Возникла такая проблема:
есть приточная установка с водяным нагревателем, воздушная заслонка, датчики температуры канала/ наружной температуры/ обратной воды, термостат водяного нагревателя, диф. датчик фильтра.
Данная ВУ отключается без причины: аварий нет, перепада/ отключения электропитания нет, журнал событий пустой. Просто переходит в режим "Останов" и все.
Может проработать 3-4 дня без перерыва, может сутки, может пара часов.

Кто сталкивался с такой проблемой?
Как ее решить?
Exceptis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 11:15   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010

Начните с замены флажка IEK который "пуск-стоп"....

Конечно, он может быть и не iek, но начать с него надо. Прозвоните провода от него до контроллера. Подтяните клеммы. Едва ли проблема в программе.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 17:10   #3
Exceptis
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010

Все перешерстил - результата нет.

Вчера в 13:00 включил - сегодня в 15:30 позвонил местный сотрудник на объекте, сообщил, что опять встала без аварии.
Имитация аварий - вся автоматика отрабатывает, перезапуск идет согласно установленным параметрам, в журнале все аварии видны.
Exceptis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 17:43   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010

Если программа выполняет процедуру остановки - значит кто-то её инициирует. Программы - они либо работают, либо нет. Не бывает, что одна часть программы работает, а другая "стала работать не так". Проблема всегда вне программы.
Конечно, бывают такие проблемы из-за сбоя памяти, но поверьте мне, если бы это была проблема памяти - она проявлялась бы каждый раз в разных местах.
Может где-то контакт пропадает.
Может в коде программы есть что-то (есть у вас исходники?).
Хотя бы схему ящика приложите.
Удалённое управление есть?
Питание стабильное?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 11:51   #5
Exceptis
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточная установка с управлением на базе контроллера SMH2010

Скачать проект можно здесь: https://yadi.sk/d/ZZtkbsxOyCSgA
Питание раз в 2/3 недели отключается (целый микрорайон - пос. Лисий нос)
В журнале видно: "откл. питания", после система запускается и все стабильно.

Удаленное (если Вы имеете ввиду дистанционное) управление отключено => включено "местное".
Exceptis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024