Доброго вечера всем. Я напишу для чего я все это затеял. Мне очень понравилась концепция которую придумали сотрудники Segnetics. Ну прям влюбился я в этот интерфейс. Но проблема в том, что он заточен ТОЛЬКО под конструктор. В данный момент у меня есть объект с 5 ПВУ и 16 вытяжками. Я мог бы попробовать применит ТРИМ в качестве пульта, но ни как. Видится, ограничение в 6 ПВУ с ограничением В 5ПВУ в Автоскаде взаимосвязанно. Мое мнение- Будет открыт пульт хвак, продажи только возрастут. Спасибо.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:53   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Видится, ограничение в 6 ПВУ с ограничением В 5ПВУ в Автоскаде взаимосвязанно.
Автоскада штатно рассчитана на 10 установок с возможностью увеличения до 15 на эзернете.

Библиотечные элементы будут позже, сейчас мы не хотим, чтобы дипломники защищали свои дипломы, указывая в авторах себя и конкуренты давали в тендерах свои проекты на своих панелях с нашим дизайном, указывая себя же в авторстве.

Я уже встречал людей, которые рассказывали мне, что они рисовали автоскаду, а парочка даже в грудь себя били, что они её создатели.

Вот такая палка о двух концах получается, к сожалению. Всё как обычно: из-за индивидов, живущих сегодняшним днём, страдают нормальные люди.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 13:42   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение

Когда-нибудь мы выпустим библиотеку компонентов. Уже давно пора. Но когда - я не знаю.
Когда????
Нужна еще вчера. Захотелось порисовать разноцветных лампочек-вентиляторов пошел смотреть в папках - и хоть вешайся...

Где брать???


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 13:57   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Когда????
Нужна еще вчера. Захотелось порисовать разноцветных лампочек-вентиляторов пошел смотреть в папках - и хоть вешайся...
У меня нет ответа на этот вопрос.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Где брать???
Гугл-картинки, Яндекс-картинки. Я всё беру там.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 16:13   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня нет ответа на этот вопрос.





Гугл-картинки, Яндекс-картинки. Я всё беру там.
не понимаю какие ключевые слова задавать чтобы найти картинку индикатора типа "контрольная лампа" желтая/зеленая/красная - "иконки лампы" ?
ищет картинки с простыми лампами...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 16:30   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не понимаю какие ключевые слова задавать чтобы найти картинку индикатора типа "контрольная лампа" желтая/зеленая/красная - "иконки лампы" ?
ищет картинки с простыми лампами...
"круглый значок лампы"

"уго лампа"

"иконка индикатор"

Полезно ещё добавить размер стандартный, типа "Иконки 32x32" выведет туеву хучу разных иконок на этот размер. Индикаторы тоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 16:30   #37
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Моё личное мнение, которое сложилось во время работы с разными проектами:
1. Все хорошие элементы стоят денег. Поскольку люди тратили время и рисовали этот дизайн - вполне логично, что они не хотят раздавать это дело бесплатно.
2. Всё, что можно найти в свободном доступе - устаревшее и бесполезное УГ. Оформления в стиле win95 и прочие мерзости, которые не подходят по стилю даже на мой пофигистический взгляд.
3. Исключения всегда есть. Всегда можно наткнуться на что-то годное.
4. Как правило, никакой найденный, украденный, купленный элемент не будет подходить полностью под стиль или эргономику проекта.

Из-за всех этих факторов я пришел к выводу, что если заказ хороший, и работа качественная - следует НАНЯТЬ дизайнера интерфейса, пусть даже удалённого, пусть даже фрилансера. Любого человека, который умеет рисовать ГУИ. Лучше всего - работать с постоянным "своим" дизайнером. Это затратно, но это окупается репутацией.

Если проект простой, околотиповой или заказчику так же пофигу на внешний вид, как мне - я всё сделаю сам.

Может показаться, что нанимать дизайнера - слишком "жирно", ведь это "всего лишь" контроллер (или скада), но не следует забывать, что у нас уже давно не монохромные дисплеи вокруг, и у КАЖДОГО есть мобильный телефон, где почти ко всем приложениям прикладывают руку ДИЗАЙНЕРЫ. Получается, что человек видит средние-хорошие-лучшие дизайны пользовательских интерфейсов каждый день, и тут на контроллере вдруг видит "какую-то фигню из нулевых". Просто мир изменился, и мощности компьютеров возрасли. Исключительно для нужд ГУИ.

Ещё раз повторю: это изложение моего частного мнения, построенного на моём личном опыте наладки и обслуживания.

P.S. Может, постепенно ситуация и меняется. Я уже довольно давно не делал ничего большого самостоятельно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 18:07   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Моё личное мнение, которое сложилось во время работы с разными проектами:
1. Все хорошие элементы стоят денег. Поскольку люди тратили время и рисовали этот дизайн - вполне логично, что они не хотят раздавать это дело бесплатно.
2. Всё, что можно найти в свободном доступе - устаревшее и бесполезное УГ. Оформления в стиле win95 и прочие мерзости, которые не подходят по стилю даже на мой пофигистический взгляд.
3. Исключения всегда есть. Всегда можно наткнуться на что-то годное.
4. Как правило, никакой найденный, украденный, купленный элемент не будет подходить полностью под стиль или эргономику проекта.

Из-за всех этих факторов я пришел к выводу, что если заказ хороший, и работа качественная - следует НАНЯТЬ дизайнера интерфейса, пусть даже удалённого, пусть даже фрилансера. Любого человека, который умеет рисовать ГУИ. Лучше всего - работать с постоянным "своим" дизайнером. Это затратно, но это окупается репутацией.

Если проект простой, околотиповой или заказчику так же пофигу на внешний вид, как мне - я всё сделаю сам.

Может показаться, что нанимать дизайнера - слишком "жирно", ведь это "всего лишь" контроллер (или скада), но не следует забывать, что у нас уже давно не монохромные дисплеи вокруг, и у КАЖДОГО есть мобильный телефон, где почти ко всем приложениям прикладывают руку ДИЗАЙНЕРЫ. Получается, что человек видит средние-хорошие-лучшие дизайны пользовательских интерфейсов каждый день, и тут на контроллере вдруг видит "какую-то фигню из нулевых". Просто мир изменился, и мощности компьютеров возрасли. Исключительно для нужд ГУИ.

Ещё раз повторю: это изложение моего частного мнения, построенного на моём личном опыте наладки и обслуживания.

P.S. Может, постепенно ситуация и меняется. Я уже довольно давно не делал ничего большого самостоятельно.
мне кажется вы не понимаете абсолютно тривиальную вещь, вот я купил графическую панель, мне на ней надо что-то нарисовать, не какой-то шедевр дизайнерский, а простую мнемосхему боле-мене читабельную и приглядную на современный взгляд.
и что я вижу открывая среду разработки?
ни-че-го.
блин, ну хотябы картинок из своей автоскады накидали бы что ли...
ну или давайте скинемся всем миром и соберем сегнетикам библиотечку картинок каких-нито...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:05   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

https://photos.app.goo.gl/p3xJcLLuSyUNxHe62
и как выкрутиться из этой ситуации?

сделал прозрачный фон в рисунке с тем чтобы можно было разместив под рисунком вента какоую-то заливку получить нужную подсветку и на тебе подстава..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:10   #40
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

ClrScr() каждый цикл надо делать. Чтобы не было наслоения одной картинки на неё же.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:28   #41
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
ClrScr() каждый цикл надо делать. Чтобы не было наслоения одной картинки на неё же.
ерунда получилась. это плохой выход. надо что-то иное.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:30   #42
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ерунда получилась. это плохой выход. надо что-то иное.
выводите PutRect цвета фона размером во весь экран... Что ещё могу вам сказать.

Единственный путь получить желаемые полупрозрачные цвета - либо выводить картинку ЕДИНОЖДЫ и не двигать её, либо ОБНОВЛЯТЬ экран каждый раз полностью.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 13:59   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

это называется пришел пц откуда не ждали.. графический, ъ, контроллер.. слов нет.

нарисовать примитивную вращающуюся палку - да у меня на двк2 меньше сил уходило на такое.

мои ожидания и реальность загнали меня в тупик.
ъ, надо было взять вентек...

ребяты, это просто жопа.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:05   #44
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Скиньте проект, пожалуйста. Посмотрю, что там как.

А ещё - графический ускоритель умеет вращать картинки сам. Воспользуйтесь этой функцией, полезная она.

В смарте, правда, пока нет такого дела.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:23   #45
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Скиньте проект, пожалуйста. Посмотрю, что там как.

А ещё - графический ускоритель умеет вращать картинки сам. Воспользуйтесь этой функцией, полезная она.

В смарте, правда, пока нет такого дела.
да нет проекта и похоже в том виде как я его задумал и не будет...
нужен модуль который выводит вент.
отключенный (серый фон), на стоянке (белый фон), ожидающий подтверждения включения(мигающий зеленый), вращающийся(зеленый), в аварии(мигающий красный фон).
4х3=12 вентов на одном смарт-экране.
т.е. один модуль 85х85 примерно

под каждым прозрачная кнопка...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:28   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да нет проекта и похоже в том виде как я его задумал и не будет...
нужен модуль который выводит вент.
отключенный (серый фон), на стоянке (белый фон), ожидающий подтверждения включения(мигающий зеленый), вращающийся(зеленый), в аварии(мигающий красный фон).
4х3=12 вентов на одном смарт-экране.
т.е. один модуль 85х85 примерно

под каждым прозрачная кнопка...
Конструктор ныне создаёт в макросах библиотечку, которую можно использовать. Правда, только в FBD, но никто не мешает накладывать одно на другое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:42   #47
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конструктор ныне создаёт в макросах библиотечку, которую можно использовать. Правда, только в FBD, но никто не мешает накладывать одно на другое.
спасибо, с этим уже легче, а расшифровку по входам как получить?
не все понятно..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:48   #48
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Сейчас я вам помогу, подождите чутка =)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 15:49   #49
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Прикладываю проект. В нём макрос. Посмотрите, думаю, это вам поможет.
Картинку взял из гугла, покрасил в белый и разрезал на подвижную часть и статичную часть.
Мигание сделано не слишком правильно, но это уж вы там сами разберётесь, если не устраивает.
Режимы 0-3, как вы описали: выключено, стоит, готовность, работа.
Вложения
Тип файла: rar Вентиляторы.rar (48.3 Кбайт, 34 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 08:15   #50
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Прикладываю проект. В нём макрос. Посмотрите, думаю, это вам поможет.
Картинку взял из гугла, покрасил в белый и разрезал на подвижную часть и статичную часть.
Мигание сделано не слишком правильно, но это уж вы там сами разберётесь, если не устраивает.
Режимы 0-3, как вы описали: выключено, стоит, готовность, работа.
Спасибо, пока со всем разобрался.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 12:49   #51
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

в каком редакторе удобнее рисовать картинки?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 12:58   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
в каком редакторе удобнее рисовать картинки?
Тот, который вам ближе.

Я, например, Паинтбраш люблю за его простоту.

По уму, нужно Фотошоп или подобные мощные инструменты использовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 13:46   #53
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
в каком редакторе удобнее рисовать картинки?
Gimp - чуть сложнее пэинта, но умеет в прозрачность. Довольно простой.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 13:58   #54
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Gimp - чуть сложнее пэинта, но умеет в прозрачность. Довольно простой.
Прозрачность оно понятно по определению, но не ясно по применению.
Для меня на современном этапе это такой же темный лес, как создание анимированных картинок для СКАДА, чтобы они еще и по сигналу работали, типа фильтра, компрессора..


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 14:11   #55
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Скачайте архив, что я чуть выше кидал для LordN. Там наглядный пример с прозрачностью в картинке.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 14:15   #56
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Скачайте архив, что я чуть выше кидал для LordN. Там наглядный пример с прозрачностью в картинке.
ОК, спасибо.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 01:13   #57
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Доброго всем! а у меня простой вопрос: вывожу картинку насоса, у которого при сигнале работа циклически переключаются 2 картинки , и кажется , что он крутится. сверху я наложил еще одну картинку насоса покрашенного в красный цвет, и управляю видимостью этой картинки из FBD - соответственно по аварии ее вывожу. вопрос: а как это все сделать не накладывая друг на друга картинки, чтоб в выключенном режиме она была статична, в рабочем крутилась, а в аварии краснела?
1)очень уж не удобно к нижней картинке добираться...
2) хотелось бы снизить "количество элементов с управлением видимостью из fbd".
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:34   #58
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Добавляйте все картинки в 1 элемент, переключение по селектору делаете, и просто подавайте нужную цифру на вход селектора.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:48   #59
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТРИМ правильный круг

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Доброго всем! а у меня простой вопрос: вывожу картинку насоса, у которого при сигнале работа циклически переключаются 2 картинки , и кажется , что он крутится. сверху я наложил еще одну картинку насоса покрашенного в красный цвет, и управляю видимостью этой картинки из FBD - соответственно по аварии ее вывожу. вопрос: а как это все сделать не накладывая друг на друга картинки, чтоб в выключенном режиме она была статична, в рабочем крутилась, а в аварии краснела?
1)очень уж не удобно к нижней картинке добираться...
2) хотелось бы снизить "количество элементов с управлением видимостью из fbd".
Вам достаточно для этого одного элемента-картинки. Добавляете в него три кадра: первые два вращают насос, третий - красный. В UI-элементе есть вход "номер картинки", переключая этот номер (счётчиком, например), вы создадите эффект вращения. Подав двоечку насос станет красным.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024