|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.02.2019, 14:35 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мониторинг аварии на расстоянии
Добрый день!
Появилась тут у меня интересная задача: автоматизация вентиляции котельной. Все стандартно: две приточки с фильтром и водяным нагревом и два крышных вытяжных вентилятора. А интересная для меня эта задача, потому что заказчик хочет мониторить аварийные состояния установок дистанционно.для этого было решено собирать щиты на SMH4 с использованием модема и СМС- рассылкой службе эксплуатации. Посильная для меня задача оказалась, а в тупик меня поставила вообщем- то простое пожелание: чтобы на посту охраны (100- 130м от котельной) загоралась при аварии обычная красная лампочка. Сделать это, естественно, нужно без проводов. Может кто- то сталкивался с чем то подобным? В идеале это должна быть просто лампа. В самом крайнем случае можно рассмотреть TRIM, хотя довольно слабо представляю, как это будет соединяться... |
18.02.2019, 14:48 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
Цитата:
Есть ли на посту интернет или локальная сеть этой котельной? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.02.2019, 15:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
На посту интернет однозначно будет, а вот в котельной какая либо связь не предусмотрена. Не очень понимаю, как протянуть WI-FI. Возможно ли соединить SMH4 с TRIM c помощью модема и сделать TRIM пультом для двух щитов на SMH? Понимаю, конечно, что нет ничего невозможного, но сложность этого пугает
|
18.02.2019, 15:04 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
Цитата:
В этой схеме Трим может быть пультом для кучи щитов. Наверное для пары сотен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.02.2019, 20:58 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
Цитата:
__________________ Саня |
|
18.02.2019, 23:25 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
Цитата:
1) на Aliexpress их мульён и еще немножко; 2) Эланг PowerControl, если нужен шильдик "сделано в России"; 3) банальная SMS-Розетка, коих мульён уже не только на Али... Цена вопроса - 2-5 тыр за реле на стороне охранника (не считая "лампочки", конечно же!). Ну а модем для отправки SMS-команд с контроллера в котельной у вас всё равно уже имеется. Последний раз редактировалось ailcat, 18.02.2019 в 23:35 |
|
19.02.2019, 11:42 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
Всем большое спасибо!
|
19.02.2019, 21:17 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
__________________ Саня |
20.02.2019, 16:46 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии
Решил поставить GSM- реле как наиболее простой и бюджетный вариант в моем случае.Очень удобная вещь оказывается.
|