добрый день.
Конкретную тему не нашел. Но похожих полно, но решений проблемы так же не обнаружил.

Так вот ситуация. Связка контроллер SMH4 и модем huawei e3131.
При втыкании модема (без удлинителей, напрямую в гнездо) начинает моргать индикатор на модеме. Потом, видимо, он находит сеть и индикатор загорается на постоянку синим. SMlogix установил свеженький. Но при заливке программы и подключения для отладки блок MODEM INFO не обнаруживает модем. ModemStatus=0, и все остальные тоже. Подача на вход Reset 1-цы сбрасывает модем. Т.е. все таки какая то связь имеется. Но СМС, не отправлять, не принимать не хочет. Через Web интерфейс тоже пишет "Модем не обнаружен". Оператор МТС.

Тот же модем на компьютере определяется, и даже видит СМС, которые я ему слал будучи вставленным в контроллер.

Ума не приложу в чем дело. И модем то вроде из списка рекомендуемых.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 16:56   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Модем может быть из списка, да только вы так и не узнаете, имеет ли он то же управление и подходят ли к нему драйвера, потому что китайцы беспределят и ставят любое железо под одними и теми же цифрами.
Судя по всему, драйвера не подходят к этому конкретному модему.

Тот факт, что он ресетится - это легко объяснить. Ресетится он сбросом питания на USB разъёме. При отсутствии иных источников питания - он обязательно будет перезагружен.

Ну и сеть находит, поскольку у него(модема) есть питание.

Именно поэтому мы теперь продаём свой модем ICM. Они все проходят тест на совместимость.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 16:59   #3
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

ништяяк... и что вообще вариантов нет?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:03   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Конечно есть.
1. Купить сегнетикс модем.
2. Купить другой модем, в надежде, что драйвера подойдут
3. Собрать свои драйвера на модем в линуксе контроллера и обеспечить совместимость с лоджиком.
4. Может народ подскажет и другие варианты....

2 и 3 варианты, на мой взгляд, чисто формальные.

Печальная ситуация, однозначно. Но с китайскими модемами (всеми, внутри которых стоят китайские gsm модули) иначе не получается. А чтобы была постоянно поддержка большого числа модемов - надо держать штат отдельных программистов, которые будут под каждые изменения допиливать программный пакет, как это делается у производителей, например, gsm-роутеров.

Лично я надеюсь, что однажды эта ниша рынка придёт в порядок и будет чуть больше универсальности у модемов.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:23   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
добрый день.
Конкретную тему не нашел. Но похожих полно, но решений проблемы так же не обнаружил.

Так вот ситуация. Связка контроллер SMH4 и модем huawei e3131.
При втыкании модема (без удлинителей, напрямую в гнездо) начинает моргать индикатор на модеме. Потом, видимо, он находит сеть и индикатор загорается на постоянку синим. SMlogix установил свеженький. Но при заливке программы и подключения для отладки блок MODEM INFO не обнаруживает модем. ModemStatus=0, и все остальные тоже. Подача на вход Reset 1-цы сбрасывает модем. Т.е. все таки какая то связь имеется. Но СМС, не отправлять, не принимать не хочет. Через Web интерфейс тоже пишет "Модем не обнаружен". Оператор МТС.

Тот же модем на компьютере определяется, и даже видит СМС, которые я ему слал будучи вставленным в контроллер.

Ума не приложу в чем дело. И модем то вроде из списка рекомендуемых.
Программа у вас свежесделанная или какая-то из богом забытый версий лоджика?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:31   #6
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Лоджик скаченный с файлового архива Сегнетика версия 3.28.0092
Прошивка для контроллера моя, свеже сделанная. Ядро контроллера обновил. Да не суть в программе, можно же и вообще, я так понимаю, в пустой проект вытащить блок MODEM INFO и продиагностировать видимость модема.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:36   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Лоджик скаченный с файлового архива Сегнетика версия 3.28.0092
Прошивка для контроллера моя, свеже сделанная. Ядро контроллера обновил.
Тогда да, это какой-то очередной клон e3131.

Вообще, многолетние наблюдения показывают, что один и тот же модуль у китайцев дольше 2-3 месяцев не выпускается. А может это и вообще единичные крупные партии, которые постепенно распродаются 2-3 месяца.

И от партии к партии это модули с разным софтом. Часто и модули разные. Сейчас редко какой SoC с модемом выпускается дольше года.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:38   #8
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Ну вот..а я так надеялся, что просто туплю, и надо будет просто что то перенастроить, галочку поставить кукую нибудь(
Тогда уберите этот модем из списка рекомендуемых. А то крайне нехорошая ситуация получается.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:40   #9
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

А какая нибудь перепрошивка модема, не поможет решить ситуацию?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 17:55   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
А какая нибудь перепрошивка модема, не поможет решить ситуацию?
Некоторым модемам, подозреваю, поможет. Некоторым ничего уже не поможет, потому что они принципиально другие. Без исследования, что за конкретный модем у вас - сказать невозможно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 17:09   #11
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Я его победил))))
Сначала хотел уже заказать ваш родной модем Segnetics. Но услышав сроки поставки, перекрестился и опечалился.
Решил пойти вторым путем, и опробовать имеющиеся в наличии модемы. В том числе, и из дома притащил Мегафоновский модем. Внутри надпись
Megafon M150-2
Huawei Technologies

Так вот он подошел, и все заработало) Я спокоен. СМС ки шлет, балланс показывает. Все супер.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 17:20   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и модем huawei e3131

Ну вот и славно, рад за ваш успех =)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024