Здравствуйте. Необходимо определиться с оборудованием, которое будет использоваться в проекте.
Использовать будем именно оптоволоконную технологию передачи данных.
Расстояние от точки RS-485 до pixel 25xx 500-600 метров.
Вопросы:
1. SM или ММ вид оптоволоконного кабеля использовать? (на рынке большинство преобразователей под ММ, если я правильно его изучил)
2. Модель преобразователя (RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx)
3. Модель преобразователя (RS-485 <=>Modbus TCP<=> Pixel 25xx)
Заранее благодарю всех за помощь.


__________________
С уважением, 6ePuMup.
Зри в корень.
©Козьма Прутков
6ePuMup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 19:38   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

https://www.moxa.ru/shop/converters/fiber/
https://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/modbus/
Только не проще ли на 600 метров просто 485 кинуть?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 20:46   #3
6ePuMup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
https://www.moxa.ru/shop/converters/fiber/
https://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/modbus/
Только не проще ли на 600 метров просто 485 кинуть?
1.Мне необходимо понять, какую именно модель использовать, их великое множество!?
Про 485, говорят помехи будут, молния там и прочее; с оптоволоконном уже определились.


__________________
С уважением, 6ePuMup.
Зри в корень.
©Козьма Прутков
6ePuMup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 22:42   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

Цитата:
Сообщение от 6ePuMup Посмотреть сообщение
1.Мне необходимо понять, какую именно модель использовать, их великое множество!?
Про 485, говорят помехи будут, молния там и прочее; с оптоволоконном уже определились.
если пиксель, то я бы выбирал 485й
если нужен езернет и тспип - то 2жэи/смш4
имею негативный опыт работы пиксель + езернет как рабочая схема.
если связь по улице вне помещения - то все что угодно только не провод. радио, оптика и т.д.
если внутри помещения, то пофиг


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 09:00   #5
6ePuMup
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если пиксель, то я бы выбирал 485й
если нужен езернет и тспип - то 2жэи/смш4
имею негативный опыт работы пиксель + езернет как рабочая схема.
если связь по улице вне помещения - то все что угодно только не провод. радио, оптика и т.д.
если внутри помещения, то пофиг
Вот Вы говорите, что выбрали бы 485!? Связь вне помещения, если использовать оптоволокно, то нужно в точке А конвертировать сигнал с помощью преобразователя с 485 в оптику и затем в точке Б обратно в 485 и до pixel 25xx.
Задача стоит именно работа с pixel 25xx. Расскажите подробнее, с какими именно проблемами Вы столкнулись при использовании Pixel + Ethernet?


__________________
С уважением, 6ePuMup.
Зри в корень.
©Козьма Прутков
6ePuMup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 13:24   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

Цитата:
Сообщение от 6ePuMup Посмотреть сообщение
Вот Вы говорите, что выбрали бы 485!? Связь вне помещения, если использовать оптоволокно, то нужно в точке А конвертировать сигнал с помощью преобразователя с 485 в оптику и затем в точке Б обратно в 485 и до pixel 25xx.
Задача стоит именно работа с pixel 25xx. Расскажите подробнее, с какими именно проблемами Вы столкнулись при использовании Pixel + Ethernet?
отсутствие связи. я не стал искать причины и перевел на 485. возможно пиксель был ни причем, возможно проблема в других контроллерах, в роутерах и т.д.
но на 485м связь достаточно стабильна чтобы мне не трахали мозг клиенты.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:32   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

Цитата:
Сообщение от 6ePuMup Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Необходимо определиться с оборудованием, которое будет использоваться в проекте.
Использовать будем именно оптоволоконную технологию передачи данных.
Расстояние от точки RS-485 до pixel 25xx 500-600 метров.
Вопросы:
1. SM или ММ вид оптоволоконного кабеля использовать? (на рынке большинство преобразователей под ММ, если я правильно его изучил)
2. Модель преобразователя (RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx)
3. Модель преобразователя (RS-485 <=>Modbus TCP<=> Pixel 25xx)
Заранее благодарю всех за помощь.
Живое фото рабочей системы. Машинный зал насосной станции с насосами от 90 до 315 кВт на частотниках.

В принципе, если у вас не что-то подобное, то оптика - это излишняя перестраховка. RS485 довольно-таки устойчив при грамотном расключении. Особенно при соединении точка-точка.
Изображения
Тип файла: jpg pPgN-saNmgQ.jpg (232.9 Кбайт, 125 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.12.2017 в 11:45
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 00:00   #8
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Живое фото рабочей системы. Машинный зал насосной станции с насосами от 90 до 315 кВт на частотниках.

В принципе, если у вас не что-то подобное, то оптика - это излишняя перестраховка. RS485 довольно-таки устойчив при грамотном расключении. Особенно при соединении точка-точка.
Что за зверь на фото????? Некропост. Да.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 10:46   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор оборудования RS-485 <=>оптоволокно<=> Pixel 25xx

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Что за зверь на фото????? Некропост. Да.
Я подозреваю, что если информацию с шильдика вбить в гугл, ответ на ваш вопрос будет получен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024