|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.06.2022, 14:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
RealTick, SetTick, что использует блок TimeToTick (RTFM)
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой задачей, когда нужно отслеживать аварию по статусу. (Пуск, если через задержку нет ответа, то авария). Но при этом задержку нужно сделать, как можно меньше. Техпроцесс, нужно отслеживать вращение вала мешалки, если он заблокировался, то выключать двигатель.
Задержка на аварию отсчитывается счетчиком тиков системы. Проблема в том, что работает не стабильно. Путем отладки, закрались у меня подозрения, что блок TimeToTick использует то RealTick, то SetTick. При этом RealTick не равен значению заданному в SetTick. Может кто-то дать четкий ответ, как сделать так, чтобы RealTick был равен SetTick? |
30.06.2022, 14:50 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: RealTick, SetTick, что использует блок TimeToTick
Цитата:
Там в конце предельно чётко. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.06.2022, 15:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: RealTick, SetTick, что использует блок TimeToTick (RTFM)
Т.е. модуль TimeToTick переводит время в заданные тики (settick)? Контроллер выполнил все блоки за время, которое мы видим, как RealTick, если оно меньше чем settick, то он ждет данную разницу и снова выполняет программу?
Не бы ло ли случаев, когда блок TimeToTick начинал рассчитывать число тиков по RealTick? |
30.06.2022, 16:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: RealTick, SetTick, что использует блок TimeToTick (RTFM)
Если вы думаете, что блок работает неправильно, то поделитесь результатами вашего исследования. Тогда будет предметный разговор.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.06.2022, 20:44 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: RealTick, SetTick, что использует блок TimeToTick (RTFM)
Цитата:
взял и сравнил фбд TimeToTick и макрос TimeToTick на вход ТИК которого подал значение SetTick с фбд диагностики на выходах обоих числа равные. |
|