|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.11.2018, 13:05 | #1 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не могу загрузить программу (решено)
У меня та же проблема, не могу загрузить проект. Контроллер не найден! Проблем раньше не было, этот контроллер был недавно приобретен s/n 352439
Нульмодемный кабель изготовил по вашим чертежам. Есть другие более работоспособные способы заливки проекта в этого зверя? Раньше работал с 2Gi проблем не было. 2G взял в первый раз. |
07.11.2018, 13:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки
Проблема связи не важно чего с неважно чем всегда делится на несколько частей: 1) Работоспособность программы устройства (1) - SMLogix в вашем случае 2) Работоспособность порта устройства (1) - компьютера в вашем случае 3.1) работоспособность портов преобразователя интерфейсов (вы не написали, используется ли он) 3.2) работоспособность программы преобразователя интерфейсов (вы не написали, используется ли он) 4) Работоспособность кабеля 5) Работоспособность порта устройства (2) - контроллера 2G в вашем случае 6) Работоспособность программы устройства (2) - ядра SMLogix в вашем случае Удивительно, но отказ одной из этих 6 частей неминуемо приводит к проблемам со связью. Нужно с чего-то начать диагностику. Начнём, как обычно, с середины. Преобразователь. Используете ли его? Если да, то что во что он преобразует? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.11.2018 в 15:32 |
07.11.2018, 13:31 | #3 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки
Используется преобразователь USB-RS232 заведомо рабочий, я его использовал для работы с 2Gi и СПГ761.
Кабель прозванивается. |
07.11.2018, 13:39 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки
Цитата:
PS. Контроллеру вашему исполнится 3 года через 5 дней. Не такой уж он и новый. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.11.2018, 13:46 | #5 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу
com2 на других портах лоджик его не видит
|
07.11.2018, 13:48 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу
Вы не знаете, как посмотреть, на какой ком-порт встал преобразователь?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.11.2018, 13:58 | #7 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу
Последний раз редактировалось Александр, 07.11.2018 в 14:21 |
07.11.2018, 14:48 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу
Отлично. Порт указан в лоджике тоже верно.
Каковы настройки порта в контроллере? Адрес, формат кадра, скорость? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.11.2018, 15:07 | #9 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу
IMG_20181107_140146.jpg
IMG_20181107_140153.jpg фото4.jpg вот настройки порта с PLC и сразу настройки порта из компа. Тут заметил странность если контроллер выключить а потом через минут 10 включить, то он включает запросы мастер сам. |
07.11.2018, 15:11 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу загрузить программу
Поставьте количество байт данных 8 (в контроллере)
И забудьте про настройки ком-порта в диспетчере устройств, это не имеет никакого влияния. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.11.2018, 15:19 | #11 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу
ЗАРАБОТАЛО!!!! тут надо было оставить следующие настройки: 8 бит стоповый 2, а у меня 1 стоял!!! Укажите это плз в инструкции, чтоб больше ни у кого проблем не возникало. Я всегда знал, что вы меня с проблемой один на один не оставите!!! Спасибо!
|
08.11.2018, 09:48 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу
Цитата:
причем я подозревал что в этом проблема но в лоджике увы нет такой настройки ... Так же как и нуль модемного провода __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
|
08.11.2018, 10:28 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу загрузить программу
Это в инструкции итак есть.
|
08.11.2018, 10:31 | #14 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу загрузить программу (решено)
Я про пометку о том, что для заливки проекта эти настройки должны быть неизменны.
|
08.11.2018, 13:37 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу загрузить программу (решено)
Цитата:
И для пикселя и для smh 2gi, которые у меня есть, всё необходимое в плане подключений и заливки программы, а также обновления ядра я нашел в мануалах на контроллеры. Кроме того, я недавно закирпичил пиксель 12 некорректным обновлением ядра. Так в мануале также написаны способы обновления ядра, и раз первый способ не сработал я воспользовался вторым. И всё заработало. Зачем что то добавлять в мануалы, если это итак есть, просто надо внимательнее читать? |
|