Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.08.2018, 11:12   #1
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию электрокалорифер с несколькими авариями

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто-то уже писал похожий макрос под электрокалорифер, когда на каждой ступени есть свой доп.контакт на автомате?
Смысл такой: 4 ступени. 4 автомата защиты. Понятное дело, что можно все аварийные входа объединить в 1 аварию и рубить работу калорифера полностью, но не хотелось бы.

Как дать макросу понять, что допустим из строя выбыла ступень номер 2 и чтобы он вместо нее назначал в работу ступень номер 3? И соответственно вместо 3 - 4? И если при такой схеме вывалится ступень 3 - перешел в схему 1 - 4 ?
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 11:42   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрокалорифер с несколькими авариями

ищите на форуме макрос ротации и разберитесь как он работает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 11:48   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрокалорифер с несколькими авариями

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
Как дать макросу понять, что допустим из строя выбыла ступень номер 2 и чтобы он вместо нее назначал в работу ступень номер 3? И соответственно вместо 3 - 4? И если при такой схеме вывалится ступень 3 - перешел в схему 1 - 4 ?
Нужно выход штатного макроса использовать для управления вот этой штукой: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313

Она уже и обеспечит и АВР и раздельные обработки аварий. А на штатный макрос нужно будет передать аварию только когда не останется ни одной работоспособной ступени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 12:29   #4
leszkin
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: электрокалорифер с несколькими авариями

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно выход штатного макроса использовать для управления вот этой штукой: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313

Она уже и обеспечит и АВР и раздельные обработки аварий. А на штатный макрос нужно будет передать аварию только когда не останется ни одной работоспособной ступени.
благодарствую.
leszkin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024