Здравствуйте.
Есть задача управлять скоростью вентилятора на притоке при помощи данного контроллера по Modbus. Работаю с документом "Переменные MODBUS проекта SMConstructor", описывающим карту регистров. Среди регистров есть input register A092, позволяющий считать текущее значение скорости (кстати, по нему почему-то приходит 0), но нет регистра на запись. С учетом этого, правильно ли я понимаю, что задача невыполнима? Если есть варианты решения, каковы они?
Спасибо.
incandescent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 20:18   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Есть задача управлять скоростью вентилятора на притоке при помощи данного контроллера по Modbus. Работаю с документом "Переменные MODBUS проекта SMConstructor", описывающим карту регистров. Среди регистров есть input register A092, позволяющий считать текущее значение скорости (кстати, по нему почему-то приходит 0), но нет регистра на запись. С учетом этого, правильно ли я понимаю, что задача невыполнима? Если есть варианты решения, каковы они?
Спасибо.
Чтоб Вам дать правильный ответ, нужно больше данных.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 23:42   #3
incandescent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

monstr696, np, какие именно данные необходимы?
incandescent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 19:57   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
monstr696, np, какие именно данные необходимы?
Состав, какое оборудование (какой контроллер) при каких условиях вы хотите управлять в ручную, в каком диапазоне, назначение установки?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 01:56   #5
incandescent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Контроллер Segnetics SMH2Gi (slave), контроллер Crestron DIN-AP3 (master). Условия? Заказчик хочет регулировать скорость притока при помощи настенной сенсорной панели, программирование на стороне Crestron - моя проблема. Диапазона не знаю т.к. в упомянутом мною документе нет описания регистра, по которому можно осуществлять данную регулировку. Назначение установки - она вентилирует
Видите ли, я не разбираюсь в климатическом оборудовании, а бумажку с формулой PID-регулятора в машине деда нашел Парни, которые собирали вентиляцию, в свою очередь не особо сильны в автоматизации. Совместными усилиями мы уже почти win, но тут заказчик захотел притоком рулить.
incandescent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 02:54   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Заказчик хочет регулировать скорость притока
А с помощью чего то он хочет скоростью рулить-то? Контроллер контроллером, а исполнительное устройство какое?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 18:07   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Контроллер Segnetics SMH2Gi (slave), контроллер Crestron DIN-AP3 (master). Условия? Заказчик хочет регулировать скорость притока при помощи настенной сенсорной панели, программирование на стороне Crestron - моя проблема. Диапазона не знаю т.к. в упомянутом мною документе нет описания регистра, по которому можно осуществлять данную регулировку. Назначение установки - она вентилирует
Видите ли, я не разбираюсь в климатическом оборудовании, а бумажку с формулой PID-регулятора в машине деда нашел Парни, которые собирали вентиляцию, в свою очередь не особо сильны в автоматизации. Совместными усилиями мы уже почти win, но тут заказчик захотел притоком рулить.
Какой контроллер управляет вентилятором и есть-ли исходники прошивок для контроллера?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 19:15   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Какой частотник???
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 12:09   #9
incandescent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

New, coverart, видимо, я слегка неверно сформулировал вопрос. На данном этапе он сводится к тому, есть ли возможность управления скоростью притока по Modbus с учетом того, что в карте регистров, содержащейся в упомянутом выше документе, соответствующий регистр не упоминается. Возможно, это устаревший документ. Возможно, есть альтернативные прошивки для котроллера. Возможно, есть обходной маневр, например, правка проекта SMLogix с тем, чтобы управлять скоростью притока путем воздействия на другой регистр. Если я правильно понимаю, Вы продумываете способ управления притоком в обход Modbus. Предполагаю, что он существует, но это уже вне пределов моей компетенции и моих финансовых интересов. Я готов побиться только в рамках Modbus. Если для этого действительно нужно знать артикул исполнительного устройства (частотника), я это выясню.
monstr696, да, исходники есть.
incandescent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 16:07   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
есть ли возможность управления скоростью притока по Modbus
Есть, конечно. Другое дело, что доверять управление скоростью пользователю, не самый лучший вариант.
Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Возможно, это устаревший документ
Это стандартная карта переменных, для программ созданных с помощью Конструктора. Значительная часть переменных у вас просто никак не используется в программе.
Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Возможно, есть альтернативные прошивки для котроллера.
А тут вы просто недопонимаете. У этих контроллеров не прошивка, а программа, которую можно править как требуется.
Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, Вы продумываете способ управления притоком в обход Modbus.
Неправильно понимаете. Я хотел знать есть ли вообще какое-то исполнительное устройство, способное регулировать скорость вентилятора по сигналу от контроллера.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 10:42   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Согласен с New.
Цитата:
... доверять управление скоростью пользователю, не самый лучший вариант.
Дело в том, что контроллер, если на нём программа из конструктора, автоматически РЕГУЛИРУЕТ скорость притока. И в это регулирование вмешиваться не стоит. Другое дело, что вы можете по модбасу изменять требуемую температуру, это повлияет на скорость.

Такая ситуация как у вас, она выглядит так примерно: Есть автомобиль, есть электронный модуль зажигания, который даёт импульсы по всем цилиндрам. А заказчик утверждает, что сам хочет выбирать нужную скорость следования импульсов, вместо автоматического управления. Это, во-первых, не нужно. Во-вторых, опасно.

Проще говоря, это им придётся поставить человека, который будет с панели оператора каждые пол часа подстраивать скорость притока. И если в лютые морозы этот оператор вентилятора проспит и не сбавит скорость - получите размороженный калорифер или ещё что-нибудь "забавное".


Ещё у меня есть догадка, что клиент хочет не то, что вы нам рассказываете, а хочет влиять на температуру внутри канала, или на температуру приточного воздуха. В таком случае всё легко и правильно. Но просто изменив скорость отдельно от всех остальных параметров - это самоубийство.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:09   #12
incandescent
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

New, хорошо, тогда я попробую довести ситуацию в ее текущем формате до сведения заказчика и контролирующих лиц. Если с той стороны будет упорство (а я предполагаю, что оно будет), узнаю модель исполнительного устройства и вернемся к этому вопросу.
Gromov, да, управление уставкой температуры реализовано на уровне интерфейса пользователя. Рассказываю именно то, что услышал от заказчика - хочет управлять скоростью вентилятора на притоке с тем, чтобы помещения быстрее прокачивались воздухом нужной температуры.
Ок, сегодня объясню все это товарищам, посмотрим что получится.
Всем спасибо.
incandescent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:28   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Рассказываю именно то, что услышал от заказчика - хочет управлять скоростью вентилятора на притоке с тем, чтобы помещения быстрее прокачивались воздухом нужной температуры.
Вот это и есть слабое звено. Отчего-то зак уверен, что калорифер, расчитанный на расход ХХХ кубов в час, запросто прогреет XXX*2 куба в час. Особенно в лютые морозы, когда "быстрее прокачать" востребованнее всего.

Опять же, приточка - не компрессор. Шесть атмосфер в помещение вкачать не сможет, т.е. увеличение притока должно быть скомпенсировано пропорциональным увеличением вытяжки. Иначе это просто увеличение шума от вентилятора, а не "быстрее прокачать".

Конечно же всё встанет по защите, а зак сменит пластинку на "Автоматика УГ, не дует нифига".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:15   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Если машина грамотно спроектирована и смонтирована, хватает энергии, то почему бы не управлять ее скоростью то? У меня куча объектов где это реализовано и работает много лет. Характерный пример необходимости регулирования - ресторан. Раньше в них можно было курить, соответственно мощность оборудования заложена большая. В начале рабочего дня ресторана гостей нет/мало и 10 кратная вентиляция не нужна, поэтому устанавливается (у меня это реализовано галетным переключателем с резисторами, подключенным на Аин) низкая производительность, пришло дофига народу, напились/накурили производительность можно поднять.
Следующий момент. Калориферы как правило берут с запасом, поэтому вентилятор можно и подразогнать. До 60 герц ваще не проблема.

Все эти режимы необходимо испытывать при пусконаладке. Мое имхо и опыт.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:23   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Если ...
Слишком много "если".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:41   #16
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Эти "если" решаются пусконаладкой! О чем я уже писал.
Забыл сказать, что управление производительностью осуществляю через махАВП, таким образом алгоритм уменьшения оборотов вентилятора при недостатке тепла не страдает.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 13:59   #17
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Кривой проект никакие ПНР не исправят. В моей личной практике бывало несколько особо запущенных случаев, где проектное решение оказывалось на 100% неработоспособным. ПНР, в данном случае, помогли только исправить достаточный минимум косяков, для запуска системы. О полноценной работе в соответствии с ТЗ приходилось только мечтать. Инспекция за деньги, само собой. И с такими системами люди работают.

На мой взгляд,
Цитата:
Если машина грамотно спроектирована и смонтирована, хватает энергии, то
вообще никогда не должно быть ручного вмешательства. Всё на автомате. В том числе, увеличенная циркуляция воздуха в определённых режимах. Для этого датчики задымления, датчики СО, датчики влажности и прочие системы придуманы.

Хорошо запрограммированный механизм отлично справляется с регулированием круглосуточно, без перерывов на обед, не отвлекаясь на личную переписку и художественную литературу.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 14:14   #18
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Эти "если" решаются пусконаладкой! .
Вопрос в том кто будет проводить пусконаладку
Цитата:
Сообщение от incandescent Посмотреть сообщение
Видите ли, я не разбираюсь в климатическом оборудовании, а бумажку с формулой PID-регулятора в машине деда нашел Парни, которые собирали вентиляцию, в свою очередь не особо сильны в автоматизации.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 15:20   #19
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

В том то и дело как оно спроектировано

у нас объекте, толи проектировщики перебрели, толи поставщики оборудования были невменяемые и понаподбирали х..ню,толи вентиляционщики перекроили проект по воздуховодам, но факт остатся фактом что на объекте из 13 приточек 90% этих установок вернее двигатели вентиляторов работают на частоте от 12 до 25Гц хотя в проекте черным по белому написано 50Гц, но что самое интересное вентиляционщики говорят что что на этих скоростях обеспечивается требуемый расход воздуха, да причем это все дело происходит в больнице!
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 15:27   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
В том то и дело как оно спроектировано

у нас объекте, толи проектировщики перебрели, толи поставщики оборудования были невменяемые и понаподбирали х..ню,толи вентиляционщики перекроили проект по воздуховодам, но факт остатся фактом что на объекте из 13 приточек 90% этих установок вернее двигатели вентиляторов работают на частоте от 12 до 25Гц хотя в проекте черным по белому написано 50Гц, но что самое интересное вентиляционщики говорят что что на этих скоростях обеспечивается требуемый расход воздуха, да причем это все дело происходит в больнице!
Калориферы подбирают под расход воздуха, а не под частоту вентиляторов.

Поэтому если вентиляторы переразмерены, то частотники позволили выйти на расчётные расходы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 16:14   #21
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Калориферы подбирают под расход воздуха, а не под частоту вентиляторов.

Поэтому если вентиляторы переразмерены, то частотники позволили выйти на расчётные расходы.
да это понятно что по расходу, суть была в том, что нужно знать исходные параметры при которых совершались расчеты, ну и на худуй конец нужно иметь проект со всеми данными.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 16:34   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
да это понятно что по расходу, суть была в том, что нужно знать исходные параметры при которых совершались расчеты, ну и на худуй конец нужно иметь проект со всеми данными.
Насколько я вижу, этих данных у автора темы нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 22:00   #23
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Сделать конечно можно все, но нужно учесть много факторов о которых говорится выше.
Из опыта если все правильно рассчитать, то почему бы и не управлять скоростью вращения вентилятора.

Все "хотелки" придется делать ручками и тщательно проверять.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (401.2 Кбайт, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (319.0 Кбайт, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (221.5 Кбайт, 98 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 11:25   #24
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Имеется приточная установка вроде бы на стандартной программе. Без вытяжки. НО! Скорость вентилятора притока регулируется в меню и задана жестко 10%, 20%, 30% и т.д. Это задание через выход 0-10В приходит на частотник. Т.е. управление скоростью вентилятора полностью в ручном режиме. Сколько выставил столько и дует.

Контроллер Segnetics SMH 2G. Опрашивается по modbus. По адресу "0xA092" читается эта самая уставка вентилятора притока. Исходников конечно же нет. Хочется иметь возможность задать эту уставку. Может есть какой то регистр куда можно записать уставку вентилятора по modbus? Или может прям в этот регистр попробовать записать?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20231109_090224.jpg (440.1 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231109_090351.jpg (163.4 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: jpg SC.jpg (327.8 Кбайт, 19 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 11:33   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Может есть какой то регистр куда можно записать уставку вентилятора по modbus? Или может прям в этот регистр попробовать записать?
Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 11:42   #26
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

В документации на AutoScada есть регистр 0xA404. Это не он?
Изображения
Тип файла: jpg SC1.jpg (67.1 Кбайт, 28 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 11:57   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
В документации на AutoScada есть регистр 0xA404. Это не он?
Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 12:17   #28
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет.
Т.е. выходит что проект не из конструктора? А вообще это нормально что скорость жестко задается? Разве она не должна автоматически регулироваться?
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 12:22   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Т.е. выходит что проект не из конструктора? А вообще это нормально что скорость жестко задается? Разве она не должна автоматически регулироваться?
Ваш изначальный вопрос не имел отношение к автоматическому регулированию.

Если создатель программы захотел автоматическое регулирование, то оно там есть. И его уставка по сети тоже есть. Это та самая из второй картинки. Если создатель не захотел, то регулирования нет. И уставки тоже нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2023, 19:20   #30
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Создал новый проект в конструкторе. Сам ничего не добавлял. Просто нажал "загрузка проекта". В настройках на экране присутствует пункт "номинал прит.". Когда с панели его изменяешь, то меняется задание 0-10V на частотник. Можно его как то по modbus менять? Или как то переменную добавить в карту регистров для этого? Проект приложил.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20231201_183116.jpg (186.8 Кбайт, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 02.12.2023 в 15:21 Причина: Удалил проект
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе