Старый 08.12.2017, 13:26   #1
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Копирование проекта

SMH2Gi . Возникла необходимость скопировать проект с устройства на какой либо носитель для создания архива . Возможно ли это и где найти инструкцию.
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 13:33   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Копирование проекта

Проект на устройстве содержится в скомпилированном бинарном виде и не подлежит считыванию. Можно попробовать сделать копию всей области нужного раздела памяти, однако, это не поможет вам восстановить программу на другом контроллере.
Сохранить можно только исходник, файл с расширением .psl. Если у вас его нет - вы ничего не сможете сделать. Обычно его можно истребовать у организации, производившей пусконаладочные работы. Если этого не было в техзадании - они могут и отказать, особенно, если есть неурегулированные разногласия.

В любом случае, не существует способа получить из устройства проект, пригодный для редактирования. Только скомпилированные бинарные файлы, которые будут работать только на этом контроллере и только с той версией ПО, в которую загружался. В остальных случаях работа не гарантируется.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:15   #3
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Копирование проекта

Спасибо.
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024