Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.09.2017, 00:18   #1
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию SMH2G + Modbus

День добрый.

Есть модуль SMH2G, в него закинута простейшая программа.

Через Lectus OPC, посредством Modbus TCP смотрю значения.
Наткнулся на один интересный момент.

Если я, задаю значение 1, по адресу 00002, т.е. по таблице переменных Модбас в SMlogix'е, соответствует переменной OFF.
Почему приходит 1 по адресу 10009! ( В lectus - ST_4)?
Ведь согласно логике программы, значения не должны куда-либо приходить!
Переменная не объявлена в таблице SMLogix.

Тоже самое если я задам 1 модбас переменной OFF2, то у меня появиться значение на переменной ST_6 (Ей соответствует адрес 10011)
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (25.2 Кбайт, 80 просмотров)
Тип файла: png Безымянный_2.png (21.7 Кбайт, 93 просмотров)
Тип файла: png Безымянный_3.png (67.0 Кбайт, 77 просмотров)
Тип файла: png Безымянный_4.png (67.1 Кбайт, 62 просмотров)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 00:31   #2
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Та же ситуация если дать 1 на 1 адрес модбаса, то включиться согласно программе 10006, 10007 адреса и 10008 тоже получит единицу.
Откуда? В программе же нету никаких объявлений!?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (59.0 Кбайт, 31 просмотров)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 11:45   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Та же ситуация если дать 1 на 1 адрес модбаса, то включиться согласно программе 10006, 10007 адреса и 10008 тоже получит единицу.
Откуда? В программе же нету никаких объявлений!?
Повторите настройку сервера вот так: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231

Проблема повторяется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 20:04   #4
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повторите настройку сервера вот так: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231

Проблема повторяется?
Да, так же она воспроизводится в других программах Modbus Server, т.е. это не ошибка лектуса.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 20:41   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Да, так же она воспроизводится в других программах Modbus Server, т.е. это не ошибка лектуса.
В других программах тоже групповой запрос?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 21:45   #6
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
В других программах тоже групповой запрос?
совершенно верно.
откуда приходит сигнал на 10008, при включении 00001, я не могу понять.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (60.1 Кбайт, 68 просмотров)
Тип файла: png Безымянный_2.png (41.9 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: png Безымянный_3.png (41.8 Кбайт, 33 просмотров)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 22:13   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
совершенно верно.
откуда приходит сигнал на 10008, при включении 00001, я не могу понять.
Я тоже. Но, если группой запрос убрать, то лектус выдаёт ошибку для несуществующих переменных Coil и Input status.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 00:37   #8
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Я тоже. Но, если группой запрос убрать, то лектус выдаёт ошибку для несуществующих переменных Coil и Input status.
Лектус - да.

Просто снифер адресов что представлен выше - нет. Он не проверяет качество ответного сигнала.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 04:13   #9
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Тем временем, вопрос остается актуальным.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 11:44   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Тем временем, вопрос остается актуальным.
Проект для 2G и конфиг лектуса дайте, пожалуйста. Потому что я создал по скриншотам - и у меня контроллер в любой ситуации, когда я кидаю ему запрос на несконфиженные регистры - даёт ошибку, как и положено. Соответственно, лектус ничего не может сделать с этим.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.09.2017 в 12:08
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 13:52   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Потому что я создал по скриншотам - и у меня контроллер в любой ситуации, когда я кидаю ему запрос на несконфиженные регистры - даёт ошибку, как и положено. Соответственно, лектус ничего не может сделать с этим.
Честно-честно? Проверял на 3.25 и 3.27 Лоджиках (3.28 пока не ставлю, сюрпрайзов на объекте не хочется ), Лектус работает одинаково:
Input status
групповой запрос: нет ошибок, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Coil
групповой запрос: чтение - нет ошибок, запись - ошибка, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Input register
групповой запрос: ошибка всей группы переменных, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Holding Register
групповой запрос: чтение - нет ошибок, запись - нет ошибок, не групповой: чтение - нет ошибок, запись - нет ошибок.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 13:52   #12
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Проект для 2G и конфиг лектуса дайте, пожалуйста. Потому что я создал по скриншотам - и у меня контроллер в любой ситуации, когда я кидаю ему запрос на несконфиженные регистры - даёт ошибку, как и положено. Соответственно, лектус ничего не может сделать с этим.
Файлы приложены
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (116.0 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: rar ЛектусКонфиг.rar (2.2 Кбайт, 28 просмотров)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 13:59   #13
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Честно-честно? Проверял на 3.25 и 3.27 Лоджиках (3.28 пока не ставлю, сюрпрайзов на объекте не хочется ), Лектус работает одинаково:
Input status
групповой запрос: нет ошибок, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Coil
групповой запрос: чтение - нет ошибок, запись - ошибка, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Input register
групповой запрос: ошибка всей группы переменных, не групповой: отсутствующие в проекте переменные - ошибка.
Holding Register
групповой запрос: чтение - нет ошибок, запись - нет ошибок, не групповой: чтение - нет ошибок, запись - нет ошибок.

Опять же, никто не просит вас что-либо посылать на регистры.
00001/00002
10006/10007/10008/10009 адреса
3*** и 4*** не используются в данном случае.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 14:08   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Опять же, никто не просит вас что-либо посылать на регистры.
Ну если так ставить вопрос, так и вас никто не заставляет читать переменные не присутствующие в проекте Лоджика
Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
3*** и 4*** не используются в данном случае.
Ну да, просто стало интересно как они работают.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 14:15   #15
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну если так ставить вопрос, так и вас никто не заставляет читать переменные не присутствующие в проекте Лоджика Ну да, просто стало интересно как они работают.

На данный момент вопрос именно о переменных которые там есть. Модбас протокол сильно регламентирован и если мне какое-либо устройство дает непонятный сигнал даже там где мне это не нужно и/или это не прописано в инструкции к прибору - это плохо.

Поэтому почему включаются 10008/10009 немного непонятно.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 15:14   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
На данный момент вопрос именно о переменных которые там есть.
Поэтому почему включаются 10008/10009 немного непонятно.
Так нет у вас в проекте Лоджика ни 10008, ни 10009.
Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
если мне какое-либо устройство дает непонятный сигнал даже там где мне это не нужно и/или это не прописано в инструкции к прибору - это плохо.
Согласен - хорошего мало.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 15:24   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
На данный момент вопрос именно о переменных которые там есть. Модбас протокол сильно регламентирован и если мне какое-либо устройство дает непонятный сигнал даже там где мне это не нужно и/или это не прописано в инструкции к прибору - это плохо.

Поэтому почему включаются 10008/10009 немного непонятно.
Регламент Modbus говорит о том, что читать и писать НЕ объявленные переменные нельзя.

Вы нарушаете регламент.

И, как следствие, ломаете себе голову абсолютно бесполезной для вас информацией. Контроллер волен работать как хочет, главное чтобы на объявленных переменных были корректные данные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 15:44   #18
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Регламент Modbus говорит о том, что читать и писать НЕ объявленные переменные нельзя.

Вы нарушаете регламент.

И, как следствие, ломаете себе голову абсолютно бесполезной для вас информацией. Контроллер волен работать как хочет, главное чтобы на объявленных переменных были корректные данные.
Т.е. в тот момент, если я объявляю переменную, но не хочу её использовать , а контроллер берет и включает её - это нормальная работ?

Ещё раз, включается переменная на которую нету ссылок в программе. Вопрос, почему?
Если я записываю 1 по адресу 10001, то это должно быть 10001, а не 10001 + 10002. Логично же.
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 15:48   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Т.е. в тот момент, если я объявляю переменную, но не хочу её использовать , а контроллер берет и включает её - это нормальная работ?

Ещё раз, включается переменная на которую нету ссылок в программе. Вопрос, почему?
Вы меня совсем запутали.

Вы определитесь, вы её "объявляете" или "нет ссылок в программе". Это антонимы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 15:51   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Т.е. в тот момент, если я объявляю переменную, но не хочу её использовать
Это каким образом вы сможете проделать такое в Лоджике?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:05   #21
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы меня совсем запутали.

Вы определитесь, вы её "объявляете" или "нет ссылок в программе". Это антонимы.
Создал вход/выход - объявил переменную
Подключил вход/выход к FBD-блоку, выполнил условие где используется данная переменная - использовал переменную / дал на нее ссылку / и т.п.

Для примера в ООП:

int VALUE = 15; - объявление переменной

if VALUE ... - ссылка на переменную в программе.

Цитата:
Это каким образом вы сможете проделать такое в Лоджике?
У меня есть некая функциональная схема из FBD блоков, которая конечным результатом ставит запись 1 по адресу ModBus.
Но вот если я не выполняю это условие, то этот адрес не будет получать 1.

Тем самым, рассматривая изначальную ситуацию, объясняю:
- когда я записываю единицу на 1 адрес, ожидаю включения адреса 2, а у меня вместе с ним включает адрес 3, который в программе не используется и не объявлен, я понимаю что либо ошибка в программе, либо в адресе, либо...?
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:17   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Создал вход/выход - объявил переменную
Подключил вход/выход к FBD-блоку, выполнил условие где используется данная переменная - использовал переменную / дал на нее ссылку / и т.п.

Для примера в ООП:

int VALUE = 15; - объявление переменной

if VALUE ... - ссылка на переменную в программе.
Боже мой, какую же вы кашу устроили у себя в голове. Уж извините меня за прямоту.

Я даже не знаю, что с вами делать. Просто в тупике.

Беру тайм-аут подумать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:22   #23
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Создал вход/выход - объявил переменную
Которая не имеет ни типа, ни адреса, до тех пор пока не
Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Подключил вход/выход к FBD-блоку
Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
когда я записываю единицу на 1 адрес, ожидаю включения адреса 2, а у меня вместе с ним включает адрес 3, который в программе не используется и не объявлен
А программе как-то всё равно, что там на адресе который не используется.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:27   #24
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Файлы приложены
Вот на этом конфиге получается повторить, да вот только по логу обмена не очень мне понятно, откуда лектус берёт на том адресе число. Ведь контроллер не даёт по этим адресам никаких данных.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:29   #25
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
откуда лектус берёт на том адресе число.
И не только Лектус.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:31   #26
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Которая не имеет ни типа, ни адреса, до тех пор пока не

А программе как-то всё равно, что там на адресе который не используется.
Совершенно верно! Но она не должна его (адрес) включать если он не используется!
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:32   #27
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Вот на этом конфиге получается повторить, да вот только по логу обмена не очень мне понятно, откуда лектус берёт на том адресе число. Ведь контроллер не даёт по этим адресам никаких данных.
отлично, теперь осталось понять почему и откуда. Я грешу на таблицу переменный в Лоджике. К тому же, обновился он у меня перед всеми этими делами... Может на старых версиях Лоджика все норм?
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:36   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Начнём с самого начала.

1) Готовим программу. См. первый рисунок - обратите внимания, переменные не имеют адреса

2) Объявляем переменные. См. второй рисунок - обратите внимание, переменные получают адреса

3) Грузим в контроллер, настраиваем лектус по мануалу, добавляя несуществующие фейковые переменные

4) Объявленные читаются, фейковые - нет

5) Объявленные читаются, фейковые - нет

Весь софт последних версий. Кроме лектуса.
Изображения
Тип файла: png 1 - Готовимся.png (24.2 Кбайт, 56 просмотров)
Тип файла: png 2 - Объявляем.png (26.6 Кбайт, 52 просмотров)
Тип файла: png 4 - выходные переменные.png (36.8 Кбайт, 59 просмотров)
Тип файла: png 5 - входные переменные.png (44.7 Кбайт, 49 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Untitled.zip (3.1 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:37   #29
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Но она не должна его (адрес) включать если он не используется!
А она его и не включает. Это только вы видите какие то данные в программе опроса (Лектус или Modbus Look), а программа контроллера никак эти данные не воспринимает.
Цитата:
Сообщение от p001p Посмотреть сообщение
Может на старых версиях Лоджика все норм?
Так же.
PS. Кстати, не поделитесь где можно скачать вашу версию Modbus Look?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:39   #30
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G + Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
4) Объявленные читаются, фейковые - нет
5) Объявленные читаются, фейковые - нет
Групповой запрос включен?
Сам посмотрел уже в конфигурации Лектуса: выключен. А вы попробуйте включить.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 11.09.2017 в 16:50
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024