Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.12.2014, 13:42   #1
dhilkov
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как залить стандартные уставки

Коллеги, подскажите:
Имею SMH2010 (10шт). Заливаю в контроллер ПО, сформированное Constructor HVAC. Залезаю в меню контроллера и вижу, что вместо заводских значений уставок - нулевые значения.
Как залить стандартные (заводские) уставки?
(не хочется для каждого из 10-ти контроллеров вбивать все руками)
Изображения
Тип файла: png default.png (94.4 Кбайт, 117 просмотров)
dhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 14:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как залить стандартные уставки

Цитата:
Сообщение от dhilkov Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите:
Имею SMH2010 (10шт). Заливаю в контроллер ПО, сформированное Constructor HVAC. Залезаю в меню контроллера и вижу, что вместо заводских значений уставок - нулевые значения.
Как залить стандартные (заводские) уставки?
(не хочется для каждого из 10-ти контроллеров вбивать все руками)
Для SMH2010 только руками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 08:14   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как залить стандартные уставки

Воскрешу тему.
Интересно стало, а почему только руками?
Сейчас у нас 11 штук SMH2010 и как-то забивать вручную 20-30 одинаковых уставок не очень оптимально.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 11:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как залить стандартные уставки

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Воскрешу тему.
Интересно стало, а почему только руками?
Сейчас у нас 11 штук SMH2010 и как-то забивать вручную 20-30 одинаковых уставок не очень оптимально.
Если бы вам действительно было интересно, вы бы увидели ответ в справке: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm

Цитата:
Инициализация памяти из SMLogix

Часто бывает нужно, чтобы после загрузки проекта в контроллер, уставки находились в заранее заданных значениях.

Для этого в SMLogix есть возможность загрузки данных в энергонезависимую память.

Эта возможность не поддерживается в контроллере SMH2010.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024