|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.10.2023, 16:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Расчет потребляемой энергии
Стыдно сказать. Запутался
Потребление электроэнергии самовара: мощность прибора*часы = Квт*ч. А тут задача: Ток постоянно меняется, напряжение постоянно меняется, как высчитать потребление за определенное время? Понимаю так, что надо с каким-то периодом считывать переменные напряжения и тока, перемножат, складывать эти точки и все это делить на их количество, находя среднюю мощность, а затем умножать на время за которое происходило измерение. Или я, что-то наворотил? |
12.10.2023, 17:08 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Цитата:
каждый тик перемножаете ток и напругу и отправляете на фб SPDELAY с десятью, например, выходами, дале все суммируется фб ADD с десятью входами и результат делится на 10. это то, что касается мощности. потребление же - это не мощность, это энергия, джоули и чтобы их получить нужно проинтегрировать функцию мощность от времени по времени в заданном временном интервале. т.е. т.о. если полученный результат из примера умножить на время десяти тиков, то вы получите потребление за десять тиков. и т.д. |
|
13.10.2023, 08:50 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Это оценочное.
Цитата:
Вы этим на контроллере желаете заняться? Достаточно бредовая идея. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
14.10.2023, 05:46 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Если речь идет именно о чайнике (или нечто подобным) включенным в сеть переменного тока, то это не совсем функция контроллера с тиком от 10 мс и выше. В сети у нас хоть и синусоида, но с искажениями, скачками и прочей лабуденью. Это функция электросчетчика. Берите счетчик с ModBus и будет вам счастье. И ток, и напряжение, и оба вида мощности и энергии, и косинус фи. А уж дальше обрабатывайте в контроллере результаты как хотите. Если задача для себя любимого, то можно взять катайский счетчик типа DDS238-2 ZN/S. Если для коммерческого учета, то берите отечественный. Но это много дороже.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
14.10.2023, 22:31 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
22.12.2023, 12:40 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 14
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Погодите, погодите.
Такая отработанная задача нужна. С элетро, вода, теплосчётчиком конечно можно отмахнутся. НО считать ресурсы по аналогии можно в любых техпроцессах. Расходы, воздуха, руды, пара, вообще всего чем управляешь и дозируешь. Я делал подобный счётчик на Matrixe. Работает очень плохо. Слетают из памяти данные. Очень хотелось бы увидеть написанный счётчик. Только по нескольким переменным: ток\напряжение; расход\температура или что угодно иное, но рабочее. |
22.12.2023, 12:45 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Есть какие-то подробности и исходник?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2023, 14:03 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Цитата:
ток\напряжение - только с внешним измерителем. расход\температура\давление - правильно подобранный расходомер с импульсным или токовым выходом. Температура и давление - вообще без проблем. Вопрос зачем? Годится в лучшем случае для технического учета. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
22.12.2023, 15:17 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Расчет потребляемой энергии
Цитата:
|
|