Доброго дня коллеги!
Вчера звонили с объекта и говорят, что все датчики температуры PT1000 подключенные к AI SMH2010C на приточной вентиляции показывают +200С.
А я понять не могу что произошло...
Объект находится за 300км, пока нет возможности до туда добраться.
Есть у кого какие соображения, что происходит?
В какую сторону можно копать, для выявления причин некорректного отображения температуры???
Заранее спасибо за ответы!)
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 10:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура PT1000 +200C

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Доброго дня коллеги!
Вчера звонили с объекта и говорят, что все датчики температуры PT1000 подключенные к AI SMH2010C на приточной вентиляции показывают +200С.
А я понять не могу что произошло...
Объект находится за 300км, пока нет возможности до туда добраться.
Есть у кого какие соображения, что происходит?
В какую сторону можно копать, для выявления причин некорректного отображения температуры???
Заранее спасибо за ответы!)
Если двупроводка, то земля датчиков отвалилась (или вообще все кабели датчиков). На трёхпроводке то же самое, только вероятность меньше гораздо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 11:44   #3
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура PT1000 +200C

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если двупроводка, то земля датчиков отвалилась (или вообще все кабели датчиков). На трёхпроводке то же самое, только вероятность меньше гораздо.
Трехпроводка (AIn+Cur)/Agnd. Как понять, земля отвалилась?)
Выход Agnd накрылся???
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 12:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура PT1000 +200C

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Трехпроводка (AIn+Cur)/Agnd. Как понять, земля отвалилась?)
Выход Agnd накрылся???
Кабели проверьте и их подключение.

Проще всего для диагностики вытащить один из датчиков и повесить его прямо на клеммы контроллера коротким кабелем, в обход всех промежуточных соединений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024