Старый 04.09.2016, 20:14   #1
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Нет связи междуконтроллерами.

Панельный Контроллер 2010-3123-01-5 и контроллер 2010-1111-01-0 не соединяются через провод RJ12. По маркировке RS485+RS232 может и не должны так работать??
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 22:06   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Панельный Контроллер 2010-3123-01-5 и контроллер 2010-1111-01-0 не соединяются через провод RJ12. По маркировке RS485+RS232 может и не должны так работать??
Контроллер 2010-3123-01-5 - имеет сом1 - RS485, сом2 - RS232.
контроллер 2010-1111-01-0 - имеет сом1 - RS485
Кабели бывают:
1. SMH2010 KC-RS232- RJ12.
2. SMH2010 KC-RS485- RJ12.
Какой у Вас? И через какие порты Вы их подключаете?
какие настройки портов у Вас?

То есть при таких исходных данных помочь будет проблематично.

Здесь экстрасенсов нет.

Требуется больше информации.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 05:47   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Спасибо. Кабель KC-RS485- RJ12, просто никогда в работе такого контроллера не было, можно ли его программировать по 232, а связь со вторым сделать по 485?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Спасибо. Кабель KC-RS485- RJ12, просто никогда в работе такого контроллера не было, можно ли его программировать по 232, а связь со вторым сделать по 485?
Это единственно возможный для вас вариант, программировать через RS232, а связь наладить через RS485.

Ваш кабель не подходит для программирования вашего контроллера ерез RJ-12.

Сделайте кабель по образцу, например этому: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 16:35   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Сделал шнурок rs232 связь между контроллерами сделал rs485? теперь не могу подключиться к контроллеру по rs232 пишет "Работа на порту com13 невозможна. Невозможно остановить устройство-мастер"
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 16:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Сделал шнурок rs232 связь между контроллерами сделал rs485? теперь не могу подключиться к контроллеру по rs232 пишет "Работа на порту com13 невозможна. Невозможно остановить устройство-мастер"
Загрузите в контроллер через RS485 пустой проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 16:52   #7
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Загрузил пустой через 485, отключил, подключил 232 при поиске опять пишет тоже самое. светодиод не мигает, при поиске через 485 мигает один раз и сразу находит. У меня преобразователь усби-ком и длинные провода, сомневаюсь конечно но может провода укоротить?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 17:14   #8
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Кажется нашел причину. Интересно получилось я распаивал разьем по цветам проводов, посмотрел два заводских разьема 485 они по цветам по разному обжаты. буду дальше мучиться, мож ченибудь получится
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 19:58   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи междуконтроллерами.

Всем спасибо. Рассмотрел провода на разъеме RJ12 и спаял правильно, все заработало.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024