|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.03.2017, 15:00 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
сами чем пользуетесь? подскажите плз.. |
|
10.03.2017, 15:39 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
вроде что-то получилось |
|
10.03.2017, 15:41 | #33 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
|
|
10.03.2017, 16:27 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
http://forum.segnetics.com/showpost....41&postcount=4
С расшифровкой протокола. |
10.03.2017, 16:45 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
хороший софт |
|
10.03.2017, 16:49 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
вот только такое ощущение что что-то совсем не так. модбасом не пахнет...
|
10.03.2017, 17:11 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
10.03.2017, 18:44 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
вроде нет..
первые тесты из ComRead точно также подключены, не отключал вроде.. ладно, надо еще смотреть |
13.03.2017, 11:46 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
как-то преобразователь ущербный попался.. взял другой
вот тут чтото похожее на правду |
13.03.2017, 12:06 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Ну так для 2Gi совсем другие данные просите. Input и Holding даже командами различаются.
Хотя может разные данные читаете. Но ответа вообще не видно. Попробуй D119 почитать он точно отвечал в первых тестах. Кстати, Spy умеет и в виде текста файлы сохранять... Но так удобнее. |
13.03.2017, 12:06 | #45 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
т.е. получается что все, что отправляет комп - вент читает и отвечает без проблем.
а на запросы 2Gi вент не реагирует никак. |
13.03.2017, 12:07 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
почему? и там и тут адерс 3 и функция 3
|
13.03.2017, 12:11 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Код:
Время <-> Данные (байты/Dec) Комментарии / Modbus/RTU 13-03-2017 15:09:39 03 03 D0 FF 00 01 8D 18 Запрос регистров 4x53504-4x53504 15:09:39.130 03 03 02 00 00 C1 84 Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег) 15:10:00.350 03 03 D0 FF 00 01 8D 18 Запрос регистров 4x53504-4x53504 15:10:00.366 03 03 02 00 00 C1 84 Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег) 15:10:23.086 03 03 D1 00 00 01 BC D4 Запрос регистров 4x53505-4x53505 15:10:23.102 03 03 02 00 03 81 85 Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег) 15:10:30.734 03 03 D1 00 00 01 BC D4 Запрос регистров 4x53505-4x53505 15:10:30.750 03 03 02 00 03 81 85 Ответ на запрос регистров - 2б данных(1рег) |
13.03.2017, 12:18 | #48 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.03.2017, 12:19 | #49 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
13.03.2017, 12:23 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
это с компа когда, со CAS Modbus Scaner отправляю посылки. вент на них отвечает.
а вот 2Gi отпрвляет тоже самое Код:
Время <-> Данные (байты/Dec) Комментарии / Modbus/RTU 13-03-2017 14:58:08 03 03 D1 00 00 01 BC D4 Запрос регистров 4x53505-4x53505 14:58:10.000 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:11.017 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:12.041 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:13.065 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:14.091 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:15.108 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:16.127 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:17.156 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:18.178 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:19.207 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:20.229 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего 14:58:21.253 03 03 D1 00 00 01 BC D4 CRC верен - 8б в пакете всего |
13.03.2017, 12:27 | #51 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
Либо уровни, либо форматы посылок. Для начала стоповые биты и терминатор контроллере. |
|
13.03.2017, 12:27 | #52 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
03 03 D1 00 00 01 BC D4
03 03 D1 00 00 01 BC D4 В обоих случаях одинаковые посылки... Колдовство какое-то... Видать, от контроллера до частотника запрос уже искажённым долетает. Вот частотник его и игнорирует. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2017, 13:11 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
13.03.2017, 13:12 | #54 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
я конечно могу зацепиться прямо на вент и посмотреть что туда долетает... |
|
13.03.2017, 13:13 | #55 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Может у вас что-то подобное?
http://forum.segnetics.com/showthrea...8618#post28618 http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=768 |
13.03.2017, 13:18 | #56 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Попробуйте, кстати.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2017, 13:24 | #57 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
попробовал. похоже доп 485й на стороне вента садит линию вообще..
Код:
16:22:08.013 03 03 74 40 A0 20 A3 16:22:12.387 03 03 74 40 A0 20 A3 16:22:20.362 03 03 74 40 A0 20 A3 |
13.03.2017, 13:37 | #58 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
Для 485 два входа - это и не нагрузка даже. Не должен садить. Мож отражённые волны какие? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.03.2017, 13:42 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Стоповые биты точно совпадают? У контроллера 8N2 по умолчанию.
|
13.03.2017, 13:44 | #60 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
всегда везде на таких кусках связь безпроблем была. |
|