Добрый день .
В общем вполне себе работающая система 2Gi-Pixel RS-485 (на скоростях 115200) все прекрасно все опрашивается, все рассказывается и показывает... НО пришла необходимость поменять скорость передачи данных ... вот и все ... При смене скорости через Лоджик на 2Gi в системном меню показывает, что скорость порта COM изменена на требуемую , НО при изменении скорости(на пикселе) с 115200 на желаемую, данных не видно(хотя при возврате (на пикселе) к 115200 опять показывает ... ГДЕ искать?

Заранее Спасибо за понимание.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 17:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь 2Gi и Pixel

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Добрый день .
В общем вполне себе работающая система 2Gi-Pixel RS-485 (на скоростях 115200) все прекрасно все опрашивается, все рассказывается и показывает... НО пришла необходимость поменять скорость передачи данных ... вот и все ... При смене скорости через Лоджик на 2Gi в системном меню показывает, что скорость порта COM изменена на требуемую , НО при изменении скорости(на пикселе) с 115200 на желаемую, данных не видно(хотя при возврате (на пикселе) к 115200 опять показывает ... ГДЕ искать?

Заранее Спасибо за понимание.
Скорость на 2Gi нужно менять на "слейвах", подключенных к COM1. А не скорость самого COM1.

Это совершенно разные настройки, служащие для совершенно разных целей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 17:21   #3
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь 2Gi и Pixel

ШЕФ премного благодарен Усе сраслось без шума и пыли
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024