|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.08.2018, 23:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ремонт Trim5, выгорел варистор VR1 (решено)
Добрый день!
В результате скачка напряжения (вероятно), выгорел стабилизатор напряжения VR1, прошу подсказать наименование стабилизатора, так как нет возможности увидеть наименование, непосредственно, на нем. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Также хотелось бы узнать, при питании контроллера от USB device, не работает не только датчик CO2 (это было указано в руководстве), но и связь по RS-485 - это нормально? Спасибо за помощь. |
03.08.2018, 11:21 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1
Цитата:
У нас в ремонте ещё не было контроллеров с повреждённым питанием. Расскажите, пожалуйста, что привело к подобной неисправности? Скачок напряжения должен быть очень высокий, от него много чего вокруг должно было погореть. Да и в этом случае в Триме предохранитель выгорает, а не микросхемы. Мы специально рассчитывали, чтобы при 380В выгорал именно предохранитель. Да, это нормально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.08.2018 в 13:08 |
|
04.08.2018, 16:08 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1
На фото видно, что выгорел визуально только VR1. Нагар почищен, изначально вокруг VR1 (диаметр 2 см) всё было черным.
По поводу причин - сложно сказать, что произошло, меня дома не было в этот момент, но помимо контроллера вышли из строя дома - одна светодиодная лампа (не работает) и две светодиодные панели (они теперь моргают), вся остальная техника прекрасно работает, а ее в моем доме очень много. Можете подсказать, ориентировочно, сроки ремонта и стоимость? |
06.08.2018, 11:51 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1
Цитата:
Предохранитель вышибло? Это всё в отдел продаж: http://segnetics.com/contacts __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.08.2018, 21:08 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1
Всё верно, это оказался варистор, после замены его и предохранителя, контроллер успешно заработал. Спасибо за помощь.
|