По умолчанию TRIM and RS-485 (Решено)

Добрый день!
Опробовали новинку TRIM5 и сразу же наткнулись на проблему коммуникации с внешними устройствами через COM1 (RS-485, Modbus RTU).
При запросе возникает ошибка фрейма.
Используемые внешние устройства великолепно работают с SMH, SM2G при тех же параметрах (115200, N,1).
В чем может быть проблема?
И что за параметр "латентность (0-65... мс)" в новом Лоджике3.27?
RusLan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 17:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM and RS-485

Цитата:
Сообщение от RusLan Посмотреть сообщение
Добрый день!
Опробовали новинку TRIM5 и сразу же наткнулись на проблему коммуникации с внешними устройствами через COM1 (RS-485, Modbus RTU).
При запросе возникает ошибка фрейма.
Используемые внешние устройства великолепно работают с SMH, SM2G при тех же параметрах (115200, N,1).
В чем может быть проблема?
Будем разбираться. Операционка последняя на Триме?



Цитата:
Сообщение от RusLan Посмотреть сообщение
И что за параметр "латентность (0-65... мс)" в новом Лоджике3.27?
Время, через которое будет выдан следующий запрос. Это для медленных слейвов нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 18:10   #3
RusLan
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM and RS-485

Еще раз, добрый день!
Обновили Лоджик (3.27.0355 от 25 апреля) и ядро, так как новый лоджик отказался работать со старым ядром, после чего все заработало!
Спасибо большое.
RusLan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024