Да? Возможно. Тогда спрошу, нет времени на натурные испытания.
Записано несколько циклов разной длительности. На экран выведем один из них откуда-то из середки, не последний. В масштабе - весь цикл на экране. Натапаем до "масштаба по умолчанию" - какой диапазон выведется на экран? Где будет начало и конец? |
26.10.2020, 15:05 | #92 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.10.2020, 00:39 | #93 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Что-то все забывал написать...
Смарт, настройки исторического графика, секция "Оси и деления". Для оси Времени рисуются вертикальные линии соответственно заданным настройкам "Метки и подписи". Надо бы рисовать также и горизонтальные для шкалы значений, чтобы сетка была. |
06.12.2020, 16:18 | #94 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
И снова я с историческим графиком Смарт...
Исходное положение: Начинается запись исторического графика, Control - period. Begin, sec - фиксированное значение, равное началу записи. End, sec - текущее значение с блока ToUnixTime. Таким образом график на экране в процессе записи "ужимается" и мы всегда видим весь период от начала записи до текущего момента. Через энное количество часов график просто перестает отрисовываться на экране. При этом увеличение периода времени, отображаемого на экране, продолжается. В итоге получаем картинку на фото. Зафиксировано 2 случая. В первом случае (на картинке) график перестал рисоваться через 12,5 часов, во втором примерно через 15 часов. При общем времени записи цикла менее часа такого не наблюдалось при многократном запуске. Потом был запуск этих двух длинных циклов. Там около 20 часов. Промежуточных по длительности вариантов не было. При этом запись данных в архив на самом деле продолжалась - отчет за период содержит все данные корректно. И те что были отображены на графике, и те, что не отрисовались - всё есть. С чем может быть связано? Ах да, чуть не забыл. Лоджик 3.32.0137. Первое предложение, полагаю, будет устаовить последнюю версию. Заказчик запускал на 149-й - начинались другие глюки сразу. Например пропадание меню, не отображение части элементов на экранах смарт, что-то еще. Поставил 137-ю - все работает, кроме этого косяка. Форматирование контроллера производилось. |
07.12.2020, 02:29 | #95 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2020, 05:27 | #96 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
В почте.
|
07.12.2020, 11:18 | #97 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Пожалуйста, используйте либо форум, либо почту. Размывание истории по двум местам губит всю историю рассмотрения, особенно в ретроспективе. Продолжим на почте, здесь эта история продолжения не получит
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2020, 15:00 | #98 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Здравствуйте! Спрошу тут. Кто реально пробовал записывать исторические данные быстрее чем раз в секунду? Реально ли это и как поведет себя исторический график - не зависнет ли?
Передо мной стоит задача диагностики редко происходящего события (1 раз в 2-3 дня) он очень непродолжительного во времени. данные для детектирования этого события надо записыватьь3-4 раза в секунду. Данные это будет аналоговый сигнал 0-10в, значения которого я буду подбирать по rs 485 с модуля ввода-вывода. Планировал. Спользовать для это задачи Трим, или всё-таки не стоит на него надеяться и взять нормальную hmi? |
10.03.2021, 15:00 | #99 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Здравствуйте!
Подскажите, плс., существует, таки, это Руководство или нет? Цитата:
|
|
10.03.2021, 15:43 | #100 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Смотрите справку внимательней, в 3.33.194 я эту картинку нашел на главном экране пункта "Функции SMHistory".
Какой у вас вопрос? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2021, 17:09 | #101 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Как на матриксе осуществлять переход с экрана с историческим графиком? В конфигураторе переходов все кнопки отображаются красным, т.е. заняты.
|
10.03.2021, 17:13 | #102 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Эскейп автоматом откидывает на предыдущий экран.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
23.04.2021, 10:37 | #103 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Стою перед выбором ПЛК и возник вопрос после прочтения форума и разных тем. Справку не нашел( , лоджика под рукой нет, контроллера соответственно тоже.
Необходимо производить измерения в течение часа и каждые 15 минут писать значения в таблицу отчета. Прочитал, что вроде бы можно такое организовать, но возник простой вопрос, который ставит в тупик. А как, не залезая в программу, создать имя отчета? Имя необходимо каждый раз разное. Буква,цифры. Как я вижу алгоритм: 1. Оператор подходит к контроллеру, нажимает кнопку "начать измерения" 2. Проходит час, измерения заканчиваются, оператор нажимает кнопку "сформировать отчет". 3. Вводит название отчета. 4. Формируется отчет с 4 значениями, измеренные каждые 15 минут в течение часа. 5. С помощью флешки или подключившись через FTP этот отчет забирается дальше. Ну и так по кругу. Вопрос: Возможно ли это реализовать, используя History? Или много хочется?) |
23.04.2021, 10:42 | #104 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Веб-версия справки Полная версия справки есть в лоджике, его можно установить бесплатно Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.04.2021, 10:44 | #105 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
да и вообще - зачем в этой цепочке оператор? автоматом формируйте отчёт раз в час и забирайте по sftp, а если умеете, то и мылом можно отправлять куда-нить. |
|
23.04.2021, 11:03 | #106 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.04.2021, 11:03 | #107 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
В том то и дело, что скачал и переименовал - не вариант. Нужно именно имя вводить, чтоб файл был с конкретным именем. Стенд проверка деталей планируется, а писать нужно 50 AI каждые 15 минут в течение часа (50 каналов по 1 AI). Имя = заявка на проверку.
За справку спасибо. Но раздела History там не нашел даже через "индекс". Оператор нужен, чтоб "выбирать параметры" и менять уставки. |
23.04.2021, 11:40 | #108 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Аналогичный вопрос, заданный по почте я удаляю. Если у вас там были доп. вопросы, вам нужно задать их заново.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.04.2021, 11:53 | #109 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Да. Спасибо за оперативный ответ тут.
То есть, если я правильно понял, возможности переименования отчета через SMart нет? |
23.04.2021, 12:01 | #110 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Нет, это невозможно. У каждого отчёта постоянное имя (заданное вами) и довесок в виде даты и времени создания отчёта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
25.04.2021, 12:21 | #111 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
если мне не изменяет память, то такое сделать можно только если делать какую-то свою оболочку. из тех панелей/плк с которыми я имел дело, такое не умеет никто базовыми функциями. может конечно через макросы, но это можно голову не раз сломать и не факт что заработает так, как вы хотите и так, чтобы это было удобно для оператора.
|
25.01.2022, 16:07 | #112 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Разясните пожалуйста. есть отчет.. двадцать значений. сохранение по тригеру на на внешний USB 4Гб - дает глубину хранения 2 дня. по сэмплам 2350000 сэмплов...
Теперь вопрос... 1 сэмпл это просто запись в двадцать данных... или это 1 запись в в двадцать сэмплов. |
25.01.2022, 16:10 | #113 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Покажете ваш проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.01.2022, 17:22 | #114 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
|
25.01.2022, 17:38 | #115 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
1 запись = это один сэмпл, который несет в себе 20 значений. Сэмпл имеет вес, если значений будет меньше, вес будет меньше, сэмплов записать сможете больше.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
28.01.2022, 11:51 | #116 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Что-то у меня история сломалась...
Есть расшифровка ошибки блока "History": Недостоверные данные в выборке (только для функции "вывод исторических данных")? На входе вроде данные нормальные приходят, да и работало раньше. После каких действий поломалось не могу вспомнить |
28.01.2022, 12:48 | #117 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Вы же сделали выборку - подали 1 на select?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.01.2022, 13:12 | #118 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Да, сделал выборку. И отчет какой-то кривой стал, в две строки данные почему-то.
|
28.01.2022, 16:04 | #119 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
28.01.2022, 16:24 | #120 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Косяки, непонятки и хотелки по историческим данным
Я так не играю. Это был мой вопрос...
Я уже на тестовом контроллере "ручками" входные данные прописывал, не помогло. Что-то неправильно. Временной диапазон выборки? Нет не путаю, вроде. Если недействительный диапазон, нет данных для выборки, то это ошибка №4 Ладно, может попозже еще поковыряю и будет что-то более конкретное. Надо все снести и начать заново и понять в какой момент всплывает этот косяк. |