|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.11.2015, 03:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Mosbus TCP и GPRS
Коллеги!
Вопрос немного не стандартный, нигде не могу найти ответ. Есть СКАДА на ПК. Эта СКАДА поддерживает modbus TCP. Есть удаленное программируемое устройство, поддерживающее Modbus TCP client/server.\ Есть канал связи GPRS/ СКАДе необходимо "знать" значение нескольких (ячека 1 и ячека 2) ячеек памяти контроллера. Особенность задачи в том, что связь с удаленной скадой должна осуществляться как по инициативе СКАДы для чтения ячейкм 1, так и изредка, по инициативе устройства для передачи скаде значения ячейки 2. Известно, что в modbus TCP, каждое устройство может одновременно являться и клиентом и сервером. Так вот, нужно сделать так, чтобы скада могла читать ячейку памяти 1 контроллера командой h03, и контроллер сам, по своей инициативе мог иногда передавать значение ячейки 2. Непонятно в большей степени как передавать значение ячейки 2. Какой командой |
03.11.2015, 12:34 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Mosbus TCP и GPRS
Цитата:
На компе должны быть настроены два сервера, один в режиме Modbus master, другой в режиме Modbus-slave. Устройство тоже должно поддерживать эти режимы одновременно. При выполнении этих условий, протокольная часть будет работать. Канал связи значения не имеет - это отдельная история со своими требованиями. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.11.2015, 20:13 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Mosbus TCP и GPRS
Помогло. Спасибо!
|