|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.10.2023, 14:23 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ошибка при загрузке проекта в пиксель (Решено)
Здравствуйте, подскажите , при загрузке проекта на пиксель вываливается на экран
kernel of smlogic 03.295.008 (c)Segnetics 2012 tick = 79.95 и пишет ошибка загрузки версия ядра 3,295 Что нужно делать дальше? Последний раз редактировалось VictorM, 16.10.2023 в 14:31 Причина: добавил версию ядра |
16.10.2023, 14:41 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Приложить проект, логи из лоджика. И посмотреть на экране контроллера, на каком этапе загрузки происходит ошибка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2023 в 15:02 |
16.10.2023, 14:57 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
|
16.10.2023, 15:01 | #4 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
я пытаюсь загрузить другой проект, созданный в конструкторе, при загрузке вылетает окно: недостаточно ресурсов контроллера для загрузки проекта
Добавлено через 14 минут извините, выслал вам порченный файл |
16.10.2023, 15:22 | #6 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
2511-02
Добавлено через 1 минуту при попытке обновить ядро C:\Program Files (x86)\SMLogix\Pixel_Kernel\Pixel-25xx-ver295.sim вылетает попытка загрузки ядра в контроллер другого типа |
16.10.2023, 15:33 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Связь плохая. Конвертер какой используете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.10.2023, 15:36 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
конвертер i-7520r icp con
при попытке обновить ядро... черный экран красный аларм постоянно, вообщем, так понимаю, это конец? Добавлено через 12 минут Подскажите пож-ста про ваших партнеров в Челябинске, у вас наверняка здесь они есть , я здесь на один день, нужно купить пиксель. заранее благодарен |
16.10.2023, 15:54 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Цитата:
sales()segnetics.com __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2023, 15:57 | #10 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
при попытке обновить ядро
C:\Program Files (x86)\SMLogix\Pixel_Kernel\Pixel-25xx-ver295.sim вылетает попытка загрузки ядра в контроллер другого типа почему? при попытке обновить ядро... черный экран красный аларм постоянно и ничего не происходит |
16.10.2023, 16:01 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Цитата:
PS. Попробуйте соединить клемму N контроллера и GND конвертера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2023 в 16:16 |
|
16.10.2023, 16:49 | #12 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
соединил как вы написали, лоджик обновляет прогресс идет , пиксель висит в положении выключенный экран и красный аларм , и продолжает так висеть, после окончания обновления в лоджике
|
16.10.2023, 17:23 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Попробуйте кнопку "Форматировать".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.10.2023, 17:35 | #14 | |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Цитата:
работа на порту COM невозможна. Невозможно остановить устройство мастер |
|
16.10.2023, 17:41 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 127
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Цитата:
2) подгоревший конвертер 3) подгоревший RS232 4) драйверы rs232 5) кабель RS232 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2023, 19:12 | #16 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Ожил. Проблема была в кабеле. Спасибо за поддержку
|
16.10.2023, 19:55 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
эх, Семён Семёныч...
|
10.11.2023, 12:20 | #18 |
Member
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель
Левчик! Че за фамильярности?
|