По умолчанию добавление датчиков и журнал

Снова Здравствуйте, надеюсь еще не сильно утомил всех) у меня очередной вопрос. как добавить свои датчики на главный экран? Вывести свои значения вместо не используемых я могу но вот не нашел где изменить надпись например вместо температуры воды написать давление фреона. нашел видео на эту тему на канале но там макрос "бегущая строка" и в нем строки в моей программе он уже "датчики" и в нем строк я не нашел подскажите пожалуйста где обозвать датчики.

и второй вопрос про журнал. есть возможность добавить в макрос "обработка аварий" обработку своих дополнительных ошибок обработку в плане только фиксацию в журнале

заранее спасибо

прошу прощения не внимательно смотрел видео с датчиками разобрался вроде но по журналу остался вопрос


Добавлено через 1 час 4 минуты

снова извиняюсь, метод в видео это как раз замена макроса на бегущую строку, а мне нужно выводить статически все данные, поэтому вопрос остается актуальным могу я вывести например температуры воды (не используемые в моем проекте) подать на них мои датчики и переобозвать их?

Последний раз редактировалось Gothwind, 08.06.2018 в 07:54
Gothwind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: добавление датчиков и журнал

Цитата:
Сообщение от Gothwind Посмотреть сообщение
Снова Здравствуйте, надеюсь еще не сильно утомил всех) у меня очередной вопрос. как добавить свои датчики на главный экран? Вывести свои значения вместо не используемых я могу но вот не нашел где изменить надпись например вместо температуры воды написать давление фреона. нашел видео на эту тему на канале но там макрос "бегущая строка" и в нем строки в моей программе он уже "датчики" и в нем строк я не нашел подскажите пожалуйста где обозвать датчики.

и второй вопрос про журнал. есть возможность добавить в макрос "обработка аварий" обработку своих дополнительных ошибок обработку в плане только фиксацию в журнале

заранее спасибо

прошу прощения не внимательно смотрел видео с датчиками разобрался вроде но по журналу остался вопрос


Добавлено через 1 час 4 минуты

снова извиняюсь, метод в видео это как раз замена макроса на бегущую строку, а мне нужно выводить статически все данные, поэтому вопрос остается актуальным могу я вывести например температуры воды (не используемые в моем проекте) подать на них мои датчики и переобозвать их?
Давайте начнём с того, что вы расскажете, какой контроллер используете


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:53   #3
Gothwind
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: добавление датчиков и журнал

Простите. Smh4.
Gothwind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 12:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: добавление датчиков и журнал

Цитата:
Сообщение от Gothwind Посмотреть сообщение
Простите. Smh4.
Настройка аварий расписана в документе "Принцип работы сконструированных программ". На макросе "Обработка аварий" есть свободные аварии, используйте их. В журнале замените текст для этих аварий - журнал можно найти в системе меню.

Любую информацию на главный экран можно вывести поверх штатной. Для этого блоки вывода размещайте правее макроса основного экрана. Нет ни одной причины залезать внутрь этого макроса. Ну, кроме желания усложнить себе задачу по максимуму. На выходах макроса основного экрана есть выходы, отображающие активность страниц экрана. Вы можете работать с нужными вам страницами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 13:26   #5
Gothwind
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: добавление датчиков и журнал

Спасибо. Пробую
Gothwind вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024