Понадобилось скомпилировать старый проект в Лоджике 3.27
При компиляции Смарта получил ошибку
Untitled0.png
Проблема оказалась в новом шаблоне тренда для 2Gi в Смарте.
Untitled1.png
Лоджик отказывается понимать новую структуру блока RealTrend (выделена красным) для 2Gi. Справа обычный блок для сравнения.

Появилось в Logix_BETA_3.27.0127. В 111-й и 3.26 этой проблемы нет.
Там нет и отдельного шаблона для 2Gi.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 14:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемка "График реального времени" для 2Gi в версии 3.27

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Понадобилось скомпилировать старый проект в Лоджике 3.27
Поправим.

Просьба, пишите баги 3.27 лоджика в тему его тестирования: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2427


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:07   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемка "График реального времени" для 2Gi в версии 3.27

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Просьба, пишите баги 3.27 лоджика в тему его тестирования
Учтем. Если можно перетащите пост.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024