По умолчанию Нужны данные для диспетчеризации

Цитата:
Добрый день!

Наша компания занимается диспетчеризацией объектов.

На одном установлена ПВ (притяжная-вытяжная)
установка на контроллере Segnetics.

Поскажите, что нужно для получения информации
1) таблица ModBus регистров на контроллеры Signetics с
привязкой к каждой вентмашине, которая должна быть
возможно в следующем виде...

Самое первое, что нужно ясно понимать, это то, что наши контроллеры являются ПЛК. Т.е. они, как компьютер на вашем столе, могут нести в себе практически что угодно и мы, как изготовители этого "компьютера", никак не можем знать, какие программы конкретно пользователь этого "установил" себе на свой "компьютер".

Это вступление я написал специально для того, чтобы вы поняли, что дальше весь наш разговор будет носить вероятностный характер, т.е. любые мои слова являются всего лишь предположением или руководством в исследовании, но никак не решением проблем и вопросов.

Для начала вам нужно истребовать документацию к ВУ. По идее, там всё должно быть раскрыто, если человек, принимавший установки, не совсем профан в своём деле.

Если в документации вопрос карты переменных не раскрыт, то вам нужно найти заказчика данных конкретных ВУ и попросить у него техзадание на эти ВУ. Было ли в нём вообще требование по сетевой работе? Если не было требования в ТЗ, то есть вероятность, что его и нет в "железе" и/или сопроводительной документации.

Если все эти источники недоступны, то дальше можно попытаться представить, что подрядчик, установивший контроллеры, использовал "библиотечные" программы для вентиляции. Генератор этих библиотечных программ можно найти по ссылке ниже:

http://segnetics.com/smconstructor_hvac .

Устанавливаете и можно даже не запускать. Просто смотрите документацию и пытаетесь опросить указанные в документации адреса, подвергая их логическому контролю: не стоит опрашивать температуру наружного датчика, если его физически нет в опрашиваемой вентустановке.


Адрес и скорость контроллера в сети modbus, если контроллер не SMH2010, можно посмотреть и установить в системном меню контроллера. Здесь можно найти документацию по моделям, к ней конкретика по кнопкам и системному меню:

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/ .

Если ваши контроллеры не поддерживают установку скорости или адреса из системного меню, то адрес и скорость можно сменить не имея исходного проекта контроллера из среды программирования SMLogix:

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ .

Процесс задания описан в справке, осуществляется в два шага: поиск контроллера и изменение его настроек.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...and_search.htm .


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2017 в 13:03
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 17:19   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Отдельно упомяну, что выгрузить программы из контроллера и "посмотреть, что там, да как" не получится.

Программа в контроллере находится в скомпилированном виде, а софт не поддерживает выгрузки.


PS. Вообще никак нельзя.

PPS. Даже если очень хочется и умирают надежды и мечты, всё равно невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024