|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.08.2016, 15:46 | #1 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Internal server error 500
Контроллер выдал вот такую ошибку и отказался соединяться через интернет. По прибытию на место запросил сервисное меню вместо меню получил тоже сообщение Internal server error 500, отключил включил питание, сообщение в сервисном меню пропало, но в списке ошибок были следующие:
Обратитесь в Сегнетикс Переполнение цикла Сбросил ошибки, перезалил программу, через 10 минут опять ошибка 500 Что делать? |
25.08.2016, 16:06 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2016, 22:39 | #3 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500
|
26.08.2016, 09:55 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500
Переустановите операционку в контроллере. Веб-сервер падает из-за каких-то некорректных настроек.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.08.2016, 10:03 | #5 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500
|
26.08.2016, 11:24 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Internal server error 500
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...H2Gi_v3-02.pdf
страница 68. Там все возможные варианты обновления ПО. Через лоджик проще всего. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.08.2016, 13:34 | #7 | |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500
Цитата:
|
|
10.10.2016, 10:21 | #8 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500 теперь не видит МР800
Собственно с тем же контроллером продолжаются проблемы. Через некоторое время работы теряет связь с МР800 и выдает ошибку. Включение и выключение ни к чему не приводит. После того как полежит день без питания всё восстанавливается. Частота подобных сбоев от 15 минут до 3х недель.SMH 2Gi 0020 31 2 S/N300057
собственно на объект (котельная) данный экземпляр ставить страшно. Можете поменять по гарантии? На остальных котельных ваши контроллеры себя хорошо зарекомендовали, мы все довольны и будем закупать их ещё. (Закупаем через Кип-Сервис) |
10.10.2016, 10:31 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500 теперь не видит МР800
Цитата:
Попробуйте привести контроллер в полностью заводское состояние: 1) Скачайте самый свежий SMLogix 2) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598 3) Загрузите ваш проект Это может не помочь только в одном случае - если проблемы "проникли" в файл проекта или если действительно какие-то аппаратные проблемы у контроллера. Проверяется легко - опять "обнуляем" контроллер и грузим заведомо рабочий проект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.10.2016, 13:34 | #10 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500 теперь не видит МР800
Проект заведомо рабочий, так как резервный контроллер с этим проектом исправно работает.
В прошлый раз (когда была ошибка 500) на этом контроллере я всё обнулял и перезагружал. Доверять этому экземпляру не могу, так как я их ставлю на полностью автоматизированные котельные без присутствия персонала, а у него повторяются сбои. И самое плохое, что не понятно сколько времени ждать пока он новый сбой устроит. Как я писал ранее частота сбоев от 15 минут до 3х недель работы. |
10.10.2016, 13:50 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Internal server error 500 теперь не видит МР800
Цитата:
Хотя, есть ненулевой вариант, что данный экземпляр попадает в -5% по устойчивости к помехам. Ну, типа, невозможно обеспечить идентичные характеристики у любых изделий. Поэтому закладывается допустимый разброс плюс-минус 5%. Резервный контроллер попал на +5%, этот на -5%. А истинный виновник - помеховый фон на объекте. Тем более, что время проявления так плавает. Просто контроллеру "-5%" устойчивости уже не хватает, а контроллеру "+5%" хватает. На грани, но хватает. Цифры написал условные. Это вполне может быть и "+1%" и "+5%". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|