|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.06.2017, 12:35 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FC-051 и RS485 пропадает связь
Доброго времени суток.
ПЧ FC51 соеденены паралельно сначало программа МСТ 10 увидела их, в данный момент программа не видит не одного ПЧ. Подскажите пожалуйста куда лезти и что смотреть |
28.06.2017, 12:58 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Мы не производим частотники FC51 и не производим программу MCT 10. Я даже не знаю, что это такое.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.06.2017, 12:58 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Так это к данфоссу вопросы, разве нет?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.06.2017, 13:06 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
А почему вы здесь задаете это вопрос, какое отношение сигнетик имеет отношение к вашему проекту.
|
28.06.2017, 15:31 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Цитата:
параметр 8-31 |
|
26.03.2018, 12:16 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Добрый день!
Имеется сеть Pixel2514 (мастер) и 16 частотников FC051 (слейвы). Когда все частотники в сети, то всё нормально. При выключении любого из них, на остальных выскакивает ошибка "таймаут командного слова". Что это может быть? (таймаут на частотниках включен и выставлен на 10 секунд, чтоб останавливаться и выдавать предупреждение в случае потери связи с контроллером). Разумеется, электрически сеть по феншую - экранированная витая пара, экран соединён с клеммой com на одном из частотников, джампер терминатора на последнем частотнике в "ON" Последний раз редактировалось Dmitry_S, 26.03.2018 в 12:40 |
26.03.2018, 13:08 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.03.2018, 14:33 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Именно так, как пишет Арсений
|
26.03.2018, 14:47 | #9 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Цитата:
А что за таймаут опроса в Пикселе? Если имеется в виду период опроса в настройках сетевой карты переменных слейва, то он равен 100 мс, если таймаут в настройках свойств слейва, то он так же равен 100 мс. Разница таймаутов опроса с аварией - два порядка в нужную сторону. Причём, когда все устройства в сети, проблемы нет, начинаются потери командного слова лишь когда один или несколько слейвов из сети выпадают... |
|
26.03.2018, 14:49 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.03.2018, 14:55 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
По 8 запросов на частотник, пользуюсь макросом из ветки "примеров работы с сетью" (а всего частотников 16), скорость 19200, проверка на нечётность отсутствует, один стоповый бит (эти параметры русским по белому прописаны в руководстве на частотник, поэтому менять не стал). Конфигурация слейвов в Лоджике соответствующая, десять раз проверил.
|
26.03.2018, 15:01 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Цитата:
Но это не объясняет, почему отключение одного так тормозит. Возможно, частотники медленно отвечают и поэтому полный цикл опроса всей сети близок к 10 секундам и выпадение хотя бы одного частотника валит всю сеть. В общем, выставляйте тайм-аут в частотниках на 30 тек, период опроса 100 мсек на этой сети тоже бессмысленный, хотя бы по 2-3 сек ставьте, или лучше 5 сек. Тайм-аут на контроллере тоже выясните, какой реальный, а не 100 мсек. У вас достаточно большая сеть, чтобы настройки "от балды" перестали проканывать, нужно балансировать трафик. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.03.2018, 15:13 | #13 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
ок, увеличу таймауты и период опроса. а как выяснить реальный таймаут контроллера?
|
26.03.2018, 15:32 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
Либо анализируя трафик, либо методом тыка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.03.2018, 19:52 | #15 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь
проблема решена - отсутствовала перемычка терминатора в самом контроллере (да-да, в руководстве по эксплуатации этот момент прописан).
а сеть пашет с настройками слейвов по умолчанию, т.е. период опроса и таймаут в Лоджике по 100 мс. По поводу периода опроса точно помню ответ Арсения в одной из веток форума, что юзер выставляет желаемое, а контроллер порта всё равно "подгоняет" под действительное, увеличивая его самостоятельно. По поводу таймаута командного слова в частотниках - без терминатора хоть минуту ставь, всё равно ловится этот таймаут (при этом частотники нормально управляются - запускаются и останавливаются командами по сети, если отключить функцию таймаута). |