Доброго дня. В програмировании контролера новичок, по этому не судите строго. Прошу помощи в написании макроса для накопления даных и хранения их в памяти EPROM. Кратко об реализуемой задаче.
Есть установка которая считает расход сыръя. Когда установка работает, каждый период времени (1мин.) идет збор и анализ даных с расходомера. По истечению цикла формируется расход который передается на вход "Данные" макроса и сигнал с сетчика об истечении периода готовности этих даных. Эти данные необходимо накапливать и хранить архив (в архиве должны хранится данные за час предыдущий и текущий , день предыдущий и текущий , месяц предыдущий и текущий , год). Я попытался реализовать универсальный макрос который использовал бы под разные периоды времени. Но он явно не пишет даные в память EEPROM. Помогите разобраться с ошибками и правильностъю реализации подхода. Использую контролер SMH2G(i).
Вложения
Тип файла: msl Mac.msl (25.8 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: msl DateTimestamp.msl (10.4 Кбайт, 29 просмотров)
vkirpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 11:17   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от vkirpa Посмотреть сообщение
Доброго дня. В програмировании контролера новичок, по этому не судите строго. Прошу помощи в написании макроса для накопления даных и хранения их в памяти EPROM. Кратко об реализуемой задаче.
Есть установка которая считает расход сыръя. Когда установка работает, каждый период времени (1мин.) идет збор и анализ даных с расходомера. По истечению цикла формируется расход который передается на вход "Данные" макроса и сигнал с сетчика об истечении периода готовности этих даных. Эти данные необходимо накапливать и хранить архив (в архиве должны хранится данные за час предыдущий и текущий , день предыдущий и текущий , месяц предыдущий и текущий , год). Я попытался реализовать универсальный макрос который использовал бы под разные периоды времени. Но он явно не пишет даные в память EEPROM. Помогите разобраться с ошибками и правильностъю реализации подхода. Использую контролер SMH2G(i).
используйте смш4 или трим и исторические блоки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 13:18   #3
vkirpa
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
используйте смш4 или трим и исторические блоки
А что это за историческик блоки? пользуюсь версией SMLogic 3.28
vkirpa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 16:12   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от vkirpa Посмотреть сообщение
А что это за историческик блоки? пользуюсь версией SMLogic 3.28
3,29
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3767


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 11:23   #5
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Добрый день!
Можно ли скачать по сети из SMH4 сохраненые данные, из внешней флеш памяти контроллера.
Кирпичами не кидайте, я только учусь!
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 11:31   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно ли скачать по сети из SMH4 сохраненые данные, из внешней флеш памяти контроллера.
Кирпичами не кидайте, я только учусь!
тоже интересно..
отчеты сохраненные во внутреннюю память доступны по SFTP по пути \\\Secure FTP Connections\10.168.*.*\projects\reports\
например, а вот видна ли сд-карта или флешка - очень интересно..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 11:51   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно ли скачать по сети из SMH4 сохраненые данные, из внешней флеш памяти контроллера.
Кирпичами не кидайте, я только учусь!
Вам нужно скачать прямо всю сохранённую базу или всё же вам нужен отчёт за "отчётный период"?

Обычно нужно второе, но почему-то прослеживается маниакальное желание получить первое. Но всё равно, вы вольны выбрать местом хранения базы данных внешний носитель, это позволит вам вообще ничего никуда не скачивать.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тоже интересно..
Поверьте, не нужна вам база данных в непонятном для вас формате. Вообще не нужна от слова "капец как не нужна".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 12:00   #8
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно скачать прямо всю сохранённую базу или всё же вам нужен отчёт за "отчётный период"?

Обычно нужно второе, но почему-то прослеживается маниакальное желание получить первое. Но всё равно, вы вольны выбрать местом хранения базы данных внешний носитель, это позволит вам вообще ничего никуда не скачивать.


Добавлено через 1 минуту



Поверьте, не нужна вам база данных в непонятном для вас формате. Вообще не нужна от слова "капец как не нужна".
В конце смены админам необходимо забирать отчет для 1С. Я в проекте указал сохранение на внешней флеш памяти. Вот не врублюсь, как им дистанционно это делать
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 14:10   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно скачать прямо всю сохранённую базу или всё же вам нужен отчёт за "отчётный период"?

Обычно нужно второе, но почему-то прослеживается маниакальное желание получить первое. Но всё равно, вы вольны выбрать местом хранения базы данных внешний носитель, это позволит вам вообще ничего никуда не скачивать.


Добавлено через 1 минуту



Поверьте, не нужна вам база данных в непонятном для вас формате. Вообще не нужна от слова "капец как не нужна".
я спрашиваю про отчет сохранённый не на внутреннюю память, а на внешнюю - sd-карта или usb-флешка подключенные к контороллеру.
если отчет выводится во внутреннюю память, то с этим всё понятно.
а если отчеты выводятся во внешнюю память, есть возможность получить доступ к этим отчетам по sftp?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 14:31   #10
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я спрашиваю про отчет сохранённый не на внутреннюю память, а на внешнюю - sd-карта или usb-флешка подключенные к контороллеру.
если отчет выводится во внутреннюю память, то с этим всё понятно.
а если отчеты выводятся во внешнюю память, есть возможность получить доступ к этим отчетам по sftp?
У меня по FTP внешнюю флешку не видит
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 14:46   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
У меня по FTP внешнюю флешку не видит
выводите отчет во внутреннюю память, оттуда по sftp можно забирать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 14:52   #12
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
выводите отчет во внутреннюю память, оттуда по sftp можно забирать.
Придется.
Спасибо!
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 15:15   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
У меня по FTP внешнюю флешку не видит
Папка media, диск, начинающийся с "u". Если флешка с одним разделом, то "u1".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 20.05.2019, 15:29   #14
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Папка media, диск, начинающийся с "u". Если флешка с одним разделом, то "u1".
Большое Спасибо!
Все получилось!!!
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 09:58   #15
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Добрый день!
Возможно ли командой сбрасывать накопленные данные для отчета в блоке HISTORY? Чтобы в новом отчете, не было старых данных вместе с новыми?
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 11:56   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возможно ли командой сбрасывать накопленные данные для отчета в блоке HISTORY? Чтобы в новом отчете, не было старых данных вместе с новыми?
Так вы же задаете период, за который формируете отчет? Задали период - записали, задали новый период - записали, или в чем проблема?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 12:28   #17
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так вы же задаете период, за который формируете отчет? Задали период - записали, задали новый период - записали, или в чем проблема?
Надо в отчете данные от счетчика в таком виде, у меня это получилось
Date and time;Кол-во шт.
23.05.2019 15:32:48.591;1
23.05.2019 15:52:40.891;1
23.05.2019 15:52:42.91;1
23.05.2019 15:52:43.391;1
23.05.2019 15:52:44.492;1
23.05.2019 15:52:45.691;1
23.05.2019 16:23:13.191;1
23.05.2019 16:23:14.291;1
23.05.2019 16:23:15.491;1
23.05.2019 16:23:16.491;1
23.05.2019 16:23:17.491;1

А при формировании следующего отчета у меня к старым данным добавляются новые, а надо без старых данных
Date and time;Кол-во шт.
23.05.2019 16:23:15.491;1
23.05.2019 16:23:16.491;1
23.05.2019 16:23:17.491;1
24.05.2019 08:06:59.491;1
24.05.2019 08:06:59.991;1
24.05.2019 08:07:00.391;1




Добавлено через 41 минуту

Чего то не то написал
К новым данным добавляются старые, а надо без старых данных
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 14:30   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Надо в отчете данные от счетчика в таком виде, у меня это получилось
Date and time;Кол-во шт.
23.05.2019 15:32:48.591;1
23.05.2019 15:52:40.891;1
23.05.2019 15:52:42.91;1
23.05.2019 15:52:43.391;1
23.05.2019 15:52:44.492;1
23.05.2019 15:52:45.691;1
23.05.2019 16:23:13.191;1
23.05.2019 16:23:14.291;1
23.05.2019 16:23:15.491;1
23.05.2019 16:23:16.491;1
23.05.2019 16:23:17.491;1

А при формировании следующего отчета у меня к старым данным добавляются новые, а надо без старых данных
Date and time;Кол-во шт.
23.05.2019 16:23:15.491;1
23.05.2019 16:23:16.491;1
23.05.2019 16:23:17.491;1
24.05.2019 08:06:59.491;1
24.05.2019 08:06:59.991;1
24.05.2019 08:07:00.391;1




Добавлено через 41 минуту

Чего то не то написал
К новым данным добавляются старые, а надо без старых данных
У меня не получается повторить, версия 3.30.0176, отчеты формируются четко за определенный промежуток. Как вы это делаете? Можете запись экрана сделать?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 15:00   #19
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Как то так
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (22.5 Кбайт, 121 просмотров)
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 15:05   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Как то так
Так а где начало и конец периода? У вас нулевые значения.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 24-05-2019 140406.png (13.2 Кбайт, 62 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 15:35   #21
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так а где начало и конец периода? У вас нулевые значения.
Вот с этим второй день пытаюсь разобраться. По пробовал из примера для Льва, какая то белеберда получилась
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 16:10   #22
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Если мне необходимо, что бы в отчете были данные за сутки, то есть с 7:00 утра вчера и по 7:00 утра сегодня, правильно ли я понял работу блоков ToUnix Time???
Изображения
Тип файла: png Безымянный2.png (26.4 Кбайт, 80 просмотров)
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 16:55   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Если мне необходимо, что бы в отчете были данные за сутки, то есть с 7:00 утра вчера и по 7:00 утра сегодня, правильно ли я понял работу блоков ToUnix Time???
У вас начало 1 января 1970 года 7 утра, конец 1 января 1970 года 6:59.

Если вам необходимы данные за сутки, поставьте, например, начало 24.05.2019 15 00, конец 25.05.2019 15 00 и попробуйте.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.05.2019, 17:15   #24
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Вот так должно заработать??
Изображения
Тип файла: png 4.png (21.6 Кбайт, 64 просмотров)
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 17:39   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Вот так должно заработать??
Вы подаете текущую дату на начало и конец, при этом время начала позже времени конца.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 17:52   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Вот так должно заработать??
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix-время

Иначе говоря, если вам надо сформировать отчет за 1 сутки, вам надо знать сколько это будет в UNIX-time(спойлер: 86400), далее подать на дату конца текущее время, а на дату начала текущее-1. Пример на скрине.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 24-05-2019 165057.png (33.0 Кбайт, 95 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.05.2019, 11:07   #27
megolt
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 12
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix-время

Иначе говоря, если вам надо сформировать отчет за 1 сутки, вам надо знать сколько это будет в UNIX-time(спойлер: 86400), далее подать на дату конца текущее время, а на дату начала текущее-1. Пример на скрине.
Ну и еще вопросик.
В свойстве блока необходимо указывать запись данных переодическая и указать диапазон, так?
А при выборе записи по тригеру, формирование отчета то же будет по дате на begin и end??
megolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 11:08   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Ну и еще вопросик.
В свойстве блока необходимо указывать запись данных переодическая и указать диапазон, так?
А при выборе записи по тригеру, формирование отчета то же будет по дате на begin и end??
Запись данных и формирование отчёта - независимые операции.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.05.2019, 11:23   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение данных за период

Цитата:
Сообщение от megolt Посмотреть сообщение
Ну и еще вопросик.
В свойстве блока необходимо указывать запись данных переодическая и указать диапазон, так?
А при выборе записи по тригеру, формирование отчета то же будет по дате на begin и end??
В свойствах вы таким образом настраиваете частоту записи ваших данных,за период(каждую секунду, минуту и т.д.), по изменению(если значение не меняется, то и запись не происходит), по триггеру(вдруг вам надо вести запись только в определенные моменты времени).

И да, это независимые операции. Формирование отчета у вас происходит только в момент подачи raise на вход select. Какой интервал будет установлен на входах begin, end, за такой период и сформируется отчет. Как будет выглядеть механизм снятия отчета - тут можно повоображать.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024