Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.04.2020, 00:22   #1
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Датчик PTC электродвигателя (решено)

Здравствуйте господа! А не подскажите - будет ли работать модуль МС с датчиком РТС (защита обмоток двигателя)? И если ДА, то как это сделать. Заранее спасибо.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 01:19   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики PTC

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! А не подскажите - будет ли работать модуль МС с датчиком РТС (защита обмоток двигателя)? И если ДА, то как это сделать. Заранее спасибо.
Обыкновенный Pt1000 является датчиком PTC.

Конкретизируйте вопрос даташитом, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 14:48   #3
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики PTC

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! А не подскажите - будет ли работать модуль МС с датчиком РТС (защита обмоток двигателя)? И если ДА, то как это сделать. Заранее спасибо.
да, это обычный температурный датчик со своей диаграммой


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обыкновенный Pt1000 является датчиком PTC.

Конкретизируйте вопрос даташитом, пожалуйста.

Термисторы PTC-типа
Термистор относится к термочувствительным защитным устройства встраиваемой тепловой защите электродвигателя. Располагаются в специально предусмотренных для этой цели гнездах в лобовых частях электродвигателя (защита от заклинивания ротора) или в обмотках электродвигателя (защита от теплового перегруза).
Термистор — полупроводниковый резистор, изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры.
Термисторы в основном делятся на два класса:
PTC-типа — полупроводниковые резисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления;
NTC-типа — полупроводниковые резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
Для защиты электродвигателей используются в основном PTC-термисторы (позисторы Positive Temperature Coefficient), обладающие свойством резко увеличивать свое сопротивление, когда достигнута некоторая характеристическая температура (см рис. 1). Применительно к двигателю это максимально допустимая температура нагрева обмоток статора для данного класса изоляции. Три (для двухобмоточных двигателей — шесть) PTC-термистора соединены последовательно и подключены к входу электронного блока защиты. Блок настроен таким образом, что при превышении суммарного сопротивления цепочки срабатывает контакт выходного реле, управляющий расцепителем автомата или катушкой магнитного пускателя. Термисторная защита предпочтительней в тех случаях, когда по току невозможно определить с достаточной точностью температуру двигателя. Это касается прежде всего двигателей с продолжительным периодом запуска, частыми операциями включения и отключения (повторно-кратковременным режимом) или двигателей с регулируемым числом оборотов (при помощи преобразователей частоты). Термисторная защита эффективна также при сильном загрязнении двигателей или выходе из строя системы принудительного охлаждения.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 15:20   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики PTC

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
Термисторы PTC-типа
Извините, не увидел конкретики по датчику безымянного двигателя из первого сообщения в этой теме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 15:31   #5
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики PTC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Извините, не увидел конкретики по датчику безымянного двигателя из первого сообщения в этой теме.
ну да согласен надо знать конкретный тип симистра который применен в двигателе а их х.....а гора как говориться
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 17:26   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики PTC

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
ну да согласен надо знать конкретный тип симистра который применен в двигателе а их х.....а гора как говориться
Терморезистор типа PTC по DIN 44082
сопротивление до температуры +60 менее или равно 250 ом
сопротивление рабочей температуры менее или равно 500 ом
сопротивление аварийное равно или более 1330 ом
Инфа во вложении (мой вариант - SINGLE)

Еле вынул инфу у заказчика
Вложения
Тип файла: pdf Temperatursensoren_71000376_1.pdf (531.8 Кбайт, 475 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 17:56   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики PTC

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Терморезистор типа PTC по DIN 44082
сопротивление до температуры +60 менее или равно 250 ом
сопротивление рабочей температуры менее или равно 500 ом
сопротивление аварийное равно или более 1330 ом
Инфа во вложении (мой вариант - SINGLE)
Можно подключить к аналоговому входу любого нашего контроллера или модуля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024