Цитата:
Сообщение от kir5612 Посмотреть сообщение
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, через что можно поменять параметр четности в пикселе (Pixel-2511-02-0)? Пробовали в smlogic проект открывать, да не нашли.
Четности как мастера или чётности как слейва?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:08   #302
kir5612
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Четности как мастера или чётности как слейва?
Как слейва, видимо.
kir5612 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:38   #303
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Цитата:
Сообщение от kir5612 Посмотреть сообщение
Как слейва, видимо.
Тогда это меняется через РЭ, страница 119 и пара следующих


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 14:54   #304
kir5612
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Спасибо!
Что-то не додумались в сам контроллер полезть.
kir5612 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 13:18   #305
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Подскажите, тут в теме упоминались разрядники для защиты от молний, как подобрать и подключить ? Может делал кто ?
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 12:47   #306
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Здравствуйте интересует такой вопрос, как часто опрашивает контроллер дискретные входы которые встроенны в него и те которые встроенны в модули расширения MC и MR? каждый цикл или там внутренний интервал?
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 13:42   #307
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Здравствуйте интересует такой вопрос, как часто опрашивает контроллер дискретные входы которые встроенны в него и те которые встроенны в модули расширения MC и MR? каждый цикл или там внутренний интервал?
Свои входы работают в реальном времени, по модулям есть числа в окне конфигурации модулей. Минимальный тик - это тот тик, при котором период опроса будет выполнен каждый цикл выполнения программы. В нормальных условиях, конечно же. Адские помехи могут подзадержать сигналы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 14:55   #308
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Свои входы работают в реальном времени, по модулям есть числа в окне конфигурации модулей. Минимальный тик - это тот тик, при котором период опроса будет выполнен каждый цикл выполнения программы. В нормальных условиях, конечно же. Адские помехи могут подзадержать сигналы.
А для МС?? там не указан минимальный тик... или это как продолжение контроллера??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 15:59   #309
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
А для МС?? там не указан минимальный тик... или это как продолжение контроллера??
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/setting_mc.htm

Дискреты не дольше 100 мс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 17:30   #310
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Здравствуйте. Не нашел куда написать. Будет ли "такая" идея на SMH2010? А то очень не удобно со штатным кабелем.
Изображения
Тип файла: jpg 4564654646.JPG (255.1 Кбайт, 66 просмотров)
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 17:53   #311
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Не нашел куда написать. Будет ли "такая" идея на SMH2010? А то очень не удобно со штатным кабелем.
В чём удобство D-sub?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 02:12   #312
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Ну к примеру "в поле" не имея кабеля не получится подцепится. Телефонные кабели как раз не задействованы 1 и 6 контакт. Как оказалось проблемно найти коннектор RJ-12. А ДБшка хоть проводки втыкай. Ну это так, лирика. Просто на объекте завис на пару часов, пришлось гнездо впаивать.

Последний раз редактировалось HAyMOB, 28.12.2019 в 02:28
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 02:47   #313
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о контроллерах

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Ну к примеру "в поле" не имея кабеля не получится подцепится. Телефонные кабели как раз не задействованы 1 и 6 контакт. Как оказалось проблемно найти коннектор RJ-12. А ДБшка хоть проводки втыкай. Ну это так, лирика. Просто на объекте завис на пару часов, пришлось гнездо впаивать.
Аааа, так вы о СОМ2... Мой дар телепата отказал на вашей просьбе. Вы - мастер интриги))

Конечно же мы не будем заниматься подобным колхозом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024