Добрый день!
Вопрос в следующем Есть ПВ установка на притоке последовательно: заслонка, фильтр, теплообменник рекуператора гликолевый, нагреватель водяной, охладитель водяной большей мощности, охладитель водяной средней мощности, охладитель водяной малой мощности, нагреватель водяной второй. Необходимо контролировать: фильтра, работу вентиляторов (частотников), заморозку, обратку теплообменников, работу насосов, температуру соответственно улица-канал-помещение, влажность...вобщем все кроме пожалуй СО2. В конфигураторе такой конфигурации не нашел ... с влажностью вопрос - охладителей три, с разной производительностью - как управлять?... понимаю что надо будет допиливать программу. Опыт программирования есть овены на ст...с фбд не встречался ранее, но думаю разберусь. Заранее спасибо за советы и прошу сильно не бить .... |
27.03.2017, 11:24 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Охладители с плавным регулированием?
|
27.03.2017, 11:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Да ... клапана 0-10в заложены от Danfoss помоему AME
|
27.03.2017, 11:59 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вентиляция
А каковы мощности охладителей в цифрах?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.03.2017, 12:45 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
К сожалению информации нет под рукой ... только завтра получиться конкретика...спасибо за проявленный интерес.
|
27.03.2017, 15:38 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Цитата:
Далее по мере убывания: - есть ли циркуляционные контуры, подобные калориферам - расход вентсистемы по воздуху - назначение вентиляшки Для охладителей инфа больше не мощности нужна, а о kvs клапанов. Но пойдёт и мощность, если другого нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.03.2017, 11:03 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
День добрый!
Водяной охладитель 1 cтупень (27,8-18,50С) Qх = 203,9 кВт Водяной охладитель 2 cтупень (18,5-14,60С) Qх = 64,1 кВт Водяной охладитель 3 cтупень (14,6-11,40С) Qх = 37,8 кВт L притока 25650м.куб/час ПВ в произв. помещение с повышенной влажностью Заказчик не может объяснить наличие трех охладителей ... я полагаю проектанты посчитали недостаточным один охладитель и воткнули три для достижения требуемой температуры. |
30.03.2017, 11:19 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Скорее всего производитель установки NED, KORF или нечто подобное. Ради удешевления производства они используют только стандартные охладители (из ряда 1, 2, 3 ряда трубок). Поэтому для "нестандартных" условий они и включают в состав установки 1, 2 или 3 охладителя. Так что не ломайте голову, параллельте все 3 охладителя и управляйте как 1 охладителем. Рекомендация справедлива только для водяного охладителя. С фреоновым сложнее.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
30.03.2017, 11:31 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Вы абсолютно правы ... Корф... контур предполагался гликолевым ... и такой еще вопрос по управлению приводов клапанов охладителей, можно нагружать три штуки на один аналог. вых., или каждый привод на отдельный выход, а в лоджике "замостить" их ?
|
30.03.2017, 11:38 | #10 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вентиляция
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
30.03.2017, 11:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Зачем такие сложности. Параллельте по воде и используйте 1 клапан и 1 привод. Или вам эти деятели и 3 клапана всучили?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
30.03.2017, 12:05 | #12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
По спецификации от продавана, по клапану на каждый охладитель ... по факту не был еще на производстве ... просят ориентир стоимости оборудования шкафа...спасибо!
|
30.03.2017, 12:07 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция
Ну Корф еще и щиты автоматики поставляет. Логичней у них запросить. Только щиты они делают не сами. Так что предстоят долгие переговоры.
Ну вам что бы не бодаться с пересортом клапанов, разделите пропрционально 1 общий выход на 3 (пропорционально мощности) и от 3 выходов 3 клапана. 0/80% общего - 0/100% 1 охладитель 80/90% общего - 0/100% 2 охладитель 90/100% общего - 0/100% 3 охладителя Все примерно. Точную пропорцию сами составите. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |