|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.06.2016, 16:54 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Еще раз про ПИД регулятор
Прочитал ветку про ПИД регулятор так и не понял можно ли изменять коэффициенты на ходу.
И второй вопрос: почему отсутствует возможность задания Д к-та с клавиатуры. (Как, например, у Овена) Программа создана с помощью SMConstruktor V1.31 сборка 4. Контр. Пиксель. |
16.06.2016, 17:06 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Еще раз про ПИД регулятор
Цитата:
Отсутствует из-за выбранного алгоритма работы регуляторов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.06.2016, 18:30 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Еще раз про ПИД регулятор
Спасибо.
|
23.11.2017, 11:37 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Еще раз про ПИД регулятор
|
23.11.2017, 11:43 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Еще раз про ПИД регулятор
Да.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |