Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.12.2006, 13:02   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Exclamation Обмениваемся своими макросами

Складывайте сюда макросы, которыми решили поделиться

Не забываем о существовании "заводской" библиотеки макросов!


PS. Уважаемые клиенты. Все представленные макросы никакого отношения к фирме Segnetics не имеют и никак не тестировались нашими специалистами.

Не нужно нам задавать вопросы по их работе. Задавайте эти вопросы авторам макросов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.07.2018 в 18:10
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 12:55   #2
WhiteM
Новичок
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Рязань
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: Библиотека макросов

Макрос показывает строки с состояниями устройств. (меняет по кругу)
Есть возможность внеочередного показа строки устройства, состояние которого изменилось. Но работает криво. Уже всю голову сломал.
Может какие идеи появятся?
Вложения
Тип файла: psl temp-pokaz.psl (68.5 Кбайт, 962 просмотров)


__________________
fjohn@inbox.ru
WhiteM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 11:27   #3
Sergeevich_1
Новичок
 
Регистрация: May 2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Lightbulb Генерация псевдо-случайных величин

Макрос генерирует последовательность псевдо-случчайных нормальнораспределенных величин.
Имеет три входа: u0 - числовой вход, нулевой член последовательности [0,65535], ^Next - по фронту сигнала осуществляется расчет значения очередного члена последовательности от предыдущего значения, ^Reset - по фронту сигнала генератор расчитывает значение очередного члена последовательности от значения u0.
Имеет один числовой выход Out со значением очередного члена последовательности.

Практически потребность в макросе может возникать при тестировании некоторых решений.
Вложения
Тип файла: msl LCG 16-bit v1.11.msl (9.8 Кбайт, 541 просмотров)
Sergeevich_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 11:37   #4
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Переключатель на N положений

Комментарии внутри макроса.
Переключатель энергонезависимый, НО ресурс EEPROM бережет.
Запоминает текущее положение переключателя после истечения тайм-аута, который индицируется на экране прогресс-баром.
Вложения
Тип файла: msl Переключатель на N положений.msl (19.0 Кбайт, 924 просмотров)
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 17:29   #5
max
Новичок
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Wink Макрос аварий и сообщений

Макрос для работы с журналом
Можно вводить 6 различных сообщений и 30 разных аварий + звонок

Сообщение или авария всегда запишутся в память, даже если появились одновлеменно.

Возможно расширение количества аварий


N_av - номер аварии (к макросу журнал)
Готов (от макроса журнал)
Вложения
Тип файла: msl 6 сообщение 30 аварий.msl (427.4 Кбайт, 1121 просмотров)
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 11:59   #6
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: МАКРОС АВР НАСОСОВ

Макрос управления спаркой насосов. Смотрит за перепадом давления и минимальным давлением на входе.
Вложения
Тип файла: msl AVR_PUMP.msl (39.4 Кбайт, 1740 просмотров)
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 12:04   #7
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Упраление одним насосом

Следит за давлением на входе и за перепадом давления. авария перепад давления запоминается.
http://shrelec.narod.ru/RMK/pump.msl
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 12:07   #8
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Постраничный вывод значений

Постраничный вывод значения. У меня организован для вывода значений датчиков. Листание - клавиша вниз.
Вложения
Тип файла: msl prosmotr_AI.msl (21.3 Кбайт, 991 просмотров)
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 17:29   #9
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Управление двумя котлами

Управление двумя котлами
при поступлении команды пуск, запускается один котел,
с него поступает сигнал работа, если он не снимается в течении времени Т,
то считаем, что мощности одного котла не хватает (у нас неттемпературы обратной воды для анализа,
и в работу включается второй котел. Аварии котлов не запоминаем.
Входы
pusk - команда запуска
pumpready1 - готовность котлового насоса 1 (если нет, то на входе поставьте 1)
pumpready2 - готовность котлового насоса 2 (если нет, то на входе поставьте 1)
av_pump1 - авария насоса 1 (например макрос pump, если не путаю, я через "или" еще подавал сигнал "сухой ход")
av_pump2 - авария насоса 2
gor1 - горелка 1 в работу
gor2 - горелка 2 в работу
av_gor1 - ав.горелки 1
av_gor2 - ав.горелки 2
klick - импульс смены рабочего котла
time - (тики) время поистечении которого елси котел не согрелся
(не пропал сигнал работа, учитывайте особенности своего котла, может работать не корректно, )
то врубаем оба котла
tdelay - задержка выключения котловых насосов
оба в работу - дёт сигнал на включение на обе горелки сразу (например полезно в режиме наладки
да и вообще, если катавасии с чередованием не нужно, а нужно тупо врубать в работу оба котла)

Выходы
gor1 - горелка 1 в работе
gor2 - горелка 2 в работе
av_gor1 - ав.горелки 1
av_gor2 - ав.горелки 2
pusk_pump1 - пуск насоса котла1
pusk_pump2 - пуск насоса котла2
Насосы выключаются с задержкой. Выход этого макроса я посылал на макрос pump (выложен ранее)
Вложения
Тип файла: msl dva kotla.msl (31.4 Кбайт, 1482 просмотров)
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 17:55   #10
01zzz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию график температуры

График температуры (tграф=f(tнар)
Прямая Y=kx+a
Входы
T1 при -20 на улице
Т2 при +15 на улице
Тstreet - воздух на улице

Выход
Tgraf

И хочу сказать спасибо, всем выложившим свои макросыя. Я первый раз столкнулся с программированием, и если бы не ваши наработки, то возился бы я очень и очень долго. Они помогли понять и освоить некоторые приемы. Самое сложное оказалось не заставить систему работать, а организовать более менее нормальное общение контроллера с человеком ))
Вложения
Тип файла: msl t_grafik.msl (6.2 Кбайт, 1507 просмотров)

Последний раз редактировалось 01zzz, 11.11.2009 в 18:10
01zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 11:46   #11
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Многофункциональная лампа

Что-то давно здесь никто ничем новеньким не делился
Предлагаю всеобщему вниманию макрос индикации аварии и двух типов тревог на единственной лампочке.
При аварии лампа горит постоянно.
При тревоге 1 периодически однократно вспыхивает.
При тревоге 2 - двухкратно,
При обеих тревогах - трехкратно.
Можно сделать, чтобы лампа моргала четыре-пять-шесть-... раз, но глаз это уже плохо воспринимает.
Вложения
Тип файла: msl Многофункциональная лампа.msl (9.0 Кбайт, 803 просмотров)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 03:47   #12
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Состояние входов/выходов

Макрос меню состояния входов/выходов Пикселя.
Вложения
Тип файла: msl Pixel-InOut.msl (51.2 Кбайт, 1051 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 09:42   #13
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Alternative F3

И еще раз входы/выходы Пикселя.
Альтернативная замена "конструкторскому" меню, вызываемому по F3 для Пикселя. (Живет в блоке "Основной экран" под именем "%")
Показывает состояние входов/выходов.

Не тестировал вообще, нет возможности пока. Переделан из родного конструкторского с минимальными изменениями, так что должен работать, надеюсь. Буду благодарен, если кто-то проверит и отпишется.
Вложения
Тип файла: msl Vis_F3.msl (79.3 Кбайт, 434 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 14:49   #14
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Защита входных modbus-переменных

В дополнение темы "Управление пикселем через интернет".
Чтобы кто попало по известному IP-адресу не изменял уставки в контроллере, они блокируются кодом доступа. Код-запрос постоянно меняется, код-ответ вычисляется клиентским приложением как полином запроса. Для кулхацкеров защита более чем достаточная.
В прицепе:
- проект SMLogix для Пикселя;
- экспортированная из SMLogix карта modbus-переменных проекта;
- файл конфигурации для Lectus OPC/DDE сервера;
- демо-клиент на основе таблички Excel.
Для наглядности полином рассчитывается и в Лектусе в составной переменной Code_calc, и в Экселе на листе "Вычисления".
Пользуйтесь на здоровье...
Вложения
Тип файла: zip Security_MB.zip (20.1 Кбайт, 342 просмотров)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 15:48   #15
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами


Всё просто. Управление подсветкой дисплея 2G.
Вложения
Тип файла: msl Упр. подсветкой 2G.msl (4.7 Кбайт, 445 просмотров)
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 16:34   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Цитата:
Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение

Всё просто. Управление подсветкой дисплея 2G.
У вас так сделано, что после активирования внешнего запуска подсветка никогда не погаснет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2015 в 10:57
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:21   #17
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
После активирования внешнего запуска подсветка никогда не погаснет.


PS. Нафига её вообще гасить-то? Ладно бы от батареек работали
Энергосбережение епт (а скоро и соцнорма)
Но по любому нужная фича
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 14:18   #18
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 135
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Кусочно-линейная функция

Еще один график, на четыре точки, можно урезать до линейного (выкинуть блок выбора диапазона).
Вложения
Тип файла: msl График 4 точки.msl (29.6 Кбайт, 754 просмотров)
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:49   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Макрос - копия макроса "2->^1" который нахдится внутри макроса SCADA(IN). Позволяет организовать штатый режим запуска и останова в дистанционном режиме, если надо удалить макрос SCADA(IN) а возможность запуска по интерфейсу в "дистанционном" режиме оставить. Актуально для тех, кто оптимизирует программу для заталкивания её в 12-ый пиксель (к примеру мне пришлось это делать потому, что пиксель был мастером для панели, и программа не входила в контроллер).
Вложения
Тип файла: msl 2^1.msl (5.2 Кбайт, 236 просмотров)

Последний раз редактировалось AlexMan, 06.12.2013 в 14:09
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 12:04   #20
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос аварий и сообщений

Цитата:
Сообщение от max Посмотреть сообщение
Макрос для работы с журналом
Макрос для работы с журналом.
Генерирует 96 номеров сообщений при появлении аварий с 1 по 96.
Генерирует 96 номеров сообщений при снятии аварий со 101 по 196 (+100 к номеру аварии)
При одновременном появлении аварий и одновременном пропадании других обрабатываются последовательно все события. Сначала появившиеся аварии, затем снятые аварии. Все паузы и порядок работы сохранены от заводского.
Любое событие (появление, снятие аварии) обрабатывается за один такт.
Количество тактов на все события, пришедшие одновременно = N*2 (с учетом обязательной паузы с выдачей 0 после события).
Занимает 55 блоков.
Можно расширить. Каждые 32 аварии + 15 блоков.
Не работает на PIXEL12 и SMH2010. При желании можно переделать
Протестирован не долгое время, поэтому при ошибках просьба сообщить.
Вложения
Тип файла: msl Scan.msl (131.2 Кбайт, 350 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 16:41   #21
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Работа с unix_time
unix_time - запаковка текущего времени контроллера в юникс время. 11 блоков
unix_to_curr_time - распаковка юникс времени. 53 блока
Недостаток - при переходе с декабря на январь месяц и день недели пересчитываются 12 тактов. Тщательно не тестировал, но в работе давно. Ошибок пока не выявлено.
Вложения
Тип файла: msl unix_time.msl (5.5 Кбайт, 198 просмотров)
Тип файла: msl unix_to_curr_time.msl (29.0 Кбайт, 164 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 23:54   #22
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кусочно-линейная функция

Кусочно-линейные функции на 10 и 20 участков.
Размер 21 блок.
Выполняется за 1 такт.
Все то же, только добавлен блок выбора диапазона
Поскольку использованы недокументированные возможности контроллеров (открытые в конструкторе ИТП), блоки запаролены.
Вложения
Тип файла: msl КУС10_v2.msl (26.0 Кбайт, 337 просмотров)
Тип файла: msl КУС20_v2.msl (37.1 Кбайт, 243 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 12:42   #23
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Определяет текущий порядковый номер оборудования в зависимости от наработки, т.е. сортировка.
Оборудование с наибольшей наработкой получает наименьший текущий порядковый номер.
Из оборудования с одинаковой наработкой наименьший текущий порядковый номер получает оборудование с наименьшим станционным номером.
Сортировка пузырьковая. Реализация других методов сортировки на FBD при количестве менее 6 бессмысленна. Сортировка производится как правило не чаще 1 раза в сутки, поэтому время сортировки 10 или 40 циклов до выдачи результата не имеет значения. Напротив размер кода значение имеет.
Недостатки - при включении питания выдает неправильный результат и требуется первичная сортировка через время инициализации контроллера.
Вложения
Тип файла: msl Сортировка.msl (27.3 Кбайт, 399 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.03.2014, 22:00   #24
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Работа с защитами.
Введение, выведение защит. Проверка защит на работающем, на остановленном оборудовании.
Описание внутри.
Все открыто, можно переделать под себя.
Вложения
Тип файла: pdf Защиты.pdf (77.8 Кбайт, 818 просмотров)
Тип файла: rar Защиты_tmp1.rar (181.0 Кбайт, 473 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 00:13   #25
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 858
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
...
unix_to_curr_time - распаковка юникс времени. 53 блока
Недостаток - при переходе с декабря на январь месяц и день недели пересчитываются 12 тактов. Тщательно не тестировал, но в работе давно. Ошибок пока не выявлено.
С 31.03.2017 по 31.12.2017 имеется сдвиг на сутки вперед.
Может быть, на каких-то других интервалах тоже.

Выкладываю свой аналогичный макрос.
Ошибочных вычислений вроде нет, надо еще проверять.
Вычисление даты производится за 1 такт.
42 блока.
Выполняется раза в 1,5 быстрее.

ДатыВремя и таймштампы проверял вот по этому онлайн-конвертеру:
http://www.cy-pr.com/tools/time/
Вложения
Тип файла: msl Unix_to_DateTime.msl (41.1 Кбайт, 242 просмотров)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 23:35   #26
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
С 31.03.2017 по 31.12.2017 имеется сдвиг на сутки вперед.
Может быть, на каких-то других интервалах тоже.

Выкладываю свой аналогичный макрос.
Ошибочных вычислений вроде нет, надо еще проверять.
Вычисление даты производится за 1 такт.
42 блока.
Выполняется раза в 1,5 быстрее.

ДатыВремя и таймштампы проверял вот по этому онлайн-конвертеру:
http://www.cy-pr.com/tools/time/
Спасибо. Работать будет. Немного попроверял.
Мне надо было искать по MJD или Julian day.
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_day


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...

Последний раз редактировалось ujin, 12.04.2014 в 00:01
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 01:01   #27
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Подсчет количества бит в 16 (32) разрядном числе.
В макросе журнал есть один существенный недостаток - не видно активные аварии. Приходится постоянно сбрасывать журнал, что нежелательно. Подсчет количества активных сообщений поможет в данном вопросе.
Источник http://www.rsdn.ru/forum/alg/269194.flat
Вложения
Тип файла: msl N_forced_bits (16).msl (6.8 Кбайт, 170 просмотров)
Тип файла: msl N_forced_bits (32).msl (22.9 Кбайт, 147 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:32   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
В макросе журнал есть один существенный недостаток - не видно активные аварии. Приходится постоянно сбрасывать журнал, что нежелательно. Подсчет количества активных сообщений поможет в данном вопросе.
Думаю, знание количества оставшихся аварий не очень осмыслено, т.к. всё равно "сбрасывать журнал", чтобы посмотреть, какие именно активны.

Что касается о нежелательности сброса при ПНР, то память контроллера гарантированно выдержит около 30 тысяч таких сбросов. Поэтому наличие проблемы несколько преувеличено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 14:58   #29
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, знание количества оставшихся аварий не очень осмыслено, т.к. всё равно "сбрасывать журнал", чтобы посмотреть, какие именно активны.

Что касается о нежелательности сброса при ПНР, то память контроллера гарантированно выдержит около 30 тысяч таких сбросов. Поэтому наличие проблемы несколько преувеличено.
История пропадает.
Нежелательно это несколько преувеличено? Наоборот более чем корректно. Скоро подготовлю (вернее оптимизирую) решение по отображению активных аварий. Обещаю выложить.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 15:27   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмениваемся макросами

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
История пропадает.
Нежелательно это несколько преувеличено? Наоборот более чем корректно. Скоро подготовлю (вернее оптимизирую) решение по отображению активных аварий. Обещаю выложить.
Зачем журнал-то стирать при этом? Появляется надпись "* сброс аварии" и затем список активных аварий.

При ПНР история не актуальна. А при эксплуатации это единичные аварии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли применять пустые макросы (нельзя) Gel Вопросы о программировании 35 08.04.2020 10:42
Размышления на тему групповых триггеров boxmen77 Вопросы о программировании 19 15.01.2020 17:39
Фильтрация аналогового сигнала СВМ Вопросы о программировании 15 02.12.2015 20:28
Модуль Z-4RTD2 от SENECA serg-el Примеры работы по Modbus 3 04.06.2015 18:11
Ремонт Aout своими силами (решено) alexprophet Вопросы о Pixel 10 31.10.2013 13:23


Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023