По умолчанию Некорректная работа сервера

Рабочая станция не хочет коннектиться к серверу
при этом другая рабочая станция находится в сетке и опрашивает контроллер.
open VPN дает такое сообщение.

Помогает перезагрузка сервера.
Но помогает не надолго. Через примерно 5 минут картина повторяется.

В данный момент пропали со связи все контроллеры из сети. Причем кто-то подсоединен по LAN, кто-то через модем. Возможно теперь сервер не пускает их тоже.


На сервере установлено ПО обновленное сборкой smconnect_0.1.183_armel (Денис присылал давно уже)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  клиент не коннектится.PNG
Просмотров: 81
Размер:  54.8 Кбайт  
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 11:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
Рабочая станция не хочет коннектиться к серверу
при этом другая рабочая станция находится в сетке и опрашивает контроллер.

open VPN дает такое сообщение.

Помогает перезагрузка сервера.
Но помогает не надолго. Через примерно 5 минут картина повторяется.

В данный момент пропали со связи все контроллеры из сети. Причем кто-то подсоединен по LAN, кто-то через модем. Возможно теперь сервер не пускает их тоже.


На сервере установлено ПО обновленное сборкой smconnect_0.1.183_armel (Денис присылал давно уже)
Ээээх, там под этим сообщением в логе как раз самое важное написано...

У меня создаётся впечатление, что у вас две рабочих станции под одним сертификатом или что-то с настройками даты/времени на сервере/станциях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:25   #3
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Точно под разными. Так как народ с других компов-сертификатов не могли с утра зайти.
Обновил ПО старой сборкой. Катрина не изменилась.
Сейчас вроде vpn с компов пускает в сеть. Но большая часть контроллеров в ней не присутствуют.
Присутствуют (сам сервер - там залит проект, который к нему же и коннектится)
Контроллер с подключенным LAN инетом.
Контроллер, который лежит у Вас (у Руслана) S/N 243332

На все перечисленные контроллеры получилось зайти.

Не видит остальные. Включая стенд в офисе (2 контроллера)
Они стучаться на сервер по локальной сетке. Нажимаем, что надо пустить. они потом так и висят в режиме пущены, но не присоединились. На контроллерах в этат момент режим "подключаюсь"

Залез посмотреть время (на 25 минут отставал). Подправил. Не помогло.
С датой сложность. Ее блок даты не видит. и соответственно ен меняет.
(С контроллера дату не могу поменять - экран потух уже давно.)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.PNG
Просмотров: 40
Размер:  9.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.PNG
Просмотров: 43
Размер:  8.5 Кбайт  
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
С датой сложность. Ее блок даты не видит. и соответственно ен меняет.
(С контроллера дату не могу поменять - экран потух уже давно.)
Всё он видит, вы просто забыли его включить единичкой на входе


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:35   #5
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера


поставил единичку - дата правильная
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:40   #6
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю.

Подключился в сеть контроллер через модем.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2013-10-07 14-29-30.jpg
Просмотров: 91
Размер:  393.9 Кбайт  
Вложения
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (43.3 Кбайт, 15 просмотров)
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:51   #7
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

[QUOTE=grinch77;17518]В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю.

S/N 204637 который не хочет.))). Он уже был у вас в ремонте. Проблема осталась
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:57   #8
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

[QUOTE=grinch77;17520]
Цитата
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
В офисе на стенде контроллеры 2 из 3 пришли в сеть
один не хочет))). При этом на контролере мы видим это))). В сети он не даже не прописан. Лог ошибок прилагаю.

S/N 204637 который не хочет.))). Он уже был у вас в ремонте. Проблема осталась
Попробуйте подключить его к нашему серверу. Чтобы понять, что он в принципе может подключаться к впн. И если не затруднит пришлите мне в РМ сертификат от Вашего сервера, чтоб я мог подключаться если что
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:22   #9
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

[QUOTE=Den;17521]
Цитата
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
Попробуйте подключить его к нашему серверу. Чтобы понять, что он в принципе может подключаться к впн. И если не затруднит пришлите мне в РМ сертификат от Вашего сервера, чтоб я мог подключаться если что
Да, к вам он законектился после перезагрузки. Сертификат бросил на почту
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 17:03   #10
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Когда от законектился с Вашим сервером я его переконектил на наш. Он нормально законектился и в нашу сеть.
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 18:33   #11
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Перезагрузили 1 контроллер на объекте подключенный через SMConnect и Lan. Он законектился в сеть. Получается, что надо будет перезагружать все(((.
Напомню, что все контроллеры вылетели из сетки после того как рабочая станция не коннектилась к серверу (1 сообщение в этой теме).
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 22:33   #12
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Перезагрузили еще 2 контроллера , подключенные через LAN и один через модемное соединение. Контроллеры без проблем законектились в сетке.
Итого получилось, что при некотром сбое на сервере (причина непонятна, внешее проявление выложил ранее) были выкинуты все контроллеры из сети.
Сервер, кстати висел 2 суток до утра понедельника. Затем в нем было обновлено ПО на (старую сборку, прежде зашитую в него).
Проблема с рабочими станциями ушла. Контроллеры началил залезать в сеть , только при сбросе питания. (сообщение на контроллерах в системном меню SMConnect "Отключено" IP правильный).

Хотелось бы понять возможную проблему с сервером.
И наличия самостоятельного восстановления VPN соединения у контроллеров.

Последний раз редактировалось grinch77, 07.10.2013 в 22:36 Причина: орфография
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 10:30   #13
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата
Сообщение от grinch77 Посмотреть сообщение
Итого получилось, что при некотром сбое на сервере (причина непонятна, внешее проявление выложил ранее) были выкинуты все контроллеры из сети.
Клиенты перестают соединяться с сервером, если получили ответ о несоответствии сертификатов. Надо разбираться почему сервер выдает такой ответ клиентам. Попробуем на нашем сервере поэкспериментировать.
Еще я к Вашему серверу подключусь, буду мониторить ситуацию.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 11:47   #14
grinch77
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректная работа сервера

Цитата
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Клиенты перестают соединяться с сервером, если получили ответ о несоответствии сертификатов. Надо разбираться почему сервер выдает такой ответ клиентам. Попробуем на нашем сервере поэкспериментировать.
Еще я к Вашему серверу подключусь, буду мониторить ситуацию.
Ок. Если нужен доступ к админке я скину. Еще попутно момент был. Иногда не отображаются на сервере клиенты и рабочие станции со статусом "подключен к сети VPN", хотя находятся в сети и нормально обмениваются данными.
grinch77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено) Shogun SMConstructor (теплопункты) 5 28.01.2020 14:48
Logix: Работа на порту невозможна Arsie ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы 0 09.06.2018 11:51
Некорректная работа увлажнителя (решено) KuRv SMConstructor (вентиляция) 15 10.03.2017 20:48
Работа с Lectus OPC/DDE server Arsie Библиотека 1 28.05.2015 11:35
Некорректная работа соединения с VPN-сервером (решено) grinch77 SMConnect & SMConfig 4 13.05.2014 13:57