Прошу помочь разобраться в чем проблема.

Имею блоки СРК-М2 (блоки ротации кондиционеров серверных), расположенный в разных подсетях, доступ ко всем блокам есть.
Пробую настроить оповещение через телеграмм.

Внутри одной подсети проблем нет все работает, при работе сразу с двумя подсетками без установки телеграмм-бота все работает, как только запускаешь телеграмм (прописываешь токен), обмен по второй подсети пропадает, остановка бота проблему не решает, только форматировавние (usb), при смене IP второй подсети (через системное меню) на IP первой обмен идет.
Перезагрузка не помогает.

Пробовал на лоджиках 3.34.0124, 164, 167.
контролеры Трим5 3012-65-0, Трим5 3012-65-2

При необходимости могу дать удаленный доступ.
PS. Идеи кончились.

Скрины тут https://cloud.mail.ru/public/7gh2/FTCYHkBf8


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:22 Причина: удалил вложения за ненужностью.
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 11:36   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
при смене IP второй подсети (через системное меню) на IP первой обмен идет.
Если обратно IP прописать, связь снова теряется? Как вы наличие связи мониторите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.09.2022 в 15:21
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 11:52   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если обратно IP прописать, связь снова теряется? Как вы наличие связи мониторите?
Связь не восстанавливается (да теряеися).
Смотрю в режиме отладки.
На скринах все видно.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 12:53   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Связь не восстанавливается (да теряеися).
Смотрю в режиме отладки.
На скринах все видно.
Как устроить удаленное подключение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 14:57   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как устроить удаленное подключение?
Отправил на почту.
Подключатся через AnyDesk


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 15:36   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Все подготовил.
Есть обмен.
Бот не настроен.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 16:11   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Отправил на почту.
Подключатся через AnyDesk
Ответил вам на почту.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 17:06   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ответил вам на почту.
На почте нет ответа.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 17:07   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
На почте нет ответа.
Дублирую тут

Цитата:
Предлагает выбор консоль или учетная запись и требует пароль.
Какой-то странный доступ вы предоставили.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 17:13   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Дублирую тут



Какой-то странный доступ вы предоставили.
Консоль. Пароль вышлю на почту. Но сначала лучше по телефону.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 18:24   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

У слейвов у одного х.х.101.х, у второго х.х.102.х, при шлюзе контроллера х.х.101.х и маске 255.255.255.0, приведение к общему знаменателю решает проблему.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 18:39   #12
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У слейвов у одного х.х.101.х, у второго х.х.102.х, при шлюзе контроллера х.х.101.х и маске 255.255.255.0, приведение к общему знаменателю решает проблему.
Я решил эту проблему.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 18:49   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У слейвов у одного х.х.101.х, у второго х.х.102.х, при шлюзе контроллера х.х.101.х и маске 255.255.255.0, приведение к общему знаменателю решает проблему.
255.255.0.0 ?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 18:51   #14
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
255.255.0.0 ?
Нет.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У слейвов у одного х.х.101.х, у второго х.х.102.х, при шлюзе контроллера х.х.101.х и маске 255.255.255.0, приведение к общему знаменателю решает проблему.
Правильно Один блок находится в подсети со шлюзом 10.0.101.254 в одном здании, второй в другой полсети со шлюзом 10.0.102.1 в другом здании и между ними имеется связь по оптике, и эти подсети между собой имеют полный доступ.
Это как две не зависимые локальные сети.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 19:08   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я решил эту проблему.
Наблюдая за Ильей я понял куда надо копать.
Нужно только добавить маршрут через putty.
В моем случае это:
route add -net 10.0.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.101.254

Но после перезагрузки надо опять его прописывать. Над этим буду думать.

Илье спасибо.
Изображения
Тип файла: png 2022-09-20_18-06-22.png (17.5 Кбайт, 23 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 09:02   #16
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Наблюдая за Ильей я понял куда надо копать.
В моем случае это:
route add -net 10.0.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.101.254
Добавьте ключ -p и маршрут станет статический (не пропадет после перезапуска).

route -p add -net 10.0.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.101.254
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.09.2022, 10:25   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Добавьте ключ -p и маршрут станет статический (не пропадет после перезапуска).
В Линуксе это не прокатит. Придется однако в конфигурацию прописывать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 11:20   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Наблюдая за Ильей я понял куда надо копать.
Нужно только добавить маршрут через putty.
В моем случае это:
route add -net 10.0.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.101.254

Но после перезагрузки надо опять его прописывать. Над этим буду думать.

Илье спасибо.
Можно сделать скрипт и запускать его из старт.афтер.


Добавлено через 15 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
255.255.0.0 ?
Вот мне тоже кажется, что дело в маске, надо правильную выбрать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 21.09.2022 в 11:54
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 11:48   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно сделать скрипт и запускать его из рестарт.бефоре и старт.афтер.
Почему из? Вроде просто там и прописать.

Цитата:
Вот мне тоже кажется, что дело в маске, надо правильную выбрать.
Но там обе сетки /24 насколько я понял.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 12:02   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почему из? Вроде просто там и прописать.
Или так)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 17:03   #21
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно сделать скрипт и запускать его из старт.афтер.
Если поможете со скриптом буду очень признателен. С этим у меня туго.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 17:19   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если поможете со скриптом буду очень признателен. С этим у меня туго.
Попробуйте просто прописать вашу строку в start.after, стр.36


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 21.09.2022 в 17:31
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 17:36   #23
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте просто прописать вашу строку в start.after, стр.36
Завтра проверю и отпишусь


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2022, 10:25   #24
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Завтра проверю и отпишусь
Все сделал. Все работает.
Тему можно закрывать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024