По умолчанию карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

проект для MTX все внутрях
Вложения
Тип файла: map Sanmu 129 19200E1 короткий.map (2.6 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: msl Sanmu FAN v1.msl (56.4 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: psl тест SL 3.3.250 Sanmu v4.psl (890.5 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: pdf MODBUS Communication protocol V1.3.0 07.09.2022.pdf (609.1 Кбайт, 44 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 31.07.2023, 14:18   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

Все красиво!
Подробно не смотрел, но я бы еще выходную мощность добавил

6915h (26901d) мощность в Вт.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 31.07.2023, 16:08   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

если кому-нибудь попадётся "родная" программа конфигурирования вента - прицепите сюда ссылку, плз.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 17:31   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если кому-нибудь попадётся "родная" программа конфигурирования вента - прицепите сюда ссылку, плз.
Родная программа, в некотором роде вещь не очень безопасная, можно что-нибудь захреначить. Я имею ввиду вентилятор.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 10:55   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Все красиво!
Подробно не смотрел, но я бы еще выходную мощность добавил

6915h (26901d) мощность в Вт.
что-то я не нашел в своей таблице такого параметра...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 11:16   #6
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что-то я не нашел в своей таблице такого параметра...
А он есть...

Наши китайские друзья безобразно относятся к оформлению документации. В приложенном вами документе, в китайской его части (таб. 1.5.1 номер i21) этот параметр указан. В английской он утрачен. Трудности перевода так сказать.

По факту он есть, считывается и работает, я проверял
windy вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.08.2023, 11:51   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
А он есть...

Наши китайские друзья безобразно относятся к оформлению документации. В приложенном вами документе, в китайской его части (таб. 1.5.1 номер i21) этот параметр указан. В английской он утрачен. Трудности перевода так сказать.

По факту он есть, считывается и работает, я проверял
вот оно что оказывается..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2023, 10:49   #8
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта регистров ЕС вента Sanmu ECF(K) 8D310-PLHDAJ5-RF

Арсений к вам просьба.
Можете добавить, а лучше заменить карту адресов вентилятора на более новую версию в сообщении Льва (надеюсь он не будет против). В старой есть ошибки. В новой наверняка тоже, но старые исправили. И соответственно у последователей будет меньше граблей на пути.
Вложения
Тип файла: pdf MODBUS Communication protocol V1.3.5 24.12.2022.pdf (1.44 Мбайт, 37 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024