Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.12.2014, 21:08   #1
Sergei
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Последовательность работы рекуператора эл. нагревателя

Здравствуйте.
В стандартном проекте, при использовании роторного рекуператора и эл. нагревателя, поддержание температуры в канале осуществляется этими устройствами одновременно (например: рекуператор 50%, а ТЕН в это время 60%). Необходимо чтобы эл. нагреватель начинал работу после набора рекуператором 100%. Причина такой необходимости кроется в экономии эл. энергии. Кто муже вытяжной воздух идущий в рекуператор имеет повышенную температуру 27-35С.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 09:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Последовательность работы рекуператора эл. нагревателя

Цитата:
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
В стандартном проекте, при использовании роторного рекуператора и эл. нагревателя, поддержание температуры в канале осуществляется этими устройствами одновременно
В стандартном проекте, при использовании роторного рекуператора и эл. нагревателя, поддержание температуры в канале осуществляется сначала рекуператором, затем калорифером.



Цитата:
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
(например: рекуператор 50%, а ТЕН в это время 60%). Необходимо чтобы эл. нагреватель начинал работу после набора рекуператором 100%. Причина такой необходимости кроется в экономии эл. энергии. Кто муже вытяжной воздух идущий в рекуператор имеет повышенную температуру 27-35С.
Значит у вас таковы условия.

Только не спрашивайте меня, каковы они. Помните - я не экстасенс и на вашем объекте не был ни разу. Лучше сначала сами расскажите всё, а я уже попытаюсь объяснить вам, что происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:16   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Последовательность работы рекуператора эл. нагревателя

Воскрешу тему, ибо подобный вопрос возник.

Тестирую программу на столе. Гружу стандартный проект с роторным рекуператором и электронагревом. Все параметры и настройки стоят стандартные. Зимний режим.
Даю пуск установке и действительно, рекуператор вместе с нагревателем выходят на некий процент производительности одновременно.
Меняя параметры PI регулирования удалось лишь замедлить электронагрев и разогнать рекуперацию, чтобы получилась последовательность работы.

Ещё читал файл принцип работы конструкторских программ, там указано, что в зимнем режиме работа начинается со второй ступени, то есть судя по схеме сразу в работу включается нагреватель.

Получается, что рекуператор отдельно от нагревателя может работать только в летнем режиме?
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (113.4 Кбайт, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (84.4 Кбайт, 27 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Последовательность работы рекуператора эл. нагревателя

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Ещё читал файл принцип работы конструкторских программ, там указано, что в зимнем режиме работа начинается со второй ступени, то есть судя по схеме сразу в работу включается нагреватель.

Получается, что рекуператор отдельно от нагревателя может работать только в летнем режиме?
Там дальше написано, что нагреватель потом глушится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:21   #5
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Последовательность работы рекуператора эл. нагревателя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там дальше написано, что нагреватель потом глушится.
Понятно, то есть сначала в работу включаются оба устройства, а потом выходят на режим меньших энергозатрат при нужной производительности?
И если возможно, электронагреватель отключится.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Последовательность работы рекуператора эл. нагревателя

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Понятно, то есть сначала в работу включаются оба устройства, а потом выходят на режим меньших энергозатрат при нужной производительности?
И если возможно, электронагреватель отключится.
Да, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:31   #7
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Последовательность работы рекуператора эл. нагревателя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, конечно.
Спасибо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024