Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > SMConnect & SMConfig

SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.12.2012, 07:43   #1
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию поддержка модема Huawei E-171 (PID: 155b) и Huawei E-1550 (решено)

Доброе утро.
Давеча весь мозг себе сломал и нервы попортил, безуспешно пытаясь на объекте подключить якобы поддерживаемый SMH2Gi "по умолчанию" модем E171.
1. При подключении Е171 к 2Gi, последний пишет - "Модем не обнаружен".
2. Другой модем - E1550 прекрасно работает.
3. Е171 исправен, так как прекрасно работает на компьютере.
4. Разъёмы USB исправны, так как проверены при помощи шнурка-удлинителя USB и поочерёдного перетыкания модемов.
5. Контроллер новый из коробки, приехал неделю назад, ПО в нём не менял.

В чём может быть причина?
Почему не едут лыжи?

Прилагаю:
1. Снимок модема.
2. Ответ на запрос: cat /proc/bus/usb/devices
Изображения
Тип файла: jpg SMH2Gi-E171.JPG (63.9 Кбайт, 102 просмотров)
Тип файла: jpg E171.jpg (83.5 Кбайт, 74 просмотров)
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 10:03   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ответ: поддержка модема E171

Цитата:
Сообщение от SMH
Доброе утро.
Давеча весь мозг себе сломал и нервы попортил, безуспешно пытаясь на объекте подключить якобы поддерживаемый SMH2Gi "по умолчанию" модем E171.
1. При подключении Е171 к 2Gi, последний пишет - "Модем не обнаружен".
2. Другой модем - E1550 прекрасно работает.
3. Е171 исправен, так как прекрасно работает на компьютере.
4. Разъёмы USB исправны, так как проверены при помощи шнурка-удлинителя USB и поочерёдного перетыкания модемов.
5. Контроллер новый из коробки, приехал неделю назад, ПО в нём не менял.

В чём может быть причина?
Почему не едут лыжи?
Действительно, про модем Е171 с идентификатором 155b контроллер не знает.

Скоро добавим поддержку данной модификации модема.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 16:55
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 13:57   #3
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: поддержка модема E171

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Попробуйте установить прикрепленные дебы.
"Ура!!! Заработало!!!" (с) Кот Матросскин. Спасибо!

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 16:57
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе