03.07.2023, 13:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема питания MRL (решено)
При подключении двух и более MRL с 8 AIN на борту (MRL10 или MRL11) к одному контроллеру Matrix, при подаче питания перестают работать модули MRL, если ко всем AIN MRL будут подключены датчики 4-20 мА. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
03.07.2023, 13:58 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Софт свежий в Матриксе и модулях?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2023, 14:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
|
03.07.2023, 14:24 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Питания достаточно? И для контроллера и для датчиков.
Какова схема подключения датчиков? Если подключать по одному датчику на одном модуле, проблема проявляется или нет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2023, 14:33 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Проблема проявляться когда подключены все датчики. Питания достаточно.Подключали согласно инструкции по двухпроводной схеме.Схему вложил.
|
03.07.2023, 14:37 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Перестают работать это как?
Цитата:
На самом деле аналоговым входам глубоко фиолетово что подключено - они всегда измеряют напряжение Сами датчики правильно подключены? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
03.07.2023, 15:02 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Провод "100" реально подходит ко всем клеммам?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.07.2023, 10:45 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Записали для Вас видео. https://dropmefiles.com/2La5R
|
04.07.2023, 13:04 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
И не лень было? Заменяется одной фразой - подключено правильно.
Никак не объясняет фразу - Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
05.07.2023, 17:01 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2023
Адрес: СПБ
Сообщения: 20
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Цитата:
при работе с матриксом вспоминается фраза из фильма Большой куш - какой ты чувствительный мальчик, Томми. |
|
18.07.2023, 08:52 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
|
18.07.2023, 10:57 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Аналогичная проблема. Система из FMR-1020 и двух MRL1000 не подключена ни к какому контроллеру. Прошивается конфигуратором для приема 12 токовых датчиков - по шесть датчиков на каждый блок MRL. После прошивки связь между блоками присутствует (мигает синий светодиод). После подключения всех датчиков (без подключения к контроллеру) последний MRL отрубается (светится красный светодиод). Если убрать у последнего MRL пару датчиков (оставить четыре) связь восстанавливается. Что-то с питанием шины , а не с программами. Если датчики повесить по шесть штук на FMR и на первый MRL, то связь нормальная.
|
18.07.2023, 11:15 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Отформатируйте матрикс из актуальной версии SMlogix, а потом через матрикс обновите мрл и проверьте, будет ли повторяться.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.07.2023, 11:30 | #14 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
|
18.07.2023, 11:51 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Проверьте в самой актуальной, которая доступна сейчас.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.07.2023, 23:50 | #16 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Цитата:
Цитата:
Думаю будет нормально запускаться. Цитата:
Кстати резистор в сотню Ом в общей цепи питания датчиков возможно тоже поможет как костыль. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
19.07.2023, 11:32 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Можно увидеть схему, по которой датчики подключены к контроллеру?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2023, 12:41 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Цитата:
|
|
19.07.2023, 12:43 | #19 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.07.2023, 13:00 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Версия конфигуратора 5.4.0.012. Это последняя? |
|
19.07.2023, 13:09 | #21 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.07.2023, 13:33 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
На фото не видно, питание модуля и питание датчиков - это одно и то же питание? Земли датчиков и модуля соединены?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2023, 13:50 | #23 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Питание модуля и датчиков от одного источника питания. Датчики подключены по двухпроводной схеме (+ пит, сигнал). Все земли модуля объединены и подключены к минусу пит.
|
19.07.2023, 14:04 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
После обновления FMR ушел в аут. Светится красным глазом. Ни на что не реагирует. Винда на него ругается. Так что, по видимому, решение проблемы придется отложить до прихода нового FMR.
|
19.07.2023, 14:22 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Если ввести ФМР в режим программирования и из него обновить модуль, вернется работоспособность?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.07.2023, 14:25 | #26 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
|
19.07.2023, 14:39 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.07.2023, 15:13 | #28 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"
Стоит добавить: "Не оставляйте надежду, что поможет". Только с пятой итерации удалось оживить FMR. А где в архиве прошивки FMR и MRL? |
19.07.2023, 15:22 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2023, 15:24 | #30 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема питания MRL
Какой из пунктов ниже вызвал затруднение?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|