карта переменных проекта.
поломался конструкторский порядок при копипасте, как восстановить исходный порядок?
справа правильный порядок, слева нет.
Изображения
Тип файла: png 2018-05-04 17-55-31 Переменные MODBUS.png (60.1 Кбайт, 49 просмотров)
Тип файла: png 2018-05-04 17-56-03 Переменные MODBUS.png (66.6 Кбайт, 41 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 14:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
карта переменных проекта.
поломался конструкторский порядок при копипасте, как восстановить исходный порядок?
Только руками. Либо сносить все переменные, либо назначать каждой ручками адрес. Снос и копипаст из нового проекта ещё поможет частично.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 15:00   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только руками. Либо сносить все переменные, либо назначать каждой ручками адрес.

е..ь

неужели нету никакого способа перетащить переменную выше ниже по списку?
оно же тупо не дает задавать нужный адрес конкретной переменной, только через свободный адрес.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 15:00   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

е..ь

неужели нету никакого способа перетащить переменную выше ниже по списку?
оно же тупо не дает задавать нужный адрес конкретной переменной, только через свободный адрес.
Не обязательно через свободный. Можно и через занятый.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 15:36   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не обязательно через свободный. Можно и через занятый.
а, разобрался, спасибо, но это еще тот гемморой же...
а нельзя как-то эту фичу обмануть?
я понимаю что когда копируешь проект и переносишь его в новый. то карта за проектом не копируется, а м.б. всетаки есть какая-то возможность и исходную карту тоже в новый проект утащить.

это все из-за смарта, как вы понимаете...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 15:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, разобрался, спасибо, но это еще тот гемморой же...
а нельзя как-то эту фичу обмануть?
я понимаю что когда копируешь проект и переносишь его в новый. то карта за проектом не копируется, а м.б. всетаки есть какая-то возможность и исходную карту тоже в новый проект утащить.

это все из-за смарта, как вы понимаете...
Раньше карта из исходного проекта в целевой копировалась один-в-один, вызывая конфликты. Потом переделали, чтобы конфликты разруливались, но потерялась возможность скопировать один-в-один.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 16:38   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Раньше карта из исходного проекта в целевой копировалась один-в-один, вызывая конфликты. Потом переделали, чтобы конфликты разруливались, но потерялась возможность скопировать один-в-один.
а какую-нить галку где-нить чтобы выбирать какая карта будет покорежена, та, что копируется или та, что имеется, нельзя сделать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 16:52   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а какую-нить галку где-нить чтобы выбирать какая карта будет покорежена, та, что копируется или та, что имеется, нельзя сделать?
Корёжится копируемая всегда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 16:59   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Корёжится копируемая всегда.
тогда какой выход?

перед копированием следить чтобы в проекте карта была совершенно пустая?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 17:10   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тогда какой выход?

перед копированием следить чтобы в проекте карта была совершенно пустая?
Да, это приведёт к наименьшему перекорёживанию. Но всё равно местами покорёжит. Я программерам уже высказывал своё "фе" по этому поводу)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 17:23   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, это приведёт к наименьшему перекорёживанию. Но всё равно местами покорёжит. Я программерам уже высказывал своё "фе" по этому поводу)
Добавьте моё и пусть всё-таки переделают нормально


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 17:57   #12
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта переменных modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тогда какой выход?
В идеале иметь бы ручное перемещение переменных вверх-вниз по списку и сортировку по любому столбцу на выбор, а не только по адресу переменной, как сейчас, и кнопку пересчета адресов согласно текущей сортировке.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024