Программа в контроллере находится в скомпилированном виде, а софт не поддерживает выгрузки.

Поэтому выгрузить программу из контроллера невозможно. Совсем невозможно. Совсем-совсем-совсем.

Именно поэтому вы в справке и РЭ не можете найти описания процесса выгрузки. Просто нечего описывать. Нет выгрузки, нет и описания. Будет выгрузка, появится и описание.

Планируем ли мы делать выгрузку? Нет, не планируем.

------------------------

Однако есть частные случаи.

Случай первый. Требуется сохранить резервную копию программы (backup).

Актуален для контроллеров Pixel-25xx и SMH2G. Только Pixel старшей модели, с числом 25 в начале кода и только SMH2G. У остальных этой функции нет ни "наверно", ни "может быть" ни даже "чуть-чуть". У Pixel-12xx этой функции тоже нет. Он только восстанавливается из резервной копии, создавать её он не умеет.

Для выполнения резервирования вам потребуется Модуль Памяти на 256Кб. Часто хватает и модуля на 128Кб, но лучше чуть переплатить, чем гадать "влезет / не влезет".

Резервная копия сохраняется на Модуль памяти с помощью скачивания и просмотра РЭ на эти контроллеры. Там всё описано по шагам и с цветными картинками. Повторять это описание на форуме не имеет никакого практического смысла. А пошаговую инструкцию из РЭ можно даже распечатать. Очень удобно.

РЭ на Pixel: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/

РЭ на SMH2G: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/



Случай второй. Требуется скопировать программу на другой контроллер.

Сохраняете программу на модуль памяти, и восстанавливаете эту копию на другом контроллере. Процесс также описан в РЭ. Ссылки на РЭ даны выше, но на всякий случай я повторю:

РЭ на Pixel: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/

РЭ на SMH2G: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/

-------------------

Иногда возникает правомерный вопрос: "как сделать резервную копию для контроллера Pixel-12xx?".

Отвечаю: программу для контроллера Pixel-12xx загружаете из лоджика в контроллер Pixel-25xx и сохраняете её на модуль памяти.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как скопировать на носитель рабочую программу с настройками и уставками akim Вопросы о SMH-2G(i) 4 11.12.2017 13:53
Как программировать на SMLogix? iTone114 Вопросы о SMH-2G(i) 20 07.06.2017 19:07
Как узнать модификацию контроллера SMH2010 исполнение без корпуса? (решено) timeonhome Вопросы о SMH2010 6 06.10.2015 15:36
SMH 2G как слить проект из контроллера (нет решения) spec_yug Вопросы о SMH-2G 1 20.01.2015 22:28
Смена IP-адреса контроллера в SMLogix sensei SMLogix 10 01.10.2014 19:17


Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2018