Старый 15.06.2015, 12:06   #1
5144
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти (решено)

Интересует сколько раз можно перезаписывать информацию в ячейки энергонезависимой памяти.
5144 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 12:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти

Цитата:
Сообщение от 5144 Посмотреть сообщение
Интересует сколько раз можно перезаписывать информацию в ячейки энергонезависимой памяти.
Посмотрите в справку, пожалуйста.

Если не найдёте, то скажите - я дам вам ссылку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 12:51   #3
5144
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти

В справку чего? я на форуме искал, не нашёл.
5144 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 12:56   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти

Откройте SMLogix, создайте новый проект или макрос.
Поставьте на "поляну" какой-нибудь блок вроде "ARRAY" или "EEPROM".
Ткните на него правой кнопкой и в контекстном меню выберите "Справка".
Откроется справка по блокам памяти. В самом его начале имеется интересующая вас информация.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 13:00   #5
5144
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти

Спасибо огромное за информацию! Всё нашёл!
5144 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024