Здравствуйте. Возникла такая проблема - долго грузятся файлы простого проекта в контроллер, контроллер не запускается в режиме отладки. Пару раз загрузились и контроллер запустился в режиме отладки, вношу небольшие изменения, опять такое же сообщение висит очень долго - "Подождите, загрузка файлов в контроллер". Закрываю принудительно SMLogic, отключаю питание контроллера, включаю питание – простая программа работает. В контроллере был записан старый проект, я так понимаю, он занимает много памяти и надо очистить память. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20240409_145620.jpg (311.6 Кбайт, 8 просмотров)
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 15:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Долго грузятся в контроллер файлы простого проекта

Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возникла такая проблема - долго грузятся файлы простого проекта в контроллер, контроллер не запускается в режиме отладки. Пару раз загрузились и контроллер запустился в режиме отладки, вношу небольшие изменения, опять такое же сообщение висит очень долго - "Подождите, загрузка файлов в контроллер". Закрываю принудительно SMLogic, отключаю питание контроллера, включаю питание – простая программа работает. В контроллере был записан старый проект, я так понимаю, он занимает много памяти и надо очистить память. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему
Если использовать свежий лоджик, отформатировать в нём контроллер, проблема сохраняется?

PS. Первая загрузка после форматирования в любом случае будет долгой - это нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 15:56   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Долго грузятся в контроллер файлы простого проекта

Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
В контроллере был записан старый проект, я так понимаю, он занимает много памяти и надо очистить память.
Загрузка нового проекта всегда стирает старый. Можно очистить через системное меню - Сброс пароля root

И все-же не ставьте никогда одинаковым адрес шлюза и устройства.



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если использовать свежий лоджик, отформатировать в нём контроллер,
А вот форматировать 2Gi из последних версий я бы не стал.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 16:55   #4
Alex81
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Долго грузятся в контроллер файлы простого проекта

Здравствуйте. Спасибо. Форматировать пока не стал, пробовал «Сброс пароля root», ничего не меняется. Если нажать на кнопку записи программы в контроллер, проект в контроллер записывается, программа работает, подключиться с отладкой не получается, висит сообщение «Загрузка файлов», приходится сбрасывать SMLogix c помощью диспетчера задач. Подскажите, пожалуйста, форматировать – обновить ядро?

Последний раз редактировалось Arsie, 23.04.2024 в 17:27 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Alex81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 17:26   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Долго грузятся в контроллер файлы простого проекта

Цитата:
Сообщение от Alex81 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, форматировать – обновить ядро?
Ctrl+D, обновить ядро, SMH-2Gi, образ Linux, Форматировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024