По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
какой запрос отправить на контроллер через терминал?
Просто включить контроллеру питание


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 12:45   #32
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Просто включить контроллеру питание
Появилось С
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 08:55   #33
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Утро доброго. С увидел, какие Выводы?
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:08   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

в справке описание неудачное, действовать при перепрошивке нужно так:
втыкаете разъем с 485м в контроллер,
запускаете лоджик,
диагностика,
прошивка - появляется предупреждение о том что надо снять питание
подаете питание на контроллер

дальше все идёт само.

если питание подать раньше, то удачи нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:42   #35
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в справке описание неудачное, действовать при перепрошивке нужно так:
втыкаете разъем с 485м в контроллер,
запускаете лоджик,
диагностика,
прошивка - появляется предупреждение о том что надо снять питание
подаете питание на контроллер

дальше все идёт само.

если питание подать раньше, то удачи нет.
Все так и делаю. Появляется ошибка связи. скрин выше.
Ранее эту процедуру не раз проводил на других контроллерах , проблем не было. С этим прям беда.
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:05   #36
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Можно попытаться счастье в гипертерминале. В руководстве на пиксель есть описанная последовательность действий.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:40   #37
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Можно попытаться счастье в гипертерминале. В руководстве на пиксель есть описанная последовательность действий.
Я так понял. Что простыми способами это не лечится?
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:47   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Я так понял. Что простыми способами это не лечится?
как вариант, попробуйте такой метод. возьмите любой заведомо исправный пиксель и обновите на нем прошивку, затем не закрывая окошек воткните этот и снова прошейте.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:31   #39
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Можно попытаться счастье в гипертерминале. В руководстве на пиксель есть описанная последовательность действий.
Через терминал тоже не получается. не принимает.
Буду искать новый Пиксель.
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:38   #40
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Через терминал тоже не получается. не принимает.
Буду искать новый Пиксель.
К нам в ремонт приезжает довольно много контроллеров. И в итоге оказывается, что люди присылают рабочий контроллер, который просто не смогли обновить стандартными средствами.

На каком этапе не получается через гипер терминал? Давайте скриншоты, разрулим задачу. Если С присылает - значит супервизор работает и ожидает загрузки ядра.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 11:40   #41
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
К нам в ремонт приезжает довольно много контроллеров. И в итоге оказывается, что люди присылают рабочий контроллер, который просто не смогли обновить стандартными средствами.

На каком этапе не получается через гипер терминал? Давайте скриншоты, разрулим задачу. Если С присылает - значит супервизор работает и ожидает загрузки ядра.
Вот скриншот попытки залить ядро через гипертерминал
Изображения
Тип файла: jpg гипертерминал.jpg (217.7 Кбайт, 145 просмотров)
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 12:16   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Вот скриншот попытки залить ядро через гипертерминал
Контроллер не видит отправленный пакет. Это либо проблема в соединении, либо повреждён приёмник порта контроллера.

Если с другими Пикселями у вас всё нормально. то этот контроллер однозначно отправлять в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 17:43   #43
XeoN
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Добрый день! А где можно взять прошивку на Pixel-1211-02-0 на основной контроллер мега128 и супервизор мега88 для прошивки через SPI?
XeoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 17:45   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от XeoN Посмотреть сообщение
Добрый день! А где можно взять прошивку на Pixel-1211-02-0 на основной контроллер мега128 и супервизор мега88 для прошивки через SPI?
Если вы потеряли и заменили оба процессора, то это только к нам на стенд. Много взаимосвязей от ревизий внутренних плат.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 18:12   #45
XeoN
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Микроконтроллеры не менялись и не терялись. Пиксель пришёл в состоянии: горит светодиод аварии, нет изображения на дисплее. После вскрытия видимых повреждений не было замечено. Отсутствует питание на дисплее(нет сигнала подачи питания на дисплей с меги 128 ). На кварце меги 128 присутствует сигнал тактирования. Питание 5 В на меге 128 тоже есть. Вот и хотел для начала её перешить. Конроллеры не залочены от чтения флеш памяти локбитами(программатор не цеплял)?
XeoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 18:39   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от XeoN Посмотреть сообщение
Микроконтроллеры не менялись и не терялись. Пиксель пришёл в состоянии: горит светодиод аварии, нет изображения на дисплее. После вскрытия видимых повреждений не было замечено. Отсутствует питание на дисплее(нет сигнала подачи питания на дисплей с меги 128 ). На кварце меги 128 присутствует сигнал тактирования. Питание 5 В на меге 128 тоже есть. Вот и хотел для начала её перешить.
Тогда прошивайте штатными средствами SMLogix. Если аппаратура жива, значит жив и загрузчик, процесс будет успешен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 13:02   #47
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Немного оживлю тему и добавлю свежей инфы. Сегодня форматировал древний пиксель 12 (использовал 28 лоджик, каюсь), а он неожиданно прервал форматирование примерно на середине и выдало что-то вроде "ошибка при удалении проекта". После этого пиксель перешёл в состояние как упоминалось в этой теме, а именно: "горит светодиод аварии, нет изображения на дисплее". В итоге штатными средствами отформатировать не удалось, только через HyperTerminal. Из виндовс 10. Причем скачал именно тот старый терминал, как в XP был.
Ну а далее норм прошил (по инструкции из РЭ), пиксель ожил.

Ps В справке ссылка нерабочая на файл конфигурации HyperTerminal. Прикреплю свой, мож кому пригодится.
psps Если надо, прикреплю сайт откуда скачать терминал или установочник сам (он правда на 30 дней всего)
Вложения
Тип файла: zip save.zip (776 байт, 25 просмотров)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 13:13   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Немного оживлю тему и добавлю свежей инфы. Сегодня форматировал древний пиксель 12 (использовал 28 лоджик, каюсь), а он неожиданно прервал форматирование примерно на середине и выдало что-то вроде "ошибка при удалении проекта".
Да, 3.28 не дожидался чистки памяти Пикселя. Это было исправлено. Лечить никак не надо, достаточно просто выбрать кнопку "Обновить", т.к. память у Пикселя уже почищена и он готов принимать прошивку.

Инфа очень несвежая, т.к. в своё время я мого разъяснял по этому поводу


Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Ps В справке ссылка нерабочая на файл конфигурации HyperTerminal.
Это файл для тех, кто в настройках терминала не умеет выбрать скорость 115200. один из самых бесполезных файлов в моей жизни


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 11:10   #49
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

В связи с прекращением поддержки в новых Windows hiper terminal, можно пользоваться программой Tera term.
Проверено на Tera term ver. 4.105

Установить программу.
В новом соединении выбрать СОМ с нужным номером порта (на котором сидит ваш RS485 конвертер).
Далее ->Настройка -> СОМ-порт -> 115200 8 bit none 2 bit none
Нажать New setting
Далее -> Файл -> Трансфер -> XMODEM -> Передача ->
НЕ ЗАБЫТЬ !!! поставить галочку снизу Опции 1К
Выбрать файл прошивки (Pixel-xxxx-verxxx.sim)
Включить питание контроллера.
Дождаться окончания загрузки прошивки (ползунок до 100%).
Нажать Выйти.

Всё. Прошивка залита.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 11:18   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

А что мешает скачать и использовать гипертерминал?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2022, 11:22   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки pixel

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
В связи с прекращением поддержки в новых Windows hiper terminal,
Поддержка никуда не ушла, его просто исключили из комплекта поставки ещё в Win10.

https://answers.microsoft.com/en-us/...a-2bf0b01aa9b7


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024