Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.06.2016, 11:58   #1
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Добрый день. Есть проект, где на Pixel2511 (мастер) висят слейвами 6 панелей Weintek и контроллер управления приточно-вытяжными системами - какая-то модель Beckhoff в модульном исполнении. Всё это хозяйство прицеплено к порту RS485.
С панелями пиксель дружит без проблем, с Beckhoff проблема. Запросы на чтение проходят, запросы на запись - то идут, то нет. И через полчаса сетевой модуль Beckhoff виснет наглухо, до перезагрузки. Соисполнители, в чьей зоне ответственности ПО Beckhoff утверждают, что забивается буфер чтения-записи.
Я пробовал вместо проблемного Beckhoff подключаться Лектусом, сконфигурированным в слейв и со списком переменных из Beckhoff - Лектус периодически выдаёт в логе ошибку CRC, но пишет и читает всё, что не даётся Beckhoff. Если же освободить порт RS485 от панелей, оставив на нём лишь Лектус, ошибка CRC исчезает, а затем повесив вместо Лектуса Beckhoff - обмен идёт без проблем, все переменные читаются и пишутся.

Вопросов два.
Первый - корректно ли тестировать связь Лектусом (м.б. он занимает собой единственный сокет порта и остальным слейвам достаются объедки).
Второй - не ведёт ли себя Beckhoff как Лектус и не держит ли порт, генерируя эту же ошибку?
Если это так, придётся освободить под Beckhoff 485-й порт, перевесив остальные слейвы на Ethernet?
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть проект, где на Pixel2511 (мастер) висят слейвами 6 панелей Weintek и контроллер управления приточно-вытяжными системами - какая-то модель Beckhoff в модульном исполнении. Всё это хозяйство прицеплено к порту RS485.
С панелями пиксель дружит без проблем, с Beckhoff проблема. Запросы на чтение проходят, запросы на запись - то идут, то нет. И через полчаса сетевой модуль Beckhoff виснет наглухо, до перезагрузки. Соисполнители, в чьей зоне ответственности ПО Beckhoff утверждают, что забивается буфер чтения-записи.
Я пробовал вместо проблемного Beckhoff подключаться Лектусом, сконфигурированным в слейв и со списком переменных из Beckhoff - Лектус периодически выдаёт в логе ошибку CRC, но пишет и читает всё, что не даётся Beckhoff. Если же освободить порт RS485 от панелей, оставив на нём лишь Лектус, ошибка CRC исчезает, а затем повесив вместо Лектуса Beckhoff - обмен идёт без проблем, все переменные читаются и пишутся.

Вопросов два.
Первый - корректно ли тестировать связь Лектусом (м.б. он занимает собой единственный сокет порта и остальным слейвам достаются объедки).
Второй - не ведёт ли себя Beckhoff как Лектус и не держит ли порт, генерируя эту же ошибку?
Если это так, придётся освободить под Beckhoff 485-й порт, перевесив остальные слейвы на Ethernet?
Если коротко и честно, то программисты бекова лажанулись при написания драйвера Modbus. Встречались уже с таким не раз))

Нормальная реализация по стандарту - это определение начала пакета, определение "на лету", что не свой адрес и последующий пропуск этого пакета мимо буфера.

Беков же загружает пакет полностью в буфер и только потом обрабатывает адрес. В итоге тратит на это очень много времени и по этому забивается его буфер.

И именно поэтому удаление панелей помогает - "лишние, не бековские" запросы исчезают и проблема не проявляется.


Вылечить можно двумя путями:

1) Заставить их нанять более компетентных программеров, что нереально

2) Замедлить работу сети. Т.е. передавать данные панелям пореже. Возможно, поможет просто переход на более низкие битрейты - у проца бекова будет побольше времени переваривать писанину своих программистов

Есть вариант и с разбиванием пакетов на более мелкие - снимите галочку "групповые запросы". Беков их будет побыстрее обрабатывать, но вы легко можете выкатиться за предельные 112 запросов Пикселя.


PS. С лектусом проще, там не сам лектус виноват, а драйвер преобразователя - не успевает он работать в режиме слейва. Это тоже известная тема, слишком мало времени Modbus отводит слейву на обработку и сброс буфера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:51   #3
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2) Замедлить работу сети. Т.е. передавать данные панелям пореже. Возможно, поможет просто переход на более низкие битрейты - у проца бекова будет побольше времени переваривать писанину своих программистов
Пробовали, не взлетело.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть вариант и с разбиванием пакетов на более мелкие - снимите галочку "групповые запросы". Беков их будет побыстрее обрабатывать, но вы легко можете выкатиться за предельные 112 запросов Пикселя.
О как... А мы, наоборот, старались ужаться в меньшее количество пакетов. В итоге исходных 55 запросов сократили до трёх... В любом случае не помогло.

Поэтому, как и написал ранее - оставлю 485-й бехову в безраздельное пользование, а панели переведу на Ethernet. В любом случае спасибо за локализацию проблемы.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 13:42   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Е И именно поэтому удаление панелей помогает - "лишние, не бековские" запросы исчезают и проблема не проявляется.
Интересно куда это они исчезают при физическом удалении панелей и неизменном мастере (Пиксель) на 485-м.
Ответы - естественно, а запросы то с чего?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 13:47   #5
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Интересно куда это они исчезают при физическом удалении панелей и неизменном мастере (Пиксель) на 485-м.
Ответы - естественно, а запросы то с чего?
Физически панели никто никуда не удалял. Висят на своей витухе и помех в сети не создают. Просто из дерева устройств проекта пикселя-мастера удаляются панели-слейвы. В этом случае нет запросов мастера панелям - нет проблем с Beckhoff.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:07   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Видимо где-то недосмотрел. Показалось что панели просто отключали от 485-го.
Но ошибки CRC при подключенных панелях ...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 16:47   #7
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
предельные 112 запросов Пикселя
А где подробней почитать об этом пределе? Это предел на каждый порт, или суммарный предел на оба порта?
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 17:31   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Pixel-Beckhoff по RS485.

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
А где подробней почитать об этом пределе? Это предел на каждый порт, или суммарный предел на оба порта?
Суммарный. Читать в справке лоджика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024