Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.05.2020, 09:27   #1
den175
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Счетные входы на MC

Добрый день!
Есть 2 вопроса по счетным входам:
1. В документации сказано, что счетчик на 2^31-1 импульсов. При переполнении будет автоматическое сбрасывание или нужно делать вручную?
2. Может ли счетчик сбрасываться самостоятельно при кратковременном скачке/пропадании напряжения питания? 24В питания заведено на отдельный DI ПЛК, по нему не было зарегистрировано пропадание питания, а счетчик сбросился.
den175 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 16:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы на MC

Цитата:
Сообщение от den175 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть 2 вопроса по счетным входам:
1. В документации сказано, что счетчик на 2^31-1 импульсов. При переполнении будет автоматическое сбрасывание или нужно делать вручную?
При переполнении будет проблема2038

А если серьезно, поведет как и любой long в контроллере. В принципе вы можете ввести значение на блок с long и посмотреть.

Цитата:
Может ли счетчик сбрасываться самостоятельно при кратковременном скачке/пропадании напряжения питания?
При потере питания счетчик сбрасывается, сохраняйте в eeprom.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 29.05.2020 в 17:54
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 17:31   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы на MC

Цитата:
Сообщение от den175 Посмотреть сообщение
Добрый день!
24В питания заведено на отдельный DI ПЛК, по нему не было зарегистрировано пропадание питания
Вы знаете, почему вы не видите в зеркало, когда вы моргаете?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 19:04   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы на MC

Цитата:
Сообщение от den175 Посмотреть сообщение
24В питания заведено на отдельный DI ПЛК, по нему не было зарегистрировано пропадание питания, а счетчик сбросился.
заводить надо сухой контакт от реле на 220В повешенное на фазу питающую ваш бп ац-дц. если у вашего бп хватит емкости, то контроллер успеет записать в журнал это событие


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024