Требуется 16 дикретных выходов . Существует какой то простой способ . Кроме работы 2х контроллеров master-slave ?
Тема для меня абсолютно новая , прощу прощения , если вопрос очевидный . |
26.04.2017, 16:44 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Неиспользуемые аналоговые выходы на вашем контроллере есть?
__________________ RTFM |
26.04.2017, 19:52 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
1. физически не допаять. у атмеги больше выходов нет. все используются на дискретные выхода и аналоговые выхода.
2. модулей расширения нет для smh2010, только по modbus rtu другой контроллер или модуль, но для этого потребуется чтобы у мастера было 2 порта 3. Ну и как мудрый NEW написал аналоговый как дискретный но даже если будет модель x3xx то 8 + 4 итого 12 ... Последний раз редактировалось Arsie, 10.10.2017 в 13:43 |
26.04.2017, 20:56 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Цитата:
__________________ RTFM |
|
26.04.2017, 21:01 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 26.04.2017 в 21:15 |
|
26.04.2017, 22:13 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
__________________ RTFM |
27.04.2017, 00:08 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
упустил момент от вольтажа нужное реле. Блочков специальных не знаю (наверно что то типа регулятора для пятиступенчатого вентилятора)
p.s. блин у меня с такими доработками продажи упадут) |
27.04.2017, 00:15 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Ну это вряд ли Те, кто у вас погоду в продажах делают, такими "мелочами" не заморачиваются.
__________________ RTFM |
27.04.2017, 08:01 | #9 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
модель контроллера 1112 Аналоговых выходов нет (
Понял .Всем спасибо . |
27.04.2017, 10:58 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Тогда только второй контроллер либо модуль IO стороннего производителя.
__________________ RTFM |
28.04.2017, 11:29 | #11 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
|
28.04.2017, 11:43 | #12 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Если есть аналоговый выходы.
При необходимости я использую МОС3082. Собираю примитивную схемку на плате D1MG-PCB-A в однодиновом корпусе D1MG. Да, признаю, что это заморочки. Но выручает, когда прям нужен еще один выход (не рассчитали кол-во, сгорел Dout и т.д.). Выглядит немного странно. Обычно, когда Заказчик такую штуку видит на объекте - он даже вопросов не задает... Видимо боится показаться неквалифицированным Но это мы используем только в крайних случаях |
26.07.2017, 14:15 | #13 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
подниму старую тему .
Вот приехал ко мне второй контроллер . А как программу писать ? Где то расписана работа с несколькими контроллерами . Чую на этот вопрос много раз отвечали . Но не могу найти |
26.07.2017, 14:27 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.08.2017, 16:44 | #15 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Для rencom.
Если умеешь паять, могу дать схему. Расширяй сколько хочешь: +5, +13, +21, и т.д выходов. __________________ - |
14.08.2017, 19:51 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Дык выкладывайте, будем посмотреть.
__________________ RTFM |
15.08.2017, 10:26 | #17 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
74HC595 - сдвиговый регистр. В эконом-варианте 3 ноги управления, 8DO, выход последовательного кода для подачи на вход следующей 595 и т.д. (см. даташит, в поисковике забиваешь 74hc595 pdf).
Для понимания принципа работы можно почитать здесь: https://mysku.ru/blog/ebay/35339.html http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595 Макрос управления на FBD есть, только для другого контроллера (по просьбе могу выложить), по аналогии можно срисовать в SMLogix. Для моего применения получилось так (см. фото) __________________ - |
15.08.2017, 10:46 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
|
15.08.2017, 11:26 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
При помехах сдвиговые регистры могут натворить бед. Особенно если информация, в них записанная, не обновляется долгое время.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.08.2017, 11:57 | #20 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Пока выложил принтскрин макроса.
Если это можно делать (если даст добро модератор), то выложу и сам файл. Могу скинуть на e-mail. Тактовая частота генератора занижена из-за инертности релейных выходов. С транзисторными выходами работает на максимально возможной частоте контроллера. __________________ - |
15.08.2017, 12:02 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Цитата:
Я думал, у вас попроще всё сделано) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.08.2017, 12:04 | #22 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество выходов
Согласен. Просто этот вариант менее затратный, поэтому на свой страх и риск. У меня в железном щите работает прекрасно.