Вчера столкнулся с одной неприятностью. У меня на работе ноутбук раньше был с Windows 8. На нем смлоджикс работал и самое главное - загружал в контроллеры программу по RS485. Некоторое время назад обновился до Win10. Поехал на объект. И тут выяснилась одна неприятная вещь... Не могу загрузить программу в пиксели и SMH2G по интерфейсу RS485... по Ethenet контроллер SMH2Gi прошивается нормально... а вот пиксели и 2Г - ни в какую.
Симптомы такие: выбираю текущйи ком-порт (конвертор Moxa Uport 1150, етсетственно в настройках выбран РС485 двухпроводный, SMLogix версии 3.26.0265). Нажимаю проверка связи - а в ответ тишина. Даже окна с ошибкой нет. Захожу в поиск и диагностику. Выбираю компорт, нажимаю поиск - даже не появляется окна подготовки порта - кнопки "промаргивают" (типа становятся неактивными а потом опять активными) и поиска даже не происходит. Далее "перетыкаю" конвертор в другой порт, НЕ меняю в настройках порта текущий порт (опции-параметры связи), захожу в поиск и диагностику, там ставлю "галку" в нужный порт, нажимаю "поиск" - все работает, контроллер находит. Выбираю контроллер - системаня страница не грузится - выдает ошибку. Выхожу из поиска и в параметрах связи ставлю текущий ком-порт. Захожу опять в поиск и диагностику - поиск опять не работает. Перетыкаю в другой USB - история повторяется. Перешить контроллеры с этого компа больше не могу. Это хорошо еще, что объект не за 3000 км от дома. |
10.09.2015, 11:52 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
Даже старая добрая ВинХП стала нормальной только ко второму сервиспаку, через 2 года после выхода в свет. Учитывая наш опыт доработки лоджика к Вин8, на 95%, что проблема в драйверах моксы. Точнее даже в ядре Вин10, которое не обеспечило совместимость с сертифицированными драйверами на уровне программно-аппаратной модели. Опять же, учитывая наш опыт доработки лоджика к Вин8, что либо сейчас делать бесполезно, т.к. очередное обновление системы весь наш труд выкинет на помойку, как это уже раз 20 было с Вин8. Нужно просто подождать. PS. Вы - экстремал) Я рабочий ноутбук один раз настроил, отбэкапил и ничего с ним не делаю. Именно для того, чтобы не получить ситуацию "Аааааа!!! 3000 км от дома!!!111одинодин" А на втором ноутбуке, который я использую для фильмаков и всего прочего, время от времени перестают работать то ТИА портал, то Лонмейкер, то Лоджик, то конструкторы наши по очереди. Кодесис глючит чаще всего. Оба ноутбука на Вин7. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.09.2015, 12:03 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
PS Про отбекапил... а вот у вас смлоджик постоянно обновляется... не получится все поставить отбекапить и работать |
|
10.09.2015, 13:01 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Обновил драйвера к моксе. Вроде как заработало. Надо будет проверить на пикселе...
|
10.09.2015, 13:48 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
Один раз я попал на объект 2007 года, где никакой лоджик не захотел видеть SMH2010, кроме 3.17. Постоянно же использую 3.25. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.09.2015, 07:20 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
|
30.11.2015, 22:54 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
|
05.02.2016, 16:40 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Точно!!!
в свойстве ярлычка лоджика, меняем и пользуемся. З.Ы. сегодня поставил 10тку и поехал на объект, .... ... б.......ля. |
10.02.2016, 14:08 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Есть проблемы с Win10, да.
У меня предложение - может компания Segnetics будет продавать и ноутбуки/компьютеры ГАРАНТИРОВАНО работающие с программным обеспечением её производства? А то уже в обычае вошло (судя по форуму) на любой вопрос пользователей сначала отвечать - "а у вас комп не той системы". Может проще своих программистов озадачить и выяснить почему не работает под 10-кой, почему посторонний софт, установленный на компе вдруг мешает работе (остальным программам не мешает) - и исправить продукт на выходе? А не заставлять тучу народа править настройки и искать концы. |
10.02.2016, 14:25 | #10 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
Другими словами, то, что вы видите на форуме - это десяток-второй из тысяч пользователей, кому "не повезло" и у которых "комп не той системы". У остальных всё в порядке и они об этом не пишут. Цитата:
Почему? Объясню. Win95 была сырой и глючной поделкой, которая превратилась в нормальную настольную систему только к выходу Win95 OSR2 / Win98 WinXP приобрела стабильность, за которую её уважают до сих пор только ко второму сервис-паку. До этого она глючила до посинения зубов и половина программ на ней не работала нормально. Vista никого не устроила и лишь Win7 получила стабильность и признание. Win8 оказалась настолько стрёмной, что Win9 переименовали в Win8.1, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Всё настолько плохо, что Win8 уже даже не имеет технической поддержки со стороны Микрософта. Теперь вот появилась Win10. Согласно истории, вскорости выйдет либо сервис-пак, либо некая Win10.1, в которой 90% глюков исчезнет и те самые пара десятков людей с "компами не той системы" получат нормальное функционирование лоджика и остальных программ. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.02.2016 в 10:37 |
|||
11.02.2016, 07:28 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
а есть тут кто-нить у кого работает? а то стращают что рано или поздно всеравно придётся перейти на вин10... |
|
11.02.2016, 11:55 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
Включаем в Вин10 режим совместимости и работаем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.02.2016, 10:22 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
ниче не делал |
|
12.02.2016, 10:35 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Ну так версий Win10 уже несколько штук. Самая последняя пару недель назад появилась. Микрософт баги правит потихоньку.
Проблемы, как я заметил, у покупателей ноутбуков. Там установлены одни из самых первых (читай, самых глючных) релизов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2016, 19:47 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
могабыть.
|
14.03.2016, 08:05 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
овеновский АС4 перестал работать с лоджиком.
дрова на него после установки вин10 я обновил, сам АС4 рабочий, с лоджиком работать не хочет. лождик на ф11 неотвечает ничего. т.е. вообще ничего. поиск тоже не делает. даже не перебирает адреса и т.д. лоджик последний 461й. p.s. запуск от админа и в режиме совместимости с вин7 вылечил этот баг. Последний раз редактировалось LordN, 14.03.2016 в 08:25 |
21.03.2016, 08:06 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Несколько дней назад у меня обновилась Win10... часа 2 или 3 устанавливалось обновление...
После обновления заработала загрузка программ по RS485 в пиксель, а также прошел глюк Smart'а (когда я перетаскивал элемент ранее у меня экран становился черным и помогало только закрытие Smart, причем надо было наугад тыкать мышкой туда, где должна была быть кнопка закрытия). |
21.03.2016, 11:18 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.03.2016, 12:36 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Попробую... но это было какое-то глобальное обновление. Комп сказал что сейчас перезагрузится для обновления и отменить его никак нельзя. Потом перезагрузился, включился экран обновления (впервые такой экран вылез, раньше по другому показывало установку обновлений) и обновлял часа 2-3..
|
21.03.2016, 12:45 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
Что-то типа как раньше сервис-паки были. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.03.2016, 12:53 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Представляете, какая у нас сейчас ситуация сложная.
Если мы допилим лоджик, чтобы он хорошо работал на "Вин10 до обновления", то очень вероятно, что на "Вин10 после обновления" он начнёт глючить. Да и на ВинХП точно и стопроцентно начнёт. Вот так и приходится балансировать на лезвии бритвы. PS. Кстати, на Вин7 уже во всю устанавливаются обновления библиотек, чтобы программы, рассчитанные на Вин10, нормально работали. Т.е. на Вин7 без обнов программы будут глючить, а с виду мелкософт типа как не при делах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2016, 16:20 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
https://geektimes.ru/post/258842/
Это ещё один подарок от производителя оборудования. Чип FTDI FT232RL применяется в чудовищном множестве конвертеров. И также в чудовищном количестве копируется китайцами. Если вы используете устройство с подключением через конвертер USB2COM на чипе FTDI под Windows — берегитесь. В рамках борьбы с пользователями за интеллектуальную собственность FTDI ломает контрафактные чипы программными средствами. Хабражители предупреждали о подделках, но зачем отличать подделку от оригинала, если все работает. В начале октября 2014 года вышла серия обновлений Windows 7. Через какое-то время установленные драйверы стали выдавать ошибку «COM port is busy». Впоследствии не значит вследствие. Злые языки утверждают, что в драйверах был time bomb на 01.10.14. Не берусь судить, ибо именно эти платы я не перепрошивал долгое время. Помня, что были обновления, я немедленно установил самые лучшие свежие драйверы «CDM v2.12.00 WHQL Certified». После чего ошибка сменилась на «Can't find driver for this device». Замечательная компания FTDI сменила тактику борьбы с поддельными чипами. Ее решение изящно, легально и позволяет контролировать рынок. Вот только устраивает ли оно конечных пользователей? Если ранее, вы просто устанавливали драйверы штатными средствами Windows, то теперь, новые драйверы поставляются в виде exe и при инсталляции вы принимаете лицензионное соглашение, в котором есть такие слова: 1.5 Use of the Software as a driver for, or installation of the Software onto, a component that is not a Genuine FTDI Component, including without limitation counterfeit components, MAY IRRETRIEVABLY DAMAGE THAT COMPONENT В вольном переводе звучит так: использование этого программного обеспечения с поддельными компонентами может привести к повреждению этих компонентов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.03.2016, 17:10 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Цитата:
|
|
21.03.2016, 17:37 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix и Win10
Производитель проца 2Gi тоже не удосужился. Сами делали. Недешёвое удовольствие.