Дистанционное управление (решено)
Подскажите, есть ли возможность дистанционно управлять приточкой на SMH2010, используя в качестве пульта другой SMH2010? В общем чтоб второй контроллер-пульт по управлению, меню и дисплею полностью повторял первый контроллер.
|
03.05.2017, 05:43 | #2 |
Новичок
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Есть. Только меню "настройки" и "расписание" на пульте сделать сложно будет, придётся всё меню перелопатить. А остальное не сложно. Конструкторского решения нет, но любой программист кто хорошо шарит в лоджике сможет это реализовать. Я бы разбил вашу задачу штук на 5-10 подзадач и решал бы их по-очереди.
|
03.05.2017, 10:46 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
1) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1448 2) Конструктор умеет создавать программу "SMH2G в роли пульта", её можно конвертировать в программу для SMH2010 и получить удалённое управление Первый способ даёт копию один-в-один, второй способ не позволяет задавать расписание и изменять настройки регуляторов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.05.2017, 05:52 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
А как это делается ? |
04.05.2017, 10:56 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.05.2017, 05:51 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление (решено)
Точняк!!! Спасибо )))
|
23.05.2017, 08:05 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Первый способ даёт копию один-в-один, второй способ не позволяет задавать расписание и изменять настройки регуляторов.[/QUOTE]
Попробовал первый способ. На приточке с2010с-1021, на пульте с2010с-4322 (т.к программу пульта заливал через сом2). Использовал различные варианты скоростей и подключений, но к сожалению ни каких результатов добиться не удалось. Что в связи с недостатком опыта я мог упустить? На экране с2010с-4322 лишь "круги"... |
23.05.2017, 11:18 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.05.2017, 17:37 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.05.2017, 13:43 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление (решено)
Опечатка, с2010с-1221, на пульте с2010с-4322.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аналоговый выход на управление ТТР (решено) | starmos | Вопросы о Pixel | 12 | 25.04.2020 17:03 |
Управление заслонкой наружного воздуха 0-10В (решено) | Karlos | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 05.02.2020 17:21 |
Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено) | dp38 | SMLogix | 5 | 24.04.2017 18:33 |
Дистанционное управление | Адский_Электрик | SMConstructor (вентиляция) | 18 | 16.06.2016 15:17 |