Копирование проекта
SMH2Gi . Возникла необходимость скопировать проект с устройства на какой либо носитель для создания архива . Возможно ли это и где найти инструкцию.
|
08.12.2017, 13:33 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Копирование проекта
Проект на устройстве содержится в скомпилированном бинарном виде и не подлежит считыванию. Можно попробовать сделать копию всей области нужного раздела памяти, однако, это не поможет вам восстановить программу на другом контроллере.
Сохранить можно только исходник, файл с расширением .psl. Если у вас его нет - вы ничего не сможете сделать. Обычно его можно истребовать у организации, производившей пусконаладочные работы. Если этого не было в техзадании - они могут и отказать, особенно, если есть неурегулированные разногласия. В любом случае, не существует способа получить из устройства проект, пригодный для редактирования. Только скомпилированные бинарные файлы, которые будут работать только на этом контроллере и только с той версией ПО, в которую загружался. В остальных случаях работа не гарантируется. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.12.2017, 15:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Копирование проекта
Спасибо.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой") | Dmitry_S | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 28.06.2022 17:09 |
Перенос настроек SMConfig из проекта в проект | max7222 | SMConnect & SMConfig | 2 | 20.07.2017 11:55 |
Проблема с загрузкой проекта в контроллер | kryna | SMLogix | 10 | 28.12.2016 19:55 |
Копирование проекта на USB | SMH | Вопросы о SMH-2G(i) | 11 | 15.09.2015 14:22 |
Windows 8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта | AlexB | SMLogix | 19 | 01.11.2013 17:29 |